Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: labanson skrivet 07 februari 2005, 11:41:16

Titel: Nibe 1215-7 tillsats värme
Skrivet av: labanson skrivet 07 februari 2005, 11:41:16
Kan någon svara när de olika stegen på tillsatsvärme går in ?
Har för mig att det finns fyra steg. De styr väl vid olika gradminuter . När går de in och ut.
Går de att ändra eller begränsa. Min är kopplad för 6 Kw. Vill ej tillåta mer än 4 kw för 16 amp säkring.
Titel: SV: Nibe 1215-7 tillsats värme
Skrivet av: admin skrivet 07 februari 2005, 13:21:26
Allt går, men trångt är det...

Jag vet inte hur kunnig du är, men så här ser schemat ut.

Jag är väl inte hundra på att jag ritat rätt, men vi lär nog få höra om jag gjort fel.

Tänk bara på att du själv inte skall koppla in det så här, en behörig elektriker bör göra det.

Jag visar bara för att du skall se att det går.

Att jag tänkt fel är dessutom inte omöjligt.

Som jag ritat så bör den ge 2 kW på steg ett, och ytterligare 2 kW på steg 2 = 4 kW max.
Tänk dock på att du ändå kommer att belasta en fas med 2kW när steg två går in.

Vill du spara huvudsäkringar bör du i så fall veta vilken fas som normalt är mest belastad, alternativt koppla in den på 3 kW. (anv. endast de tre övre patronerna på schemat)
Titel: SV: Nibe 1215-7 tillsats värme
Skrivet av: SILVER skrivet 07 februari 2005, 15:29:24
Hitta inget på 4kw men på 3kw.
Titel: SV: Nibe 1215-7 tillsats värme
Skrivet av: labanson skrivet 07 februari 2005, 16:03:19
Tack för ritningarna.

Har en elmätare som loggar högsta effektförbrukning under månaden . har haft en högsta förbrukning på 10547W  utan elpatroner.