Ingen fara för svängningar vid kyla!!!!
Der är ju bara "första" start som fördröjs, sen går ju maskin utan stopp... även eltillsottet fördröjs ju bara vid första start om man ökar gradminuterna även där.
Detta påverkar inte värmebalansen på annat sätt än att det blir liiite värmeunderskott innan första start.
Men det är en mycket lite diff om man jämför tex hur en IVT reglerar... MYCKET liten diff vill jag påstå....
Vid jämn temp ute kan en IVT jobba med tex en grads tempunderskott hur länge som helst utan kompensation. (inte i praktiken dock, då sällan börvärdet ligger stilla) 1 grad *60*24 då fattas ca 1500 gradminuter/dygn, men det funkar rätt bra ändå.
Vid övertemp kan överskottet bli över 2 grader*60*24 det blir nästan 3000 gradminuter/dygn...
På Thermia/Nibe pratar vi om exakt värmebalans men med en lite större fördröjning (tex -100 istället för -60) innan start men dock värmebalans.
Justeringarna ska ändå inte överdrivas det ska inte bli så att rumstempen börjar svänga. Liiite blir det oavsett men det ska inte va märkbart.....
Dåligt isolerade hus där kan det bli svängning om man höjer till mera än -100 grdm.
Har man en rumsgivare kompenserar den dessutom om det blir en halv grads undertemp....
Nu får jag väl IVT ägare på mig
men jag sa väl att det funkar, men med en IVT påstår jag att man har mycket stor nytta av en rumsgivare eftersom den även kompenserar för oljämn temp pga av detta också.
Jag hukar :-[