Det där ser OK ut, lite låg temp på T11, var det mycket frost vid avläsningen?
T11 är låg, försök kolla vad den ligger på direkt efter en avfrostning?
Då visar nog T11 fel värde.Nu ser jag också att T12 skiljer en del från T2, dessa 2 brukar visa ganska lika.Så jag funderar på vilka givare som visar rätt värden.
Bästa referensen på givarna får man om man stänger av värmepumpen ett par timmar och bara kör på elpatron.Då ser du hur mycket T11 och T12 avviker från T2.Sen finns det en meny för att justera avvikelser på tempgivarna.Håll inne menyratten i ca 5 sek för att komma till Avancerad meny.Accessnivå, knappa in dagens datum MMDD tryck på ratten.Sen tror jag du håller inne ratten 5 sek igen.Under Avancerad Mey > Temperaturer så ska du hitta korrigering av givare, men jag vet inte ur mycket man kan korrigera T11 och T12?Var försiktig med att ändra nått annat här.
Bästa referensen på givarna får man om man stänger av värmepumpen ett par timmar och bara kör på elpatron.Då ser du hur mycket T11 och T12 avviker från T2.
Har varit fullt upp med annat, hur gör man det? Just nu har jag inte tillgång till manualen.