Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Felkoder Nibe VVM 320  (läst 10140 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #15 skrivet: 30 november 2019, 23:57:01 »
Nya styrkortet gick nästan 2 veckor. I morse stannade värmepumpen igen. Nu var yttertempen nära 0 igen.
Har läst av displayen S1-S7
S1=01
S2=180
S3=251
S4=133
S5=0
S6=0
S7=1/1/1
S9=68
S10=121
T1=-0,8
T2=29,2
T3=29,1
T4=14,7
T5=15,4
T6=19,9
T7=0,6
« Senast ändrad: 01 december 2019, 00:00:55 av SEVET »
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #16 skrivet: 01 december 2019, 08:39:40 »
Vad jag kan se så finns inget värmebehov?
Ingenting indikerar nått fel?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #17 skrivet: 01 december 2019, 08:47:04 »
Konstigt, för anläggningen stanna i går morse o i går kväll var elementen avsvalnade med 17 grader i huset. Har kört oljepannan i natt.
Kan de va smutsfiltret som är igensatt?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #18 skrivet: 01 december 2019, 17:13:41 »
Nu har jag varit o kollat filtret på vp:n o de var helt rent.
Nu dök de upp ett nytt larm, Nr 52. Temperaturbegränsarlarm.
Återställde på VVM320 o anläggningen gick i en timme, sen återkom de igen Nr 52.
« Senast ändrad: 01 december 2019, 17:29:04 av SEVET »
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9559
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #19 skrivet: 01 december 2019, 17:54:02 »
Måste ju vara fel på elpatronkortet AA1 i VVM 320 då så att det inte bryter strömmen till elpatronen som det ska.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #20 skrivet: 02 december 2019, 09:56:53 »
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #21 skrivet: 03 december 2019, 00:16:45 »
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
I går när jag stod vid tanken så hördes ett ljud som när man kokar vatten i en gryta. Kan de va så att ett relä hade klibbat o matade spänning till elpatronen så de blev överhettning på vattnet?
Verkar logiskt.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #22 skrivet: 14 december 2019, 17:42:57 »
Haft problem med F2030 kopplad till VVM 320.
Har fått larm 3 gånger nu i november. Larmet kommer när temperaturen ute går ner mot noll grader.
Nu har vi bytt dropplåten med värmare då det var kortis där.
HÃ¥ller tummarna.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!