Författare Ämne: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13  (läst 5229 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Danne9876

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« skrivet: 25 mars 2005, 19:56:36 »
Har haft en CTC Echoheat 13 installerad i 4 månader. Jag har 2 jordvärmeslingorx350 meter (totalt 700 meter). Första veckorna så löste högtryckspressostaten ut. Pumpen gick aldrig upp till 55 grader utan löste ut redan vid 52 grader. Installatören var här och justerade pumpen och sa att det var för mycket köldmedel i kyldelen, som han åtgärdade. Sen dess går pumpen utan att lösa ut på högtyckspressostaten, men går bara upp till 52 grader. Installatören sa att jag har för dåliga grader in på köldbärarkretsen (0 till -1 in och -2 till -3 ut). Jag skulle vilja att pumpen går upp till 55 grader och undrar om installatören har justerat expansionsventilen fel.

Vad tror ni?

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2005, 20:13:04 »
Varför vill du upp till 55 grader. Är det pga ev bakteri risk. Vp går annars effektivare på lägre temp. Högre temp måste man oftast använda El TS för att höja VV temp.

Jag är ej den bästa att svara på CTC produkt. Så sök på forumet eller fråga CTC (bentone)


CTC kör höjning var fjärde gång kompressorn startar. NIBE kör kont under lite längre tid exvis 10 timmar. Jag tror det senare är säkrare för att ta död på ev bakterier.

MVH

JANNE
« Senast ändrad: 25 mars 2005, 20:16:29 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2005, 11:10:33 »
Har haft en CTC Echoheat 13 installerad i 4 månader. Jag har 2 jordvärmeslingorx350 meter (totalt 700 meter). Första veckorna så löste högtryckspressostaten ut. Pumpen gick aldrig upp till 55 grader utan löste ut redan vid 52 grader. Installatören var här och justerade pumpen och sa att det var för mycket köldmedel i kyldelen, som han åtgärdade. Sen dess går pumpen utan att lösa ut på högtyckspressostaten, men går bara upp till 52 grader. Installatören sa att jag har för dåliga grader in på köldbärarkretsen (0 till -1 in och -2 till -3 ut). Jag skulle vilja att pumpen går upp till 55 grader och undrar om installatören har justerat expansionsventilen fel.

Vad tror ni?

Kan det vara så att den skojaren ställde ned maxtemperaturen till 52C för att HT inte ska hinna lösa?

Sen brukar styren ställa ner max VP ut när brinetemperaturen är låg för att minska belastningen på kompressorn. Minns inte vad värdena är med sök i forumet då det diskuterats vid minst ett tillfälle.
 
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2005, 16:39:15 »
Jag för min del ser att antal timmar totalt som kompressorn går för att få upp temp till 52 istället för 55 minskar.

Det som kanske är tveksamt är om du får mer bekymmer angående ev bakterier.

Om du sätter upp TS till 55-60 grader var 14 dar bör det ej bli problem av denna art.
Alt efter värm VV i sep Elberedare till 65 grader. Det bör emellertid kosta lite el energi.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad bela

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2005, 09:55:38 »
Hej Mattias!

Pumpen går bara upp till 55 grader om du har +2 grader in eller mer. För varje grad som kb-in sjunker med så sjunker också pumpens maxtemp. Vid 0 grader in så maxar min pump till 53 grader.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2005, 09:24:32 »
Bela's siffor stämmer  :) 

Citera
CTC kör höjning var fjärde gång kompressorn startar. NIBE kör kont under lite längre tid exvis 10 timmar. Jag tror det senare är säkrare för att ta död på ev bakterier.

Det kan finnas mer än bara legionellarisk för CTC att ha dessa driftscykler :)

1) minskar antalet start och stopp
2) höjer tempen i eldelen för att inte elpatronen enbart skall driva den.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2005, 10:31:00 »
Citera
CTC kör höjning var fjärde gång kompressorn startar. NIBE kör kont under lite längre tid exvis 10 timmar. Jag tror det senare är säkrare för att ta död på ev bakterier.

Min Nibe kör inte några 10 timmars höjning...
Den kör upp tempen i manteln till 65 grader en enda gång var fjortonde dag (valfritt) , egter ca 10 minuter är tempen i manteln nere på ca 60 grader.
Fortsätter sen att sjunka, hur fort beror på huruvida man tappar varmvatten eller ej.

CTC har genomströmningsslingor och därför finns ingen risk för legionella.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2005, 16:07:49 »
Hej Mattias!

Pumpen går bara upp till 55 grader om du har +2 grader in eller mer. För varje grad som kb-in sjunker med så sjunker också pumpens maxtemp. Vid 0 grader in så maxar min pump till 53 grader.

Tja, detta är rätt om man inte har flyttat termostaten som i mittfall. Jag får upp til 60° innan kompressorn stänger.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhÃ¥l pÃ¥ 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. AlltsÃ¥ total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2005, 16:19:31 »
Citera
Jag får upp til 60° innan kompressorn stänger.


Det med max 53 grder har nog bara med hur styrprogramet är utformat och inte stoppvärdena för kompressorn. genom att flyttat givaren har du säkert fått VP'n att tro att tempen är någon annat än var den normalt tror att den är. Och på så sätt får du den att jobba vidare.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Biörn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Hurra för värmepumpar!
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #9 skrivet: 05 april 2005, 18:38:32 »
Min har också bara kommit upp i 52 grader som mest, så du är inte ensam. Har en CTC Ecoheat 8,5. Får börja forska i det här nu. Skall ringa Bentone imorgon. Skall den kunna ge 55 grader så ska den kunna det på "riktigt" också.
Min Brinetemp in har aldrig understigit 3grader. En sak till som jag inte hajar är att kompressorn drar alltid 2,2kwh men i manualen står att den kan dra 2,7kwh.
266m2 uppvärmd yta
2004. Elpanna Total elförbrukning 46000kwh
2005. Ctc 8.5 VP. Borra 180meter. Total elförbr.c:a  18000kwh ...Hurra!

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #10 skrivet: 05 april 2005, 19:34:16 »
Har haft en CTC Echoheat 13 installerad i 4 månader. Jag har 2 jordvärmeslingorx350 meter (totalt 700 meter). Första veckorna så löste högtryckspressostaten ut. Pumpen gick aldrig upp till 55 grader utan löste ut redan vid 52 grader. Installatören var här och justerade pumpen och sa att det var för mycket köldmedel i kyldelen, som han åtgärdade. Sen dess går pumpen utan att lösa ut på högtyckspressostaten, men går bara upp till 52 grader. Installatören sa att jag har för dåliga grader in på köldbärarkretsen (0 till -1 in och -2 till -3 ut). Jag skulle vilja att pumpen går upp till 55 grader och undrar om installatören har justerat expansionsventilen fel.

Vad tror ni?

Jag undrar bara hur han visste att det var för mycket köldmedium.. vägde han det å återfyllde??
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #11 skrivet: 06 april 2005, 17:31:11 »
Citera
En sak till som jag inte hajar är att kompressorn drar alltid 2,2kwh men i manualen står att den kan dra 2,7kwh.
Kolla det här också, det är inte kw som man kan tro utan timmar som räknas om till kw med en schablon (tex 2,2). Det är alltså helt missvisande.
Rätta mig om jag har fel  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Biörn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Hurra för värmepumpar!
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #12 skrivet: 06 april 2005, 21:49:17 »
Du har säkert rätt det är bara jag som inte fattar!
SÃ¥ här stÃ¥r det:  Effektförbr. kompr. vid 35/50grC    kW  1,9/2,7    ...sen stÃ¥r det mer gÃ¥tfullt (för mig alltsÃ¥).
GÃ¥tan kommer nu:  Avgiven effekt kompr vid 35/50grC   kW    8,0/7,8 

Vad betyder det egentligen?

Sen SupermammutgigantmonstergÃ¥tan: Max op. current/lÃ¥st rotor   A       6,2/40

...som betyder??? vad?
266m2 uppvärmd yta
2004. Elpanna Total elförbrukning 46000kwh
2005. Ctc 8.5 VP. Borra 180meter. Total elförbr.c:a  18000kwh ...Hurra!

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #13 skrivet: 06 april 2005, 22:10:23 »
Du har säkert rätt det är bara jag som inte fattar!
SÃ¥ här stÃ¥r det:  Effektförbr. kompr. vid 35/50grC    kW  1,9/2,7    ...sen stÃ¥r det mer gÃ¥tfullt (för mig alltsÃ¥).
GÃ¥tan kommer nu:  Avgiven effekt kompr vid 35/50grC   kW    8,0/7,8 

Vid 35 graders framledningstemperatur drar kompressorn 1,9kW el och avger 8,0kW värmeeffekt, vilket ger en COP på 8,0/1,9 = 4,2.
Vid 50 graders framledning drar den 2,7kW och avger 7,8kW, COP 2,9.

Citera
Vad betyder det egentligen?

Sen SupermammutgigantmonstergÃ¥tan: Max op. current/lÃ¥st rotor   A       6,2/40

...som betyder??? vad?

Maximala strömmen i normal drift är 6,2 ampere, och med rotorn låst är maximal ström 40 ampere.
Jag skulle tro att strömmen vid låst rotor motsvarar startströmmen, dvs full ström, ingen rörelse än.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Biörn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Hurra för värmepumpar!
SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
« Svar #14 skrivet: 10 april 2005, 15:45:56 »
VadÃ¥ lÃ¥st rotor??  Rotor vad är det???
266m2 uppvärmd yta
2004. Elpanna Total elförbrukning 46000kwh
2005. Ctc 8.5 VP. Borra 180meter. Total elförbr.c:a  18000kwh ...Hurra!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!