Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 januari 2011, 13:04:58 »

Alva10: Du ska köra med så låg kurva som möjligt, ju lägre ju mindre risk för att elpatron går in.

d_beerg: Jag har för mig om att med EVP så bör man köra med låga flöden för att få så låg temp på VP-in som möjligt samt att skiktningen i pannan blir bättre så. Men kolla vad du har för tempdiff över radiatorerna, är det mer än 10 ºC så kan du öka på cirkpumpen ett snäpp, men mindre än 5 ºC tempdiff på radiatorerna gör väldigt lite för värmeavgivningen från dem.
Skrivet av: d_beerg
« skrivet: 14 januari 2011, 11:40:17 »

Har 2025 och evp 500 kurvan är ställd mellan 6 och 7 förskjutningen +1
cirkpump är ställd på lägsta läget, system intrimmat hyfsat har en värme på ca 20, 21 grader inomhus
så till min fråga kan jag  höja cirkpumpen och sänka värme kurva och få samma inomhusklimat och blir det nån besparing
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 januari 2011, 08:35:03 »

Aha jag tror att jag bara har 1 i mitt system.

Update: När ja ställde upp till kurva 7 gick elpatron igång vid -15 så jag ställer tillbaka till kurva 6 igen :)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 januari 2011, 07:17:12 »

Har du 2 olika cirk pumpar? är en för golvvärme eller?

Nej, den andra är för köldbäraren (=KB).  :)
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 13 januari 2011, 22:41:16 »

Okej ska kolla vad jag har för några om de går att ställa in flödet på de sätt du gör.

Har du 2 olika cirk pumpar? är en för golvvärme eller?

Hade tidigare idag ställ in 6/0 och rums komp på 3 har nu ändrat till kurva 7 för att se va som händer då kanske ja kan sänka cirkpumpen om ja har tur.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 januari 2011, 21:31:53 »

Vad kan man göra för att sänka förbrukningen i övrigt?

Utan att ha några bevis tror jag att den åtgärden som betytt mest för optimeringen av mitt system är att trimma in flödena över radiatorerna. Jag har ställt in flödena på samtliga radiatorer så att alla har ungefär samma tempdiff mellan tillflöde och retur, just för att maximera radiatorernas värmeavgivning samtidigt som jag fått till rätt tempdiff över VP:n.

Ursäkta en dum fråga men hur ställer man in olika flöden på radiatorerna? gör man det med termostaten på radiatorn eller?


Jag har problem hemma i vårat hus med att innegivaren är nu ställd på 23 grader och den vissar det med, men ställer jag t.ex en termometer uppe på givaren så visar den 2 grader lägre temp.

Så i vårat vardagsrum så får jag en rumstemp på ca 20.5 vilket känns konstigt. Har ju samma pump som du har carl n men jag har lite mer effekt på elpatron tror jag?

Du skulle inte kunna skriva av alla dina inställningar och skicka dem i ett pm så kan jag testa dem hos mig?

Jag har samma "problem" med innegivaren, jag har (och vill ha) 20 ºC inne men får ställa den på 22 ºC för att få det.
Men det är ju enkelt att hantera.

Jag stryper in flödena på ventilen under termostaterna.
Jag har danfoss och på dessa är det enkelt att ställa grundflödet med en liten numrerad metallring.
Flödena ska ställas in med fast instrypning och inte med termostater.

Annars har jag kurva 7/0 och både VB-cirkpump och KB-cirkpump på läge 1.
Men detta är ju individuellt från hus till hus vad som funkar.

VB-diff är 6-8 ºC (lite högre då det är varmare ute och lägre då det är kallt).
KB-diff är 2-3 ºC.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 13 januari 2011, 21:24:22 »

Vad kan man göra för att sänka förbrukningen i övrigt?

Utan att ha några bevis tror jag att den åtgärden som betytt mest för optimeringen av mitt system är att trimma in flödena över radiatorerna. Jag har ställt in flödena på samtliga radiatorer så att alla har ungefär samma tempdiff mellan tillflöde och retur, just för att maximera radiatorernas värmeavgivning samtidigt som jag fått till rätt tempdiff över VP:n.

Ursäkta en dum fråga men hur ställer man in olika flöden på radiatorerna? gör man det med termostaten på radiatorn eller?


Jag har problem hemma i vårat hus med att innegivaren är nu ställd på 23 grader och den vissar det med, men ställer jag t.ex en termometer uppe på givaren så visar den 2 grader lägre temp.

Så i vårat vardagsrum så får jag en rumstemp på ca 20.5 vilket känns konstigt. Har ju samma pump som du har carl n men jag har lite mer effekt på elpatron tror jag?

Du skulle inte kunna skriva av alla dina inställningar och skicka dem i ett pm så kan jag testa dem hos mig?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 april 2010, 08:38:09 »

Vad kan man göra för att sänka förbrukningen i övrigt?

Utan att ha några bevis tror jag att den åtgärden som betytt mest för optimeringen av mitt system är att trimma in flödena över radiatorerna. Jag har ställt in flödena på samtliga radiatorer så att alla har ungefär samma tempdiff mellan tillflöde och retur, just för att maximera radiatorernas värmeavgivning samtidigt som jag fått till rätt tempdiff över VP:n.

Jag instämmer. Efter det att jag köpte en IR-termometer och gick över alla radiatorerna är det en halv grad varmare inne med en lägre inställd värmekurva jämfört med utgångsläget.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 april 2010, 23:07:07 »

Vad kan man göra för att sänka förbrukningen i övrigt?

Utan att ha några bevis tror jag att den åtgärden som betytt mest för optimeringen av mitt system är att trimma in flödena över radiatorerna. Jag har ställt in flödena på samtliga radiatorer så att alla har ungefär samma tempdiff mellan tillflöde och retur, just för att maximera radiatorernas värmeavgivning samtidigt som jag fått till rätt tempdiff över VP:n.
Skrivet av: freeze 77
« skrivet: 03 april 2010, 22:28:10 »

Helt rätt!

Skall man ha koll på hur detta fungerar måste man in i diagrammet. 50grader är ju ganska mycket. Jag har maxat på 52 grader då det var -29 grader ute. Nu ligger Framledning på ca 30 grader.

Vad kan man göra för att sänka förbrukningen i övrigt?

tex.
- Nattsänkning?
- sänka vatten tempen från 47 till 40 dagtid?
- ändra gradminuterna för eltillsats till - 600? istället för -400
- ändra gradminuterna för värme till -100 istf -90?
- stänga av eltillsats?
- reglera max min frekvens till nominell frekvens?
- sänka flöde på pump vid 50gr framledn?
-

Vad har ni gjort och har det hjälpt?
Jag har inte märkt särskillt stor skillnad på någon. Jag skulle behöva en logger...

Mvh / D

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 april 2010, 22:56:51 »

Här är ett inlägg till i debatten, har man en tempdiff på mindre än ca 5-7 ºC vid 50 ºC framledning så ökar inte värmeavgivningen särskillt mycket om man ökar flödet. Så en högre hastighet på cirkpumpen utöver detta ger i princip bara lite högre elräkning. Se bifogat diagram.

Tempdiff 7 ºC är markerad, där den korsar 50 ºC famledning är relativ värmeavgivning för 50 ºC framledning i princip horisontell. Men vid lägre framledningstemp kan man kräma ur mer värme ur radiatorerna vid högre flöde.
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 01 april 2010, 22:44:44 »

Härligt, vinden vänder! Tack för kloka ord. Alla säger sänk sänk, ju lägre hastighet dessto bättre. Har haft på känn att det varit lite corny. Har inte lyckats få ihop logiken då det bara blivit kallare i huset. (Klart man spar pengar om det blir kallare inomhus men det var ju inte det som var meningen...) Jag skruvar upp till läge 3 och mår gott. CP är väldigt tyst, dessutom är det slang mellan pannan och radiatorkretsen så direkta vibrationer från pumpen isoleras. Rickard, vet inte om man kan kalla det bypass, men VVM 300 har flytande kondensering och man hör mycket riktigt att cirkpumpen för VP:n går ner ordentligt i hastighet när delta T över VPn hamnat kring 7-8 grader under en cykel.
Skrivet av: freeze 77
« skrivet: 01 april 2010, 22:11:40 »

Hej!

Effekten som elementen avger varierar med behovet från rummet alltså ute temp. Effekten som kan avges styrs av delta T och vattenflödet. (delta T *Flöde)
För att avge samma effekt med mindre flöde måste delta t öka. om delta T ökar så kommer framledningstemperaturen ök vilket sänker pumpens verkningsgrad. Det är bl.a. därför som man bör ha lågtemp element. eller ännu bättre (dyrare) vattengolv värme. Det borde vara bäst att köra på 100% på cirk pumpen om den inte är kraftigt över dimensionerad. dock kan ljud uppstå i vissa fall.

 *vinkar* studs

Mvh / D.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 april 2010, 10:46:33 »

Det som förbryllar mig bara är att när jag sänker CP hastigheten blir det kallare i huset. Framledningstempen är den samma, men diffen större. Intuitivt tycker man ju att radiatorerna borde avgett mer värme i så fall, men då skulle ju det inte bli kallare i huset ???

Jo det är logiskt, det är medeltemperatur på radiatorerna som avgör hur mycket effekt de lämnar, inte tempdiff. Större tempdiff vid samma framledningstemp = lägre medeltemp och lägre uteffekt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 april 2010, 09:52:48 »

Du verkar ha ett system med bypassledning, detta innebär att värmepumpens cirkulationsflöde är betydligt lägre än flödet i radiatorkretsen och den "spär på" tempen i radiatorkretsen med det varma vattnet från värmepumpen.

I princip skulle jag säga att det bör vara bättre för dig att köra högt flöde i radiatorkretsen, så länge du inte störs av brus i radiatorer/radiatorkoppel.
Teoretiskt så kan värmepumpen få lite bättre verkningsgrad om du minskar flödet i radiatorkretsen (returtempen blir då lägre), men som du själv sett så kräver då samtidigt huset att du tillför en högre framledningstemp vilket i sin tur påverkar värmepumpens verkningsgrad negativt.

Mitt råd alltså, kör så högt flöde som möjligt i radiatorkretsen om du inte störs av oljud i ledningar/radiatorer.
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 01 april 2010, 09:43:55 »

...så då spelar inte det så väldans stor roll nu när tempen går upp mot vårtemperaturer, antar jag. Det som förbryllar mig bara är att när jag sänker CP hastigheten blir det kallare i huset. Framledningstempen är den samma, men diffen större. Intuitivt tycker man ju att radiatorerna borde avgett mer värme i så fall, men då skulle ju det inte bli kallare i huset ??? Nåväl har väl med flödeshastigheten att göra kan jag gissa även om jag inte får ihop det logiskt!
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 31 mars 2010, 13:55:34 »

När det är -15 ute kanske du har 55 grader på tilloppet vilket ger ett högt delta t mellan radiator och rum vilket i förlängningen gör att radiatorn avger en högre effekt och därför ökar delta T. När utetempen kommer över på plussidan så går det kanske bara ut 40 grader på tilloppet vilket ger ett lägre delta mellan radiator och rum. Effektuttaget blir mindre och deltat över radiatorn mindre.

Hoppas du förstår hur jag menar. Allt har med effektuttaget att göra. Stort uttag ger större delta vid konstant flöde.

/Raptor
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 31 mars 2010, 12:25:08 »

Ju lägre temperatur man har tillbaka till värmepumpen, desto bättre verkningsgrad och bättre ekonomi, men jag tror att din anläggning fungerar bra som den gör.
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 31 mars 2010, 11:51:49 »

Som jag förstått finns det delta T över VP, vilken sköts automatiskt av min VVM300 m.h.a. hastighetsstyrd pump. Den ligger mellan 6-8 grader när pumpen är igång, sen sjunker den successivt ner till 4 grader efter VP slagit av.

Sen finns det delta T över radiatorerna som jag förstått man bara kan påverka manuellt m.h.a. steg 1,2,eller 3 på cirkpumpen för radiatorerna. Alla radiatorer är på fullt. Har jag rätt än så länge?

Sen säger de som förstår sig på att man bör ligga lite lägre i delta T över radiatorerna än över VPn, alltså c:a 5 grader.

Mitt problem: när det var väldans kallt ute, -15 eller så hade jag 4,5 grader i delta T över radiatorerna, cirkpump läge 3. Nu när det är +4 ute är delta T bara 1,5 grader, men fortfarande 6-8 grader delta T över VPn. Så när gäller det att ha 5 grader delta T, dvs vid vilken ute/inne temp? Jag kör på kurva 7 -3, 20 grader inomhus. Nu har jag prövat att sänka cirkpumpen till läge 2 för att öka på delta T. Då blir det genast 1 grad kallare i huset och jag måste höja kurvan till 7 -2, eller t.o.m. 8 -2.  

Hur kan man då optimera om det blir kallare i huset och man tvingas "vrida upp" pannan för ha samma innetemperatur. Vad tjänar man egentligen på att höja delta T? Varför? Är det VP:s livslängd? Effekt? Eller är det bra att sträva efter låg hastighet på cirkpumpen i vart fall för att den ska hålla längre och låta mindre?

Jag blir inte riktigt klok på detta. Ska jag höja kurvan och sänka CP över radiatorerna, kommer det ge bättre ekonomi i alla fall?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 564
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!