Skrivet av: jowa
« skrivet: 06 september 2007, 20:31:07 »Det står i manualen att man skall ha min 28mm rör till utedelen i manualen men min vvs-are påstår att det skall vara 22mm rör, vad är rätt?
Om du med manualen menar "Monterings- och skötselanvisning" så står det i det som jag kan hitta att anslutningarna till pumpen är 28 mm (komponentlista s. 29). Det är ju inte riktigt samma sak som att anslutningen till pannan ska göras med 28 mm rör. Notera också de två flexslangar som följer med 2020 (s. 33) och som ansluts närmast pumpen.
Frågan om 28/22 har jag själv funderad på och fick nyligen följande svar av Digital:
Om VVM 300 står nära kan du använda 22 mm rör, är det långt dvs långa dragningar sidledes med många böjar använd 28mm rör.
Cirkulationspumpen justerar sig själv till rätt fart så grövre rör ger lägre fart på den pumpen och det spar energi samt att slitaget i rören blir lägre.
Lycka till..