Hej! Behöver hjälp och råd av er. Nu när kylan har kommit så fick vi problem då en fas gick. Försöker se hur många kw tillsatsvärmen går på. Hur gör man för att se hur den är inställd och för att ev ändra och sänka den?? Mvh Jonas
Titel: SV: Nibe Fighter 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 25 december 2014, 21:04:41
Normalt är den inställd på max 6 kW tillsats i 3 steg, 2,4 och 6 kW.
Om du läser av gradminutrarna och inställningarna i meny 9b så kan man få en vägledning i vilket steg som går för tillfället, men ska man vara säker krävs en 3-fas elmätare som även kan visa effekt som undermätare till värmepumpen:
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare (http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare)

Ända sättet att ändra är att koppla om tåtarna på elpatron, och viss elvana rekommenderas innan man börjar koppla själv.
Titel: SV: Nibe Fighter 1215
Skrivet av: Huddinge skrivet 25 december 2014, 21:55:51
Hej! Behöver hjälp och råd av er. Nu när kylan har kommit så fick vi problem då en fas gick. Försöker se hur många kw tillsatsvärmen går på. Hur gör man för att se hur den är inställd och för att ev ändra och sänka den?? Mvh Jonas
Menar du att en huvudsäkring har gått? Kanske för många grejer igång samtidigt som t ex tvättmaskin, diskmaskin, ugn, många plattor, mikro, vattenkokare, motor- och kupévärmare samtidigt som tillsatsvärmen går till.