Egor v25, laddomat 3000 problem
« skrivet: 10 januari 2016, 10:17:55 »
Hej alla!

System:
Egor v25
Laddomat 3000
2x 750L ackumulatortankar
Vedeldning

Jag har problem med urladdningen av laddomaten på vedpannan.
Hela uppvärmningsproceduren fungerar som den ska, men när panntemperaturen sjunker och urladdning av tankarna startar så skickar den bara över varmvatten så pannan håller ca. 37 grader men tankarna håller 80 grader.
Givaren från laddomaten som går in i pannan är helt ny men ändå samma sak,
"Urladdningsvredet" på laddomaten står på MAX, har även provat att ha den på olika temperaturer utan framång,
har även provat med en ny pump som pumpar vattnet in i pannan.

Något förslag?

Tack på förhand /Anton

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Egor v25, laddomat 3000 problem
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 19:06:36 »
hej

Laddomat 3000 är bara en styrning och på din beskrivning så verkar den funka.
Eftersom vi inte vet vilket koppel du har så får jag hänvisa till laddomats hemsida
http://www.termoventiler.se/index.php?sida=dokumentation

Men jag tror att du har fel på backventilen i laddomatkopplet och att denna inte öppnar fullt (eller inte alls) leta reda på instruktioner till det koppel du har och plocka ut backventilen för att kontrollera funktionen.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Egor v25, laddomat 3000 problem
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2016, 19:30:17 »
Hör du om tillbakapumpen startar? Det kan kanske vara så att det självcirkulerar tillbaka såpass att varmvattnet höjs men det orkar inte ner till radiatornivån om pumpen har fastnat.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Egor v25, laddomat 3000 problem
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 22:47:45 »
Tror du har en laddomat 4030.  Kolla om givaren till acktanken fungerar ocksÃ¥.  Ett alternativ kan vara att höja hastighet pÃ¥ Ã¥terladdpumpen
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!