Författare Ämne: Komplettera bergvärmen eller ej  (läst 2652 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad real

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Komplettera bergvärmen eller ej
« skrivet: 15 november 2009, 09:50:50 »
Vi har ett funkishus byggt -39 i vilket vi installerade bergvärme för 5-6 år sedan, men jag tycker att eltillskottet har fått jobba lite för mycket.

Lite fakta:
Huset ligger i Göteborg
150 kvadrat i två våningar samt ytterligare 70 kvadrat i källaren.
Bergvärmepumpen är en Thermia Diplomat 8 med ett borrhål på 170m.
Snittet för eltillskottet har nog legat på uppåt 10% sett över en 5-årsperiod.
Rumsvärdet har varit satt på 20 grader och pannan står i autoläge.

Kalla och blåsiga dagar har det varit kallt inne, medans soliga vinterdagar varit för varmt inne. I somras kompletterades installationen med en innegivare så jag vet inte hur det kommer att påverka i vinter än.
Nu loggar jag driftstiden varje kväll och några kalla dagar nu på sistone har pumpen varit igång upp mot 18-20 timmar. Inget tillskott än men det känns som att om dygnsmedeltemperaturen sjunker ytterligare några grader så kommer elpatronen att få börja jobba.

Huset är inte tilläggsisolerat eller har energisnåla fönster och det kommer så förbli då det estetiska är mycket viktigt, så visst värmesvinn räknar vi med.

Vi har nu möjligheten att få en luftvärmepump installerad, men är det vettigt att komplettera med en sådan ?

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009, 15:48:56 »
En bergvärmepump i Göteborg som går fullt vid noll grader känns helt rätt för mig.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009, 17:39:45 »
10 % tillsatsel är förmodligen inte mer än 3000 kWh/år. En luftvärmepump som bara skulle gå när det är under noll grader ut och som förmodligen inte värmer mer än delar av huset, jag tror inte den skulle spara så mycket att det är ekonomiskt vettigt att installera en sådan.

Är det inte möjligt att tilläggisolera vinden? Det syns inte.

Är värmesystemet injusterat, dvs är det vettig temperaturskillnader pÃ¥ värme och köldbärare? Är radiatorerna kontrollerade sÃ¥ att det inte finns nÃ¥gra som kortsluter cirkulationen och gör att det behövs onödigt hög framledningstemperatur? Det kan finnas lite mer effekt att krama ur pumpen om sÃ¥dant är injusterat för bästa funktion. 

 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009, 18:06:11 »
Och hur estetiskt är det med en L/L hängande på väggen???
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad real

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 18:35:36 »
10 % tillsatsel är förmodligen inte mer än 3000 kWh/år. En luftvärmepump som bara skulle gå när det är under noll grader ut och som förmodligen inte värmer mer än delar av huset, jag tror inte den skulle spara så mycket att det är ekonomiskt vettigt att installera en sådan.

Är det inte möjligt att tilläggisolera vinden? Det syns inte.

Är värmesystemet injusterat, dvs är det vettig temperaturskillnader pÃ¥ värme och köldbärare? Är radiatorerna kontrollerade sÃ¥ att det inte finns nÃ¥gra som kortsluter cirkulationen och gör att det behövs onödigt hög framledningstemperatur? Det kan finnas lite mer effekt att krama ur pumpen om sÃ¥dant är injusterat för bästa funktion.  

 

Ska se över vinden på sikt, men verkar vara rätt välisolerat.
Inget sådant är injusterat.
Vilka värden ska jag kolla på ?
« Senast ändrad: 15 november 2009, 18:37:58 av real »

Utloggad real

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 18:36:50 »
Och hur estetiskt är det med en L/L hängande på väggen???

Självklart har jag tänkt på det.
Nere i källartrappan syns den inte  :)

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 19:13:46 »
Nere i en källartrappa låter inte som en bra placering, luften runt en värmepump blir kall (och tung), så om värmepumpen är placerad i en sänka försvinner inte den nerkylda luften.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 19:17:38 »
Temperaturskillnaden mellan in- och utgående köldbärare bör vara 3-5 grader, motsvarande skillnad på varma sidan 5-10 grader.

Radiatorernas utlopp skall helst minst 5 grader svalare än inloppet, alltså en för handen märkbar temperaturskillnad, när pumpen har gått så där en kvart. Små radiatorer i hallar eller toaletter och radiatorer i närheten av pumpen är de som oftast kortsluter.

Det är inga stora besparingar man gör men det är enkelt att undersöka. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad real

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #8 skrivet: 15 november 2009, 19:35:12 »
Nere i en källartrappa låter inte som en bra placering, luften runt en värmepump blir kall (och tung), så om värmepumpen är placerad i en sänka försvinner inte den nerkylda luften.

Tack, då lägger vi nog ner tanken med kompletterade luftvärmepump.

Utloggad real

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #9 skrivet: 15 november 2009, 19:37:21 »
Temperaturskillnaden mellan in- och utgående köldbärare bör vara 3-5 grader, motsvarande skillnad på varma sidan 5-10 grader.

Radiatorernas utlopp skall helst minst 5 grader svalare än inloppet, alltså en för handen märkbar temperaturskillnad, när pumpen har gått så där en kvart. Små radiatorer i hallar eller toaletter och radiatorer i närheten av pumpen är de som oftast kortsluter.

Det är inga stora besparingar man gör men det är enkelt att undersöka.  

Lite värden från pannan (om det är de som efterfrågades...)

Brine in: 4 grader
Brine ut: 0 grader

Framledning 35 grader
Returledning: 30 grader
« Senast ändrad: 15 november 2009, 19:47:22 av real »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #10 skrivet: 16 november 2009, 22:32:22 »
Isolera runt grunden om det inte är gjort? Det syns ju inte så mycket. Annars är nog vinden nummer ett att kolla över. Jag har rör till värmen där uppe och de låg bitvis nästan helt öppet... Nu är det mera spån påfyllt.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #11 skrivet: 17 november 2009, 15:31:25 »

Framledning 35 grader
Returledning: 30 grader

I lägsta laget, prova med ett snäpp lägre fart på cirkulationspumpen. Köldbärarvärdena var det inga problem med.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!