Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Felsökning MSZ-FH25VE  (läst 994 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Felsökning MSZ-FH25VE
« skrivet: 26 januari 2024, 22:26:51 »
Anlände till fritidshuset, LVP var inställd på 16 C, säkringen till LVP hade löst ut.
Återställde säkring och återstartade LVP.

Ingen värme… den gröna dioden lyser, ledskenorna öppnar, fläkten i innerdel snurrar mycket långsamt, uteenheten är tyst.

Var hittar man info om felsökning? Vad är rimligt att lägga på en tio åring?

Mitsubishi MSZ-FH35VE
Installerad 2013.


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2024, 09:37:02 »
Bifogar "service manual" till FH35. Se sidan 20 och framåt för trouble-shooting. Det är en bra modell så det kan vara värt att kosta på reparation men beroende på hur dyrt det blir.
« Senast ändrad: 27 januari 2024, 09:38:56 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2024, 10:25:27 »
Tack, ja den har funkat bra.
Lagret i fläkten till utedelen dog för ett par år sedan, men jag fick tag på en begagnad, ett enkelt byte.

Tack för manualen.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2024, 11:17:24 »
Du får även kolla om dioden på utedelen blinkar och i så fall hur många gånger och sen läsa av i servicemanualen .
Ta bort locket som döljer rör och elanslutning på höger sida, titta in och upp mot locket så ser du dioden som lyser med fast sken om den är ok.

Testa även göra en reset av fjärren , ställ sen på sol via MODE och typ 31 grader och vänta ca 10 minuter för att se om det är så enkelt.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VEHZ
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2024, 15:17:58 »
Jag körde test enligt manualen (håller in "Mode" och "+" knappen samtidigt som man sedan trycker och släpper.
Trycker sedan pÃ¥  "On/Off" knappen. Inget händer, ingen diod tänds eller blinkar pÃ¥ inneenheten.
Alltså: Det är uteenheten som har problem.

Har testat att köra LVP både i värmeläge (då startar inte inneenhetens fläkt) och i kyla (då startar inneenhetens fläkt, men inte uteenhetens och jag hör ingen kompressor.

Startade sen LVP i EmergencyMode genom att trycka på den lilla knappen till höger innanför inneenhetens lock. LVP skall då starta inställd på 24 C. Inneenhetens fläkt startar, men inget verkar hända utomhus.

Uteenhet: Skruvade av locket som täcker anslutningar, ser ingen diod, men lyser svagt rött långt in på korten....
Skruvade av hela frontplåten. Då ser man en diod som blinkar 12 gånger med 0.5 s mellanrum följt av en paus på ca 1.5 s.

I manualen står att man skall felsöka enligt service manual för uteenheten , sid 24 "Refer to outdoor unit service manual.". Någon som har den också?

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2024, 15:29:15 »
Hittade uteenhetens sevicemanual

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2024, 15:46:20 »
Genom att starta rutinen för kontroll av uteenhet enligt manualen så får jag 11 blink på inneenheten.
Det betyder fel på antingen "inverter board" eller "Compressor".

Nån som har en idé om det är vett och sans att byta ut dessa på denna 10 år gamla LVP?
Vad kostar ett inverter board?
Vad kostar en kompressor, och vad kostar jobbet att få den bytt?

Att byta "Inverter board" borde man väl fixa själv, men byta kompressor har jag inte grejjor till.

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2024, 15:48:09 »
Kolla in bild 7 ovan, en hel del korrosion. Kan det vara läckage som gjort att kompressorn storknat?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2024, 16:24:02 »
Genom att starta rutinen för kontroll av uteenhet enligt manualen så får jag 11 blink på inneenheten.
Det betyder fel på antingen "inverter board" eller "Compressor".

Nån som har en idé om det är vett och sans att byta ut dessa på denna 10 år gamla LVP?
Vad kostar ett inverter board?
Vad kostar en kompressor, och vad kostar jobbet att få den bytt?

Att byta "Inverter board" borde man väl fixa själv, men byta kompressor har jag inte grejjor till.

Ser ut som inverter-kortet kostar 9000 kr hos JS Energi: https://jsenergi.com/mitsubishi-electric-reservdelar-tillbehor/mitsubishi-reservdelar-per-typ/kretskort/kretskort-utedel-mitsubishi-muz-fh25vehz-e1.html
Kompressor inkl byte kostar säkert mer än det. Då ser det ganska mörkt ut för reparation med tanke på totalkostnaden.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2024, 18:13:29 »
Jag mätte upp lindningara på kompressorn. Exakt samma resistans, 2 ohm mellan faserna, så högst troligen är det inverterkortet som är trasigt.
Det lÃ¥ter hutlöst dyrt med 9000kr,  dessutom skrev jag fel i subject, det är en FH35 jag har, och de verlar inte ha det kortet.
Finns det några andra ställen att köpa dessa kort?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2024, 18:18:20 »
Kolla på tex Blocket om någon säljer kort eller kanske en utedel.
Reservdelar har många gånger rena idiotpriser!
Kolla med närmaste återförsäljare av Mitsubishi vad dom tar.
Eller om det finns någon som är riktigt vass på elektronik på orten som kan reparera.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2024, 20:19:58 »
Jag kanske borde ryckt ut kortet men det är lite blött och kallt ute idag…

Finns det några standardfel på kortet eller länkar till vad man ska leta efter om man gör ett försök att reparera.
I och med stt dioden på kortet blinkar så är det ju inte helt dött…

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2024, 20:33:48 »
Hittade reservdelskatalog så lägger till den här i tråden.


Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2024, 20:34:56 »
Ovanligt med kretskortsfel så finns nog inget som man direkt kan hänvisa till.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2024, 21:32:11 »
Jag kanske borde ryckt ut kortet men det är lite blött och kallt ute idag…

Finns det några standardfel på kortet eller länkar till vad man ska leta efter om man gör ett försök att reparera.
I och med stt dioden på kortet blinkar så är det ju inte helt dött…

Ett standardfel på annan Mitsubishitillverkad elektronik (insprutningsstyrenheter mm till bilar) är att någon elektrolytkondensator börjar läcka, men om den är monterad dikt an mot kortet och alltsammans är skyddslackat, kan det som läcker ut ur kondensatorn aldrig torka upp utan sprider sig under skyddslacken och ställer till med krypströmmar och andra problem. Byter man en sådan kondensator bör man pilla bort all lös skyddslack i närheten av den, tvätta rent ordentligt och reparera ev sönderfrätta ledare. Den nya kondensatorn får gärna sitta ett par mm upp från kortet så det blir luftigt under den.

Annars är det väl som vanligt, att avsyna efter t ex varmgångna komponenter, dåliga lödningar, spår av krypströmmar eller överslag mm.
Kolla också alla flatstiftskontakter, att inte nån av dem glappar eller visar tecken på varmgång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!