Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« skrivet: 28 oktober 2007, 09:36:55 »
SKall verkligen kompressorn starta 18ggr på 24 h i genomsnitt!?
Jag har haft pumpen i drift i 3533timmar totallt varav kompressorn har gått i 721h!
Kan detta verkligen vara rätt? Det känns som den slukar el! På 6-7 dagar är förbrukningen i huset 199kwh och vi är 2 personer som knappt är hemma!

Huskurvan är inställd på 50C och justering kurva är 3C.

Förövrigt bor jag i GBG och ensålänge har det inte varit under 0C utomhus.

Tacksam för alla tips och åsikter.

/Izor


Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007, 09:48:25 »
199 kWh/veckan är inte så farligt, senaste veckan var totalen ca 185 kWh för min del.

Däremot kan det vara lite småknepigt att optimera en CO2-VP, det finns en del skrivet om detta i forumet så kolla runt lite så får du säkert några bra tips.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ulmian

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007, 07:57:34 »
Kan detta verkligen vara rätt? Det känns som den slukar el! På 6-7 dagar är förbrukningen i huset 199kwh och vi är 2 personer som knappt är hemma!

Slukar el???
Vi har f.n. en elförbrukning, inklusive hushållsel, på ca 40-55 kwH/dygn. Slår man ut det på en vecka blir det ca 300 kwH.
DÃ¥ verkar ju inte 199 vara ngt att brÃ¥ka om.   
Pumpa på bara...
Mera...mera...

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2007, 08:17:22 »
199 låter inte så mycket. Själv gör vi av som Ulmian 40-50 per dygn.
Men det beror ju på hur stort hus du har? Izor skriv gärna in hur stort hus du har, hur varmt ni har inne mm.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad izor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2007, 20:13:06 »
199 låter inte så mycket. Själv gör vi av som Ulmian 40-50 per dygn.
Men det beror ju på hur stort hus du har? Izor skriv gärna in hur stort hus du har, hur varmt ni har inne mm.

Hej!
Jag tackar er för svaren! Mkt uppskattat!
Jag har 110m2 i ett plan och faktiskt dåligt isolerat bla 2 glasfönster. Jag trodde att det gick mkt el, kanske har jag fel...
Vad tror ni om alla kompressorstarter? Min elektriker kompis(kan ej värmepumpar) var orolig för att kompressorn skulle slitas ut av alla starter vilket lÃ¥ter logiskt. Dock läste jag ngn stanns i forumet att det är vad som skiljer co2 mot andra system, man mer eller mindre räknar med att den skall starta ofta. Kan detta verkligen stämma?  Har ni tips pÃ¥ hur jag kan testa systemet för att uppnÃ¥ best effektivitet till minst förbrukning?
Firman som installerade pumpen kunde inte co2an alls!
HAr ni övriga tips ang co2an?
/Izor

Utloggad Ulmian

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2007, 07:54:47 »
Firman som installerade pumpen kunde inte co2an alls!

Oj, vad förvÃ¥nad jag blir...    :o huvuddunk
Tror Ahlsell får ta och titta över sin säljagentur.
Verkar vara alldeles för många medelmåttor som har tillstånd att installera CO2:an...
Pumpa på bara...
Mera...mera...

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2007, 09:19:18 »
Izor,

Jag rekommenderar att du läser igenom våra trådar om spetsvärme mm. Då blir du kanske lite klokare.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2007, 10:13:32 »
Firman som installerade pumpen kunde inte co2an alls!

Oj, vad förvÃ¥nad jag blir...    :o huvuddunk
Tror Ahlsell får ta och titta över sin säljagentur.
Verkar vara alldeles för många medelmåttor som har tillstånd att installera CO2:an...



tillstånd?....skall ahlsell reglera vem som får och inte, hur får du ihop det??......

Utloggad Ulmian

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2007, 11:38:44 »
Ahlsell marknadsför ju att man ska vända sig till si och så många firmor enligt sina annonser.
Då kanske Ahlsell skulle vinna på att dessa blir certifierade "experter" på dessa luft-/vattenpumpar.
Som det är nu verkar ju många intressenter bara göra installationen och sedan skita i det viktigaste, nämligen inställningarna.
Det är väl för fasen kostnadsbesparingen man är ute efter som kund.
Då bör ju anläggningarna trimmas in därefter också.

Jämför med en bilhandlare som säljer en ny bil.
Blir det sedan fel på den skiter man i servicebiten helt och hållet.
Det är inte att ta ansvar om sina kunder.

Att döma av historiken kring CO2-pumparna är/var det många som är/varit missbelåtna med såväl information, drift och feedback.
Kan ju bara hoppas att nya versionen av pumparna är bättre.
Annonserna lovar nämligen mycket, om man säger så.
Pumpa på bara...
Mera...mera...

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2007, 12:28:16 »
men då är det väl din installatör du skall vara arg på??? om inte han kan saken han har tagit betalt för är det väl hans problem att lära sig

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2007, 12:57:50 »
Visst kan man vara irriterad på installatören men det är ändå Ahlsell som har ansvaret för service och garanti.
Vi ringde till vår installatör och fick då till svar att han har inget ansvar - det är överlämnat på Ahlsell. Om det skulle visa sig att installatören gjort fel från början så kommer Ahlsell att fakturera honom för det eventuella extra arbete som service killen får göra. Så sa Ahlsell till oss. Eller så får han åka ut och fixa till det men inte förräns Ahlsell säger till. Men vem vill ha tillbaka samma klåpare som installerade den.

När servicekillen var hos oss och fixade till vp så suckade han över installatörens rördragningar.
Frågar man installatören om något angående inställningar får man inte några riktiga svar. Dom har väl gått en kurs hos Ahlsell om hur man ska installera den men sen har verkar dom inte ha någon aning om hur det skall funka.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2007, 13:49:20 »
Hur går din pump bullo går den bättre
IVT greenline HE C7

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2007, 15:01:07 »
jonas,
Jag fick lov att ställa om den lite. Trots hans optimala inställningar drog den mer än mina inställningar. Men jag skall ringa och tala om det för honom.
Men nu går det så fint så.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2007, 15:32:06 »
enligt konsumentköplag är garanti ett avtal mellan köpare & säljare, om säljare sen har ett  avtal i sin tur är en annan sak...... *vinkar*

Utloggad Patrik99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn startar hela tiden på vår sanyo co2!?
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2008, 20:29:21 »
NÃ¥n som har nÃ¥t nummer  till en bra kille eller firma som kan service pÃ¥ sanyo c02?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!