Författare Ämne: Ineffektiv Nibe Fighter 1215  (läst 10362 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik.Sollentuna

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« skrivet: 03 januari 2009, 21:30:19 »
Hej,

Jag köpte en villa för ca 2 år sedan med tillhörande Nibe Fighter 1215. Första vintern var utetemperaturen -20 en tid och innetemperaturen var aldrig några problem.

Den senaste veckans minusgrader har gett ett annat resultat. Pumpen gÃ¥r i stort sett konstant men temperaturen inomhus blir aldrig 20 grader. Jag har luftat elementen pÃ¥  övervÃ¥ningen men där fann ingen luft. Varmvattnet i kranarna är varmt och är enligt displayen  51 grader. Elpatronen har aldrig startat under min tid som ägare av villan.

Jag har googlat och läst en del forumtrådar angående avluftning och filterrengöring men inte hittat någon bra beskrivning över filterplaceringar.

Observationer:
Nivåkärlet är tomt på vätska och stenhård. Det förefaller som trycket överstiger 0.5 bar.
Kb-f är 0 och Kb-r är -2

Trycket i expansionskärlet för cirkulationsvattnet är 1 bar.

Mina frågor är följande:

Är jag på rätt spår då jag misstänker smuts i filterna?
Är detta något jag enkelt gör själv eller ska jag låta en installatör visa vilket underhåll som behövs?

Behöver jag avlufta tanken för varmvattnet och radiatorvattnet? Jag har hört från bekanta att det ökade effektiviteten i deras värmepumpar.

Vilka andra tips kan ni ge mig?

Hälsningar

Fredrik 

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 21:43:36 »
Varmvattenberedaren skall luftas, det är där luften samlas. Det är varmaste punkten i systemet.

Köldbärarflödet är bra, inget problem med igensatt filter där, men vätskenivÃ¥ skall synas. Fyll pÃ¥ ett par liter vatten. 

Vad är det för värmebärartemperaturer under radiatordrift och hetgastemperatur (temperaturen på gasen efter kompressorn)?

Filtret på värmebärarsidan ser förmodligen ut som en kulventil med en sexkantpropp på sidan. Skall sitta på inloppssidan. Kan förväxlas med en ventil.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fredrik.Sollentuna

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 09:54:15 »
Hej och tack för ditt snabba svar.

Ventilen för avluftning av varmvattenberedaren hittade jag men där fanns ingen luft.

Jag har letat efter hur hetgastemperaturen mäts men inte hittat något.
VB-fram är ungefär samma som varmvattentemperaturen dvs 49 och varmvattnet nu 48.

- Fredrik


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 10:11:57 »
Jag tittade i Nibes manual och det verkar inte finnas någon givare för det, är tydligen lite IVT-hemmablind.

Köldbärardifferensen är lite låg. Det kan bero på att givarna inte visar helt rätt och andra oskyldiga faktorer men det kan också betyda att pumpen inte tar upp den värmemängd från köldbäraren den borde göra. Det var därför jag frågade efter hetgastemperatur (som det tydligen inte går att läsa av) och temperaturerna på in- och utgående värmebärare under drift. Är det problem med pumpen skall den också vara onormalt låg.

Vad är det för effekt pÃ¥ pumpen, borrhÃ¥lsdjup och inställning pÃ¥ köldbärarpumpen? De uppgifterna gör det lättare att konstatera om 2 graders differens är som det borde vara.   

Det finns ett synglas före expansionsventilen. Syns det bubblor i det under drift?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 10:14:18 »
Det kan inte vara så att elpatronen behövs nu när det är kallt fast den är blockerad på ngt sätt, vet att Nibe har en knapp sommar/höst eller nåt sånt på panelen.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fredrik.Sollentuna

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 14:27:02 »
Jag har en 1215 7kW med ett borrhÃ¥l pÃ¥ 155m för en villa pÃ¥ 133 + 80  kvm biyta med halvinredd källare.

Jag har letat både på Värmepumpen och i manualen utan att hitta något synglas.
Här är en länk till 1215's manual: http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf

Inställningarna är:

VB-r 53
VV start 44
KB-r -12
Kurvlutning 10
VB-fram min 15
VB fram max 45
VP min 60
TS min 300
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VP-intervall 20
VVB-stop 50
XVV-stop 65
XVV intervall 14

Det verkar som det är standardvärde på det mesta.

Jag hittar ett filter på värmereturledningen i ritningen men kan inte komma åt det på värmepumpen. Sitter filtret i pannan eller i sista grenkopplingen innan pannan?


- Fredrik

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 14:38:10 »
Vad har du för skillnad VBfram och VBretur när pumpen går?
Är den inte anmärkningsvärt stor (större än 7grader)  är det inte stopp i filtret.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 15:02:35 »
Inget synglas heller. Det är tydligen inte bara skomakare som skall bli vid sin läst utan även IVT-ägare.

En pump på 7 kW borde ge en temperaturdifferens på köldbäraren som är 3 grader eller mer även med köldbärarpumpen på högsta fart om givarna är riktiga.

Filtret på värmereturledningen är filtret, det finns inget i själva pumpen.

Vad som  behövs är som sagt värden pÃ¥ VBfram och VBretur. Verkar skillnaden liten blir nästa steg efter kontroll av filtret att jämföra med vad det blir för skillnad när man kör pÃ¥ 6 kW elpatron. Genom att jämföra temperaturdifferenserna gÃ¥r att fÃ¥ en rätt bra uppfattning om vilken effekt pumpen ger. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 16:29:08 »
Där var den tillskottsknappen. Den ska blinka visst vid blixten, då är tillskott tillåtet, gör det det
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fredrik.Sollentuna

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2009, 16:57:18 »
Vb fram är 48 och VB-r är 41.

Jag ska prova att slå på elpatronen i 24 för att se hur stor skillnaden kan bli.


Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2009, 16:59:29 »
Jag mÃ¥ste säga att jag är ocksÃ¥ lite förbryllad  ???

För ett par nätter sen när jag inte kunde sova märkte jag att pumpen alltid gick när jag vaknade, likadant på morgonen och när man hoppade till kojs. Nu har jag vaktat eländet och jag får uppfattningen att den kör sitt eget rejs.
Den räknar upp gradminuterna till 1050 och då trodde jag att den skulle koppla in TS eller börja räkna ner men icke den bara fortsätter. Nu är gradminuterna 1078, VBfr 44(45) VBre 41. VV ligger på 43 och bör dra igång VV vid 42 om det fungerar som det ska.
Det såg inte ut så här i Jan 05 efter installationen (jag var duktig på att logga då) som går att se på hemsidan.
Då hade jag typ 8 starter vid -5 nu har jag 1 start på typ 24 timmar.
Vad är det som händer??
Kanske man ska se över sina inställningar?
GÃ¥ tillbaka till kurva 9 eller 10 kanske?
Idéer?
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 17:09:00 av Nicklas »
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2009, 17:17:27 »
Nä, om man ska kunna sova ordentligt bör man 1gång / år ialla fall kolla tempdelta, filter m.m
3 graders delta vb är för lite antingen skit i silen eller gasbrist eller nåt annat
Lurit det där med elpatronen att man kan koppla ur den, det betyder ju att en för liten vp står och tuggar och tuggar å suger ur borrhålet i förtid ju
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2009, 17:24:13 »
Filtret pÃ¥ kalla sidan har jag kollat tidigare men det sÃ¥g jätte fint ut, den varma sidan har det missats att installera nÃ¥t. Hade tänkt ta tag i detta med installatören men det kommer alltid nÃ¥t annat emellan  ::)
Ska nog ta det till våren när jag tömmer systemet och byter mina dåliga element.
3-4 grader har jag haft ända sen start, vet inte om det kan ha att göra med några dåliga element som borde bytas ut o.s.v.

Men varför räknar den upp gradminuterna så förbannat, ligger på -1100 nu!!
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 17:33:39 av Nicklas »
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2009, 17:34:16 »

Då hade jag typ 8 starter vid -5 nu har jag 1 start på typ 24 timmar.
Vad är det som händer??


Var det första månaden som pumpen var i drift kan förklaringen vara att borrhålet inte hade kylts ner än.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2009, 17:41:28 »
Så då kanske det är på sin plats att ändra lite då?
Det är kanske lite snålt ställt med kurva 8, kan det vara det som ställer till det?
Du har ju huvudet på skaft Roland, har du nåt tips?
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!