Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Rickard skrivet 27 oktober 2005, 07:57:27

Titel: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Rickard skrivet 27 oktober 2005, 07:57:27
På begäran, en officiell tråd om Optima 500/700 med AW 290.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 27 oktober 2005, 12:56:25
Hej!
Jag undrar om det är någon som har en separat instruktionsanvisning som tillhör IVT´s innegivare som man kolpplar till AW 290.
Anledningen är att jag inte kommer överens med min innegivare.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 27 oktober 2005, 13:04:55
Tyvärr, när vi monterade givaren följde vi enbart Installationshandledningen för pumpen/pannan, om vi fick med någon särskild instruktion för givare minns jag inte, det var i vart fall inget vi använde oss av.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 27 oktober 2005, 13:40:45
Hej!
Jag undrar om det är någon som har en separat instruktionsanvisning som tillhör IVT´s innegivare som man kolpplar till AW 290.
Anledningen är att jag inte kommer överens med min innegivare.

// Jarl

Hejsan, innegivaren låg i en påse tillsammans med en instruktion jag ska kontrollera om det står något vettigt.

Passar på att fråga om T8-T9 temp, jag har bara 3 graders skillnad nu när det är runt 0 ute med framledning temp 33 gr. Båda pumparna är inställda på läge 3. Enligt manualen ska det vara 5-10. Har även märkt att pumpen/fläkten går i stort sett hela tiden. Kan något vara fel? Går era pumpar också konstant vid dessa ute temp?
Installatören är inte klar med allt så bäst att stoppa honom i dörren innnan man själv börjar pilla på inställningarna.

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 27 oktober 2005, 15:04:25
Min cirk.pump ut har jag satt i läge I, deltat är ca 7°. Cirkpumpen till radiatorsystemet står i läge II.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: arnen skrivet 27 oktober 2005, 16:26:11
Hej!
Jag undrar om det är någon som har en separat instruktionsanvisning som tillhör IVT´s innegivare som man kolpplar till AW 290.
Anledningen är att jag inte kommer överens med min innegivare.

// Jarl

Hejsan, innegivaren låg i en påse tillsammans med en instruktion jag ska kontrollera om det står något vettigt.

Passar på att fråga om T8-T9 temp, jag har bara 3 graders skillnad nu när det är runt 0 ute med framledning temp 33 gr. Båda pumparna är inställda på läge 3. Enligt manualen ska det vara 5-10. Har även märkt att pumpen/fläkten går i stort sett hela tiden. Kan något vara fel? Går era pumpar också konstant vid dessa ute temp?
Installatören är inte klar med allt så bäst att stoppa honom i dörren innnan man själv börjar pilla på inställningarna.

// Anders

Detta måste vara fel, jag har samma system och ligger på ett delta på ca 7 grader vid en utetemperatur på ca 0 - 3 grader och över denna temp så ökat deltat.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Wilhelm skrivet 27 oktober 2005, 16:38:10
Inställningen på cirkulationspumparna var vid nyinstallation i juni 2005, värmepump 2 och radiatorpump 3. Detta gav vid 0 grader ett delta på c:a 5 grader mellan T8 och T9. Jag ändrade till läge 1 på cirkulationspumpen till värmepumpen och får nu c:a 7 grader i delta.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 27 oktober 2005, 21:29:32
Tyvärr, när vi monterade givaren följde vi enbart Installationshandledningen för pumpen/pannan, om vi fick med någon särskild instruktion för givare minns jag inte, det var i vart fall inget vi använde oss av.

Jarl, Det som står på innegivaren är Rumsgivare T5

"Satsen innehåller 4 ledad kabel & en plastkapsling med givare Plastkapslingen med givare placeras centralt i huset, cirka 1,5 meter från golv. Undvik platser intill dörrar, fönster & värmekällor."

Sen är det en ritning som beskriver rego 600 så det kan man ju glömma.

Så du muissade inget där Jarl.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 27 oktober 2005, 22:43:04
Min cirk.pump ut har jag satt i läge I, deltat är ca 7°. Cirkpumpen till radiatorsystemet står i läge II.

Jag plankade din inställning och då fick jag samma värden,  :) hoppas nu att den inte larmar för högtryckspressostat.

Tack för tipsen!
Titel: Utlöst högtryckspressostat
Skrivet av: anders_13 skrivet 28 oktober 2005, 12:33:33
Hejsan,

Installatören jobbar på att få ordning på min installation av Optima 700 + AW 290. Felet som finns är att högtryckspressostat löser ut i slutskedet på varmvatten uppvärming. Som det är nu så larmar den speciellt efter att vi duschat, ibland lyckas den att värma klart utan att larma. Filter, luftning samt olika pump inställningar har testats utan framgång. I övrigt så verkar alla andra värden ligga rätt och T8-T9 värdet är 7 gr.  Någon som har några tips? Man kan ju sänka stoppvärdet för T9 värdet, iinställningen är nu 48 grader. Kan det hjälpa?

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 28 oktober 2005, 21:29:08
Jag tror jag vet vad du har för något problem. Vid varmvatten laddning går värmepumpen till sin max temp för att ladda ditt VV till full temp.

Då givare etc för vv är nöjda finns då ej värme behov kör värmepumpen över till sitt rad läge och kör så till tills nästa laddning igen eller rad ´system uppvärmning kommer.

Pga att växling sker snabbt får du en stor värme rusning i rad systemet kort tid. Det blir oftast diff på över 20-25 grader mellan framledn och retur då. Har du då stort tryckfall i rad systemet går ej värmen ut från kondesorn eller värmepumpen tillräckligt snabbt utan värmepumpen löser då på HP eller hög temp.

Tips öka VP cirk pump hastighet.. b00k


Detta har kommit några gånger hos mig för jag har ej fullt utbyggt rad system eller för liten volym på det.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 29 oktober 2005, 16:32:24
Jag har testat med lite olika alternativ på pumparna och då larmade det fortfarande. Nu har vi sänkt tempen då den ska sluta värma varmvattnet 2 grader och då funkar det bra. Har dessutom luftat en del luft i beredaren och elementen. Ska köra några dagar till så här sen ska jag testa att gå tillbaka till fabriksinställningen för vattenvatten väme stopp.
Skönt att det lirar nu iaf.

Tack för tipsen!

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 30 oktober 2005, 21:53:44
Loggade nu ikväll vid varmvatten-prod och hade en diff mellan T8 och T9 på 5,5 grader hela vägen. Utetemp 10, 7 grader.
Cirk.pumpen mellan innnedel och utedel i läge 2/3.
Bör jag ändra hastigheten till läge 1 för att få lite större delta tycker ni? Finns det risk för att vp:n larmar för för lågt flöde vid hastighet 1?

Innegivaren:
Nu har vi börjat elda i spisen på kvällarna för mysfatorns skull. Märks ganska snabbt att börvärdet på framtempen sänkts några grader. Rumspåverkan är satt till 7/10. Bör jag ändra detta eller hur har ni andra satt er påverkansgrad?
På morgonen har framtempen höjts igen vilket tyder på att det funkar. Kanske blir kompis med innegivaren i alla fall. :)

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 30 oktober 2005, 22:04:15
Hej det var kul att du ser verkan av innegivaren. Du kommer du att upp skatta den mycket.

Det med din diff är under förutsättning VV temp blir ok med normal driftid.
För lägt flöde kan skapa driftstopp pga för hög temp eller lågt flöde över kondensorn.
Så försök klara dig med den flödes inställning. Det blir alltid lägre diff vid högre framlednings temp.

Janne
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 30 oktober 2005, 22:10:53
Hej det var kul att du ser verkan av innegivaren. Du kommer du att upp skatta den mycket.

Det med din diff är under förutsättning VV temp blir ok med normal driftid.
För lägt flöde kan skapa driftstopp pga för hög temp eller lågt flöde över kondensorn.
Så försök klara dig med den flödes inställning. Det blir alltid lägre diff vid högre framlednings temp.

Janne


Ska vid nästa loggning även ta drifttiden på VP:n så kan man ju jämföra med andras tider. Nu gäller alltså även tidtagning med stoppur, bara så att ni vet det *roflmao* *roflmao* *roflmao*

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: optimerad skrivet 31 oktober 2005, 23:08:23
Hej på er alla!  *vinkar* Hittade detta utmärkta forum av en slump... Här har man lärt sig en hel del, och blivit betydligt klokare än att prata med div säljare....  ;D

Går i L/V pumpstankar och har sneglat en hel del på Optima 700 + AW 290, som jag tror skulle passa bra i vårt hus.
140 m2, 1½ plan, 2 vuxna, 2 barn, normalt duschande, bubbelbad volym 170 liter.

Jag har lite frågor som ni kanske kan svara på, ni som har haft anläggningen ett tag.

1. Hur är det med kondensvattnet på den nya utedelen som blåser uppåt?
Hur har ni den stående? Bör man satsa på att göra en rejäl makadambädd, med plattor? Hur mycket vatten blir det vinter/sommar?
Har hört om isbildning "uppe på fläkten", hur är det med det?

2. Klarar AW 290:an att förse vårt bubbelbad med 170 liter plus en dusch eller två på kort tid, även vinter?
Och om man "frestar på" med mycket VV uttag tillfälligtsvis, påverkar det innetempen mycket?
Eller måste man hänga på en liten tilläggs VVB på säg 50l?

Ja det blev ju en del spörsmål, får jag svar på några så vore jag tacksam  :)

mvh Danne
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 01 november 2005, 07:58:53
Hejsan Danne,

1. Utedelen väger 145kg så underlaget måste vara stabilt och fast. Själv har jag vanliga trädgårdsplattor som underlag. Det kan bli upp till 40 liter kondensvatten per dygn, jag leder in kondensvattnet  till en brunn i källaren. Jag har inte haft min pump i gång då det varit kallt så isbildningen vet jag inget om ... ännu.
2. 2 st duschar på raken är inga problem men ska du ha bubbelpoolen så får du ha en vv beredare på typ 100 liter som avlastar.

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Rickard skrivet 01 november 2005, 12:00:42
Prova utan elberedare först, räcker det inte till så sätt in en elberedare.

Det skulle i vart fall jag ha gjort.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: optimerad skrivet 04 november 2005, 23:11:20
Tack för svar!  Värdefullt!  Bugar och bockar!  :)
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 05 november 2005, 05:41:55
Har nu tagit tiden för varmvattenprod och det tog 12 minuter.
Förutsättningar:
Utetemp 12 grader
Start 47 grader
Stopp 48 grader (52,9 på T3)
Hur står detta sig i jämförelse?
Har inte fått så många svar på inlägg nummer 12 i denna tråd! :-[
Kom igen nu! --/

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 05 november 2005, 08:19:32
Läser på i manualen:

T9 stannar kompr av säkerhet om returvattnet temp blir för hög. gränsen ligger vid 49 gr. Max drift tid vv är 30 min. Extra vv (tillval förslagsvis var 14 dar) stopp temp default är 65 gr. ( el patron höjer över vp drift temp )

T3 varmvattengiv visar temp i nedre delen av den yttre behållaren. Det gör att den visar ca 5 gr lägre temp än varmvattnet har i inre behållaren.

Start temp default är 47 grader på givare T3. Stopp temp från givare T9 vid 48 grader.

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 06 november 2005, 00:30:17
Janne!
Jag kan av någon anledning inte svara på ditt meddelande men ville bara med mitt senaste inlägg visa hur lång tid det tar för min optima att ladda varmvatten. Är ute efter andras tider.
Värdena jag angav var för att andra ska se mina inställningar (fabriksväden i detta fall).

Inlägg nummer 12 i denna tråd har hittils inte genererat några direkta svar men undrar om jag ska sänka hastigheten på cirkpumpen för värmevatten från 3 till 2 och cirkpumpen ut till optiman från läge 2 till 1 för att optimera ytterligare. Läste på annan plats i forumet att en onödigt hög hastighet på cirkpumpen för rad.kretsen sänker temperaturen på vattnet.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 06 november 2005, 00:37:43
Tack för ditt svar och jag tror på dina kommentarer. De verka  vettiga.

Så klart alla svar emotses  ( det är ju forumet till för) och det är bra att jämföra med andra med en liknande anläggning.

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: RobertW skrivet 07 november 2005, 13:52:37
Jag skall snarast komplettera tråden med mina manuella loggningar så vi kan jämföra värden.

Jag ha en undring kring högt delta på T8/T9. När vi hade runt 10-12 grader varmt fick jag ett delta på uppåt 12-13 grader. Jag har värmebärarpumpen i hastighet 1 och får inga driftlarm så allt rullar normalt.

Manualen rekommenderar ett delta på 7-10 grader för den utetemperaturen.

Är det ett problem med högt delta om anläggningen fungerar bra annars? Jag tolkar det som om jag får ut mera energi ur pumpen ju högre delta jag får ut ur värmebärarkretsen? Tänker jag rätt?


Mvh

/RobertW
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 07 november 2005, 14:45:51
Jag ha en undring kring högt delta på T8/T9. När vi hade runt 10-12 grader varmt fick jag ett delta på uppåt 12-13 grader. Jag har värmebärarpumpen i hastighet 1 och får inga driftlarm så allt rullar normalt.

Manualen rekommenderar ett delta på 7-10 grader för den utetemperaturen.

Är det ett problem med högt delta om anläggningen fungerar bra annars? Jag tolkar det som om jag får ut mera energi ur pumpen ju högre delta jag får ut ur värmebärarkretsen? Tänker jag rätt?

Det förefaller lite högt. Du har ingen skit i partikelfiltret som bromsar flödet?

Strue
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 07 november 2005, 18:21:27
tidsvis har jag ända upp till 20-25 grader diff. det är då returtemp kommer från rad system på 25 grader och VP vill köra på med vad den kan ge som då vid den temp ger den 45 gr framledning och ökar efterhand som hela rad system värme upp.

VV kan bli ner kylt till just innan start i beredaren till 35 grader i botten och sen stiger det snabbt upp till sina max på 55 grader framledning.

Det nu ser är fullt naturlig värmestegring. Allt beror på VP effekt ut. 20 grader med flöde 500l/h ger 10-12 kW ges tidsvis med större VP.
Det är svårt med större VP att värmá en normal stor beredare med liten värme volym.

Det kan lätt bli snabba kör och stopp och sen direkt igång igen. Pendling mot VVB i 2-3 ggr innan full VVB är upp värmd till Max.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 07 november 2005, 22:17:15
Ny "loggning":
Radvattenprod och 10,3 grader ute.
Delta mellan T8 och T9 på 9 grader.
Har sänkt VB-pumpen från 2 till 1.
Sänkte även rad-pumpen från 3 till 2.

 // Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 08 november 2005, 21:41:34
Hejsan,

Här kommer en loggning i slutskedet av varmvatten produktion med min Optima:

T1: 26,7
T2: 6,8
T3: 51,6
T5: 22,5
T6: 77,8
T8: 54 (Blev klar på 54,4)
T9: 47,6
T10: 47,8
T11: 7
T12: 7,5

Verkar detta riktigt? Jag har fortfarande problem med att HP löser ut ibland efter VV produktion.
Service ska komma och titta på det när de får tid :/

Återkommer med värden vid värme produktion.



// Anders

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 08 november 2005, 22:02:51
I min installation så ligger CANbus-ledning dragen tillsammans med nätkabeln från pumpen fram till ínnedelen, hur ser det ut i era installationer? Kan det bli störningar som kan ge högtryckspressostat larm?

Följande står i Optima/AW 290 manualen
"CANbus-ledning får ej förläggas tillsammans med nätkabel. Förläggning tillsammans med givarkablar är tillåtet."

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 15 november 2005, 21:02:33
Läste häromdagen i installatörshandledningen om hur partikelfiltret ska monteras.
Jag citerar
" Partikelfiltrets uppgift är att filtrera bort smuts innan det kommer in till värmepumpen. Det till värmepumpen medföljande partikelfiltret ska därför alltid monteras på den varma sidans ingående rör. Det ska monteras så nära värmepumpen som möjligt samt placeras vågrätt."

Mitt partikelfilter är monterat lodrätt och sitter på returledningen från radiatorerna precis innan elpannan!

Detta verkar ju helt galet!
Hur är era partikelfilter monterade???

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 15 november 2005, 23:11:31
Tjena mitt filter sitter precis innan röret går ut genom väggen och vågrätt som det står i manualen.
// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: arnen skrivet 16 november 2005, 06:51:54
Läste häromdagen i installatörshandledningen om hur partikelfiltret ska monteras.
Jag citerar
" Partikelfiltrets uppgift är att filtrera bort smuts innan det kommer in till värmepumpen. Det till värmepumpen medföljande partikelfiltret ska därför alltid monteras på den varma sidans ingående rör. Det ska monteras så nära värmepumpen som möjligt samt placeras vågrätt."

Mitt partikelfilter är monterat lodrätt och sitter på returledningen från radiatorerna precis innan elpannan!

Detta verkar ju helt galet!
Hur är era partikelfilter monterade???
Hej Anders
Jag har samma anläggning som du har och samma montering av partikelfilter ( lodrätt).
Ett filter som jag faktiskt har rengjort två gånger det senaste året, båda gångerna har det varit
ett behov av rengöring, ganska mycket svart gojja i filtret.
Så tydligen är monteringsanvisningen inte avsedd för montörerna!
M V H

// Jarl
Titel: Vad ger era VP på VB in?
Skrivet av: RobertW skrivet 16 november 2005, 20:40:14
Hej!

Jag kollade just tempen på VP in, T8, vid varmvattendrift nu när det har blivit lite kallare.
Utetemp var -5,5 grader, T8 stabiliserade sig på 40,1 grad och T9 på 33,9 grader vilket ger ett delta på 6,2 grader.

Deltat verkar ok men jag undrar om inte VB in, T8, borde vara högre än 40,1? Vilka temperaturer kommer ni upp i runt -5 på T8?


MVh

/RobertW
Titel: SV: Vad ger era VP på VB in?
Skrivet av: Sture skrivet 17 november 2005, 08:53:12
Hej!

Jag kollade just tempen på VP in, T8, vid varmvattendrift nu när det har blivit lite kallare.
Utetemp var -5,5 grader, T8 stabiliserade sig på 40,1 grad och T9 på 33,9 grader vilket ger ett delta på 6,2 grader.

Deltat verkar ok men jag undrar om inte VB in, T8, borde vara högre än 40,1? Vilka temperaturer kommer ni upp i runt -5 på T8?

Gick ner och läste av följande: T2 -5°, T8 39,2°, T9 33,5°, vilket ger ett delta på 5,7°.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Kalmar skrivet 22 november 2005, 22:52:22
Hejsan, kan man inte se hur mycket eltillskott det har gått in på något sätt? Har hittat vad som ges för stunden men skulle ju vilja veta hur mycket som gått åt senaste dygnet eller totalt etc.

(Har en Rego 800 i en AW 290)

MVH från Kalmar.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 22 november 2005, 23:02:37
Hejsan, kan man inte se hur mycket eltillskott det har gått in på något sätt? Har hittat vad som ges för stunden men skulle ju vilja veta hur mycket som gått åt senaste dygnet eller totalt etc.

(Har en Rego 800 i en AW 290)

MVH från Kalmar.

Här ser ni vad min kompr ger vid denna kalla temp. alla fabrikat har likanande tendens.

NU med -5 till minus 7 gr ute ger ej 2010 mer än 3,2kW värme vid rad körning och VV körning mot 47-50 gr i tank ger den ej mer än ca 2.5kW värme. Men samtidigt tar den ej mer än 1,3kW inkl Vp cirk pump.

Citera
Elpatron går in i tank hela tiden och stöttar och går nu och förbrukn / dygn med den är 35 kW. VP tar ca 35 den också. Sen får jag ut mätt med värmemätare 70kW totalt från VP i värme.

Total förbr i hus på 180m2 golv yta 1 1/2 plan byggd 1975 med 3glas och 200 på vind i solering minus hushålls el är 100-110kWh. (stöttning med elrad inne+elberedare 10kWh/dygn )

Detta gör att den minimala effekt kompr ger är ej tillräcklig vid denna temp. Allt försöker SMO styra efter sin kurva.


Jag ger Er detta som jämförelse . kontinuerlig drift 24h inga stopp endast avfrostn var timme.

Janne

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Kalmar skrivet 22 november 2005, 23:08:39
Janne, Jag kanske är lite seg i knoppen, men vad menar du?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 22 november 2005, 23:13:50
Jag menar att kompressorns uteffekt är minimal vid denna temp. Mellan 2,5 till 3,5 max. Huset behöver ca 6kw kont tillskott i värme.
VV tillskott ca 3 kW vid VV tappning. Det med för att elmätaren tickar på ganska bra vid kallare ute temp.

Liknande om det är CTC;NIBE;IVT;AUTOTERM. L/V VP. MIn arbetskamarat har CTC 8kW L/V VP hans hus är likn mitt. Han ligger mellan 100-125 i total förbr i el. detta som jämförelse.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Kalmar skrivet 22 november 2005, 23:22:58
Jag var ute och tittade lite vid 20:30 tiden (-4 gr) och såg att eltillskottet gick, blev lite nyfiken på hur mycket som var inkopplat vid den utetempen. Skruvade runt lite och hittade att tillskottet låg på 0,35 - 0,5 kW. Skulle då vilja veta hur länge tillskottet har varit på och hur mycket det hade givit totalt.

(Får snart flytta ut dator och en skön fåtölj till pannrummet...) 
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 22 november 2005, 23:26:33
Bry dig ej om så mycket den momentana förbrukningen. Se på dygns förbrukning som jämförelse. COP ca 2,0  VP förbr ca 1,3-1,8/timme.

VP kont drift 24h/dygn med avfrostn kommer var timme.. Sc:,h
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Kalmar skrivet 22 november 2005, 23:30:54
Hejsan, kan man inte se hur mycket eltillskott det har gått in på något sätt? Har hittat vad som ges för stunden men skulle ju vilja veta hur mycket som gått åt senaste dygnet eller totalt etc.

(Har en Rego 800 i en AW 290)

MVH från Kalmar.

Bry dig ej om så mycket den momentana förbrukningen. Se på dygns förbrukning som jämförelse. COP ca 2,0  VP förbr ca 1,3-1,8/timme.

VP kont drift 24h/dygn med avfrostn kommer var timme.. Sc:,h

Janne, såg att du hade NIBE men du kanske kan hjälpa mig ändå? Det var ju just det jag var ute efter (dygnsförbrukning).
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 23 november 2005, 08:37:06
Janne, såg att du hade NIBE men du kanske kan hjälpa mig ändå? Det var ju just det jag var ute efter (dygnsförbrukning).

I REGO 800 kan man inte läsa av förbrukningen. Enda sättet är att installera en separat elmätare till pannan. Tänk då på att de båda cirk.pumparna drar ca 3 kWH per dygn.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 23 november 2005, 16:33:51
Kollade värmebärardeltat (T8-T9), det var ca 8°, lite för högt. Rengjorde partikelfiltret och deltat sjönk till ca 5°. Det var andra gången i år som jag gjorde rent filtret.
Titel: Avläsning nu när det blev kallt ute
Skrivet av: RobertW skrivet 29 november 2005, 08:54:32
Nu har det blivit kallare här i Dalarna och jag har sett följande.

VP går i stort sett hela tiden för att värma radiatorvatten. När varmvatten behövs går den in med tillskott.
Jag har inte sett att T8 har stigit över 41 grader någon gång under radiatordrift.
När VP har värmt varmvatten har den gått upp över 55 grader så den kan om den vill  :)

En avläsning från i morse:

Utetemp: -9,9
Radiatorvatten: 38,4
Radiator start: 37,0
Radiator stopp: 41,1
T8: 41,0
T9: 35,5

Går era VP hela tiden på radiatordrift nu när det är kallare? jag har sett detta från ca -4 grader tycker jag?

Kommer era T8 över 41 grader för radiatordrift?


Mvh

/RobertW
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: RobertW skrivet 29 november 2005, 15:32:42
Passar på att svara själv, eller snarare IVTs svar. Jag fick tag på en tekniker som fick mina mätvärden och iaktagelser:

Vid temperatur under -3,5 jobbar VP i stort sett hela tiden mot radiatorvärme och den lägger sig runt 41 grader på T8. När den behöver jobba mot radiator tar tillskottet hand om varmvattnet.

Mina mätvärden:

UtetempT8T9Delta
-3,440,934,16,0
-5,540,133,96,2
-6,038,531,27,3
-9,941,035,55,5

Dessa värden och beteende var enligt IVT helt normalt.

Då återstår frågan, beter era installationer så här "normalt"  ;) ?


Mvh

/RobertW
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 29 november 2005, 18:29:32
Det du visar är att VP lyfter från ett givet värde som är returtemp  VP till framledningstemp.

Med rad system som ej har temp på ca 31-35 på retur kan den med normalt flöde "lyfta temp" beroende på VP flöde på max 6-8 grader.

Med VV temp retur till VP har du ca 40-48 gr på retur, då kan den lyfta liknande med 6-8 grader men minskning ju närmare topptemp VP framledning är.
Med exv

48 gr ........................blir diff då 55-48= 7gr max
45 gr.........................................53-45= 8gr    "
40 gr ........................................50-40=10 gr  "


Det med framledn rad 55 grader måste tillskott till för då orkar ej VP lyfta upp temp med mer än ca 4-5 grader. Normalt hus förbrukar mer än VP kan ge.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 30 november 2005, 23:17:48
Tjena, jag gjorde min installation utan innegivare och höjde värmekurvan några steg nu står det 26,4/54 i displayen.
Nu har jag innegivare och den håller tempen bra i huset. Borde jag ställa tillbaka värmekurvan eller behöver man inte bry sig då man har innegivare?

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 01 december 2005, 11:57:32
Hej Anders!
Jag kompletterade med innegivare nu i höstas.
Jag hade då V-värdet på 23 och H-värdet på 60. Sedan jag satte in innegivaren har jag ändrat V-värdet till 22 och H-värdet till 55. Enligt andra (t ex Sture) så ska det nu inte ha någon större betydelse hur du har din kurva inställd. Sedan kan man laborera med graden av påverkan från rummsgivaren. "Basläget" är 5 men jag satte av någon anledning min på 7 och det har fungerat bra.
Innegivaren är satt till 23 grader och detta gör att jag har en innetemp på mellan 21,2 och 21,8 ca. Den är alltså inte helt exakt men det kan man kompensera själv men sina inställningar.
Vad har du satt din givare till och håller den det inställda värdet (temp plus påverkan)?

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 01 december 2005, 12:11:52
Hej jag har min innegivare på 21 grader, påverkan är som vid leverans. Min innetemp blir plus/minus en halvgrad från detta, så det verkar funka bra. Ska testa att lägga kurvan som vid leverans och se om det blir någon skillnad.

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 06 december 2005, 00:59:28
Så var det dax att samanfatta det första året med min anläggning.

Då:
Gaspanna med en förbrukning på ca 28600kwh. Man räknar om kubik gas till kwh
Hushållsel ca 8500 kwh
Eldade upp ca 8 kubikmeter ved

Nu:
Total elförbrukning 21 100 kwh

Ska man ställa upp någon sorts uträkning ser det ut så här:

Då:

Gaskostnad: 28600*0,76= 21736:-     (gasen kostar 76 öre/kwh)
Fasta avgifter: 1635:-                          (abonnemang, service och besiktning)
HH-el 8500*0,8717=7410:-                  (har personalpris på elen bundet till 2007-07)
Totalt: 30781:-
Utöver detta tillkommer kostnaden och jobb för veden som skiftar från år till år.

Nu:
Kostnad för elen 21100kwh*0,8717=18392:-

Alltså en vinst på lite drygt 12000:-/år.

Andra fördelar som det har fört med sig:
#Eldningssäsongen har blivit betydligt senarelagd med allt vad jobb det har besparat mig.
#Det är aldrig kallt i huset när man kommer hem. Innan var det en brasa på direkt om man inte ville frysa ihjäl.

Innegivaren som jag satte in under hösten kommer troligtvis att dra ner förbrukningen en bit till då när jag eldar kommer vp:n att dra ner på värmeprod.

En annan sak är att kalkylen som jag fick av återförsäljaren stämmer nästan exakt. Den "felar" på några hundra kwh och det trots att vi har det betydligt varmare inne nu än innan.

// Jarl


Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 14 december 2005, 09:14:07
Hej på er !

Tack för ett trevligt forum, många intressanta inlägg å tips !
En del har problem med sin anläggning, andra bara funderar.
Alltid bra med referenser, så tänkte, jag gör ett inlägg i debatterna !
En familj med 2 vuxna och en tonåring kvar hemma, bor på den sydskånska slätten, på en avstyckad gård, ett en/halv plans sten hus.
Bo yta är ca 140 kvm, tidigare uppvärm med olja, åtgång ca 3000l/år, inne temp ca 22 grader.
Har sedan första veckan i oktober 2005 en IVT Optima 700 - 290A/W – Rego 800, med inne givare.
Knappt 2 ½ månad med varierande klimat, 13,5 plus till 6,7 minus och en hel del vind.
Leveransen av inne givaren var en månad försenad, så jag har kört med bara ute givare ca 1 månad. Anläggningen fungerar klockrent, uppnår en jämnare inne temp med inne givaren, ställd på 22 grader, så den rekommenderar jag a det varmaste, har haft jämt 22 grader sedan den installerades mitt i huset. Lite fakta för den intresserade… Delta just nu 6,2 . V=21 och H=65. Förändringsfaktor på rumsgivaren = 10, får ytterligare lite jämnare temp när den har max påverkan, säkert olika i olika hus. En test som vi gjorde, 3,5 minus ute, tonåringen duschar, jag duschar, frun duschar, alla i direkt följd, samtidigt som frun duschar så diskar jag hela middags disken under rinnande varmt vatten, funkade perfekt, tapp varmvattnet räckte med råge, och ingen märkbar temp sänkning inne. Är mycket nöjd så här långt, vi får väl se och återkomma vad gäller livs längd och årskostnad, kostnad beräknad till 8160 kw/år.
Vänliga hälsningar/Ramsmark
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 16 december 2005, 01:01:00
Är det någon av er som vet vad vi har för COP på våra anläggningar vid olika utetemperaturer (enl. tillvekaren)?

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 24 december 2005, 02:36:58
Förra vintern hade jag stora problem med isbildning på fläkt och gallret ovanpå fläkten.
I sommras var IVT här och bytte ut sargen runt fläkten till en i plast och det verkar ha gjort susen.
Inga problem hittils denna säsong. Har någon annan något problem med isen eller har IVT löst ännu ett problem (förhoppningsvis det sista) med den nya Optiman?

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 24 december 2005, 23:39:47
Min Optima var orginal monterad med plast sargen.
Värmepumpen blev monterad i oktober, så dom har väl plast sargen med från början sen i somras.
Förutom den nedisning Optiman själv står för, så har jag haft en del snö, minusgrader och underkylt regn.
Men jag har inte haft det minsta problem, så det verkar som IVT löst detta broblemet.

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 27 december 2005, 21:31:14
Har varit nere i pannrummet några gånger i kväll och läst av temperaturena.

Utomhusgivaren T2 visar -3,4°.

Framledningsgivaren T1 visar 36,9°, returen T9 33,7°, vilket ger ett delta på 3,2°.

Givaren för värmebärare från pumpen T8 visar 38,0°, vilket ger ett värmebärardelta (T8-T9) på 4,3°.

Båda cirkpumparna står i läge I.

Jag tycker att differenserna in-ut är lite låga. Hur ser det ut hos er? Några kommentarer till mina värden?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 27 december 2005, 21:49:31
Har varit nere i pannrummet några gånger i kväll och läst av temperaturena.

Utomhusgivaren T2 visar -3,4°.

Framledningsgivaren T1 visar 36,9°, returen T9 33,7°, vilket ger ett delta på 3,2°.

Givaren för värmebärare från pumpen T8 visar 38,0°, vilket ger ett värmebärardelta (T8-T9) på 4,3°.

Båda cirkpumparna står i läge I.

Jag tycker att differenserna in-ut är lite låga. Hur ser det ut hos er? Några kommentarer till mina värden?

Så här ser motsvarande ut hos mig just nu....

T1 44,8
T2 2,9
T5 21,9
T8 45
T9 41,9

Å det är välan ok tycker jag !
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 27 december 2005, 22:00:14
Kan NI läsa av vad givarna visar då ni laddar VV. Då måste ni ha vid stopp minst 50 grader som högsta temp på framledning. Sc:,h
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 27 december 2005, 22:09:01
Kan NI läsa av vad givarna visar då ni laddar VV. Då måste ni ha vid stopp minst 50 grader som högsta temp på framledning. Sc:,h
Skall kolla i morgon och rapportera.

Betr vv-produktionen så kan jag rapportera att jag igår sänkte start/stopp-temperaturena från fabriksinställda 47 resp 48° till 45 resp 46°. Vad detta kommer att medföra vet jag ännu inte, vv-produktionen fortsätter tills T3 (varmvattengivaren) visar 52°. Någon försämrad varmvattenkonfort har vi ännu inte märkt av.

Jag har också för några dagar sedan ökat rumsgivarpåverkan från fabriksinställda 5 till 7.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 27 december 2005, 23:01:24
Sture och Ramsmark:
De temperaturer ni redovisade, är det temperaturer utan tillskott? Sc:,h

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 27 december 2005, 23:06:05
Sture och Ramsmark:
De temperaturer ni redovisade, är det temperaturer utan tillskott? Sc:,h

// Jarl

Jo, när jag läste av mina, så var det inget tillskott igång.
Bara Optiman.

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 28 december 2005, 08:20:01
Hej på Er!

Läste av värden i går kväll enligt följande:

T1 32,1
T2 -2,4
T5 23, 9 (eldade i brasan)
T8 34,7
T9 28,9

Värdena avlästa vid rad.prod och inget eltillskott. Timern började visserligen räkna ibland någon minut men gick aldrig till.



I morse såg det ut så här:

T1 38,9
T2 -2,5
T5 22,5
T8 39,6
T9 34,5

Nu gick tillskottet med 2,24 kw.

Jag undrar lite varför jag inte får de höga temperaturer som Ramsmark får?
Kanske läge att kontakta service? Radpump i läge 2 och vb-pump i läge 1.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 28 december 2005, 08:36:27
Sture och Ramsmark:
De temperaturer ni redovisade, är det temperaturer utan tillskott? Sc:,h

Ja, utan tillskott...
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 28 december 2005, 10:42:05
Kan NI läsa av vad givarna visar då ni laddar VV. Då måste ni ha vid stopp minst 50 grader som högsta temp på framledning. Sc:,h

Läste nyss av vid VV-produktion.
T1 39,7°
T2 -4,5°
T8 39,8°
T9 35,1°
Radiatordeltat (T1-T9) är således 4,6°, värmebärardeltat (T8-T9) 3,9°.

Tillskottet inkopplat med 1,74kWh, det verkar som om tillskottet vid några minusgrader alltid går in vid VV-produktion.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 28 december 2005, 11:30:34
Kan NI läsa av vad givarna visar då ni laddar VV. Då måste ni ha vid stopp minst 50 grader som högsta temp på framledning. Sc:,h

Läste nyss av vid VV-produktion.
T1 39,7°
T2 -4,5°
T8 39,8°
T9 35,1°
Radiatordeltat (T1-T9) är således 4,6°, värmebärardeltat (T8-T9) 3,9°.

Tillskottet inkopplat med 1,74kWh, det verkar som om tillskottet vid några minusgrader alltid går in vid VV-produktion.


Det verkar som att IVT;AUTOTERM fungerar som CTC att de vid kallare ute då compressorn ej ger så mycket effekt vid högre temp så låter de elpatron ta över VV delen.

Det kanske kostar lite extra el men sparar VP i långa loppet och den går då så effektivt som möjligt. Bättre COP vid lägre VB framledning.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 28 december 2005, 11:41:10
Hejsan.
Har lite knapert med tid just nu, så det får bli utan VV-produktion just nu.
Detta är vid kl 11:30, och då utan tillskott.

T1 45,2
T2 -2
T5 21,8
T8 46,5
T9 42,4

För att vi inte ska missa något.
Båda cirkpumparna läge 2.
Tempkurva V24-H62
Rumsgivare påverkan 10.

Ang VV produktion, så fick jag följande info av IVT när jag frågade.
Vid ca -3 och lägre jobbar VP med radiatorvärme, och tillskottet fixar VV
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 28 december 2005, 14:23:28
Ramsmark! (och andra också för den delen)

I ett tidigare inlägg skrev du att T1 hos dig vid -2,9 grader var 44,8 utan tillskott. Låter väldigt bra och undrar varför jag bara når en temp på T1 på 32,1 grad. Rätt stor skillnad.
T8 angav du till 45 grader och T9 till 41,9.

Mina siffror igen:
T1: 32,1
T2: -2,4
T8: 34,7
T9: 28,9

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 28 december 2005, 15:11:25
Det kan kanske bero på skillnader i värmekurvan.
Om min kurva står något högre än din vid utetemp -2,9, så ger det ju en högre framledningstemp.
Min rumsgivare står på max påverkan, då faktor 10, och T5 påverkar från den framlednings temp som kurvan ger.
Säg att kurvan ger 35 grader, det tycker Regon är ok efter att ha pratat med T2, men jag bor öppet, och det kanske blåser som f-n vid detta tllfälle.
Jag har sagt till Regon att jag vill ha 22 grader inne, men T5 säger, tack vare blåsten bara 20,5.
Har man då rumsgivar påverkan på max, ja då ökar den på framledningstemp med max 5 graders påverkan på de 35, alltså 40 grader, då tills T5 säger att jag har 22 grader.
Detta exempel kan kanske vara en anledning till att jag har högre temp än dig, Jarl.
Nu var detta som sagt bara ett exempel, det är ju möjligt att andra faktorer också spelar in.

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 28 december 2005, 15:42:04
Det kan kanske bero på skillnader i värmekurvan.

Hur har du kommit fram till den värmekurva du valt, dvs 24/62,  det är för att citera användarhandledningn en "onormalt hög inställning. Själv kör jag på fabriksinställda 20/55 och då är en framledningstemeratur på ca 36-37° normal vid ett par minusgrader. Med din kurva skulle min framledningstemperatur ligga 6-7° hörge.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 28 december 2005, 16:12:46
Jag bor som sagt väldigt öppet på den skånska slätten, och det blåser ofta, å mycket på höst vinter.
Jag testade lite upp och der, kom fram till att med lite högre framlednings temp, så kan T5 sköta resten.
Skulle vinden avta, så plockar T5 ner tempen, osv.
När jag pratade med min kollega, som sysslat en del med VP, så nämde jag just det här med "onormalt hög inställning".
Han sa, den inställningen som tillverkaren, i detta fall IVT, lämnar, är för max ekonomi, så deras grejor står sig bra i statestiken.
Han nämnde också att i Optimans fall, så var inställningen baserad på endast utegivare, och max ekonomi.
Visst har jag gjort denna investeringen för att spara pengar, men jag gör det inte på bekostnad av komforten.
Och dessa inställningar som jag kör nu ger oss en god värme och vv komfort, samtidigt som det blir en god vinst i förhållande till olja som jag värmde med tidigare.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 28 december 2005, 20:16:12
Jag ska försöka förtydliga mig lite:
Det som imponerar på mig vad gäller din anläggning, Ramsmark, är att du kan få de höga temperaturerna på T1, T8 och T9 UTAN tillskott. Med rådande utetemp, ca 3 minus kommer jag inte alls upp i dina temperaturer. Varför klarar inte min anläggning detta utan tillskott?

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 28 december 2005, 23:05:26
Jag ska försöka förtydliga mig lite:
Det som imponerar på mig vad gäller din anläggning, Ramsmark, är att du kan få de höga temperaturerna på T1, T8 och T9 UTAN tillskott. Med rådande utetemp, ca 3 minus kommer jag inte alls upp i dina temperaturer. Varför klarar inte min anläggning detta utan tillskott?

// Jarl

Ja Jarl, jag vet inte riktigt vad det kan bero på då !!  Sc:,h
Jag var ute och tog en titt nu innan jag skrev detta, och det är ungefär samma som tidigare !
T1 44,3
T2 -1,9
T8 45,6
T9 41,5
Och det är fortfarande utan tillskott !?!
Det är säkert inget kontigt med din annläggning.
Det skiljer kanske, om inte våra inställningar, så kanske rent installations mässigt !

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 29 december 2005, 23:32:35
Jarl, jag tänkte, vi kan väl prova mail funktionen, det lilla kuvertet, nu när du fått bredband !
Tryck på mitt kuvert, å prova skicka mig ett mail, om du känner för att testa menar jag !?!  :)

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 30 december 2005, 22:18:39
Enl. Telia får jag klara mig utan mailfunktionen ett par tre dagar då det ska flyttas nåt konto från min gamla fjärranslutning!
Ber om att få återkomma i ärendet.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 30 december 2005, 22:50:03
Enl. Telia får jag klara mig utan mailfunktionen ett par tre dagar då det ska flyttas nåt konto från min gamla fjärranslutning!
Ber om att få återkomma i ärendet.

// Jarl

Okay Jarl, gör så !

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Nisse2005 skrivet 31 december 2005, 08:20:59
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9

V= 20
H = 62
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 31 december 2005, 09:40:50
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9

V= 20
H = 62

Tack för dina siffror!
Med eller utan tillskott?

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 31 december 2005, 09:49:10
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9

V= 20
H = 62

Tack för dina siffror!
Med eller utan tillskott?

// Jarl

Var pumpen i värme- eller varmvattenproduktion? Jag misstänker det senare med hänsyn till det låga radiatordeltat, 2,1°. Om det inte var så, så bör väl hastigheten på cirk.pumpen sänkas.

Sture
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Nisse2005 skrivet 31 december 2005, 09:56:01
Med tillskott och under varmvatten prod..
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 31 december 2005, 12:47:20
Hej på er !
Här är mina värden i dag kl 12:30, utan tillskott vid värmeproduktion.
Justerade värmekurvan i går kväll, nu V22-H62
T1  42,2
T2  0,7
T5  21.5
T6  67,7
T8  43,5
T9  39,4

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 03 januari 2006, 10:19:48
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9

V= 20
H = 62

Ramsmark:
Jämför dessa värden med mina så verkar det stämma!
Både Nisse och jag har lägre returtemp (T9) än du och optiman tar upp tempen med ett visst antal grader.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 03 januari 2006, 11:54:20
Ja, den värmer ju upp det den får, och i mitt fall så är det Optiman får nån grad varmare än hos er, så det stämmer säkerligen.

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 13 januari 2006, 13:14:32
Det är tydligen inte bara Sanyo som har problem med avfrostningen. När jag kollade temperaturerna i morse var värmebärardeltat (T8-T9) nere i 1,7°. Gick ut till pumpen och förångaren var täckt av is. Körde en tvångsavfrostning och deltat ökade till mellan 5 och 6°. Sedan sjönk deltat och jag har nu tvångsavfrostat en gång till.

Får följa upp detta under helgen. Har förvarnat installatören.

Sture
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 13 januari 2006, 13:28:22
Tråkigt å märkligt  :(
Undrar om det är någon givare som busar, eller om Rego:n har tappat styrningen gällande avfrostnigen !?!
Känns inte som ett hårdvaru fel, i och med att den gick å tvångs avfrosta !
Hoppas det löser sig !
Tacksam för vidare info i ärendet.

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: RobertW skrivet 13 januari 2006, 15:57:08
Jag hade problem med att fläkten isade igen trots att min tydligen skall ha den nya kragen. Utrustningen installerades i maj 2005.

Sedan såg jag att fläktavfrostning var avslaget i inställningarna som standard.

Jag har nu aktiverat den och trimmat tiden till var 7:e gång och har ine haft problem med nedisning sedan dess, 2 månader.


/RobertW
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 13 januari 2006, 20:10:01
Det är tydligen inte bara Sanyo som har problem med avfrostningen. När jag kollade temperaturerna i morse var värmebärardeltat (T8-T9) nere i 1,7°. Gick ut till pumpen och förångaren var täckt av is. Körde en tvångsavfrostning och deltat ökade till mellan 5 och 6°. Sedan sjönk deltat och jag har nu tvångsavfrostat en gång till.

Nu är det åtgärdat. Ringde till min installtör igen efter lunch. Jag kommer upp vid fem-tiden, när jag är klar med  jobbet här, sa han. Det tog dock lite längre tid än beräknat, så han dök upp upp strax efter sju. Nu har han just åkt efter att ha bytt givare T11, givaren för köldmedietemeratur förångare.

Vilken service! Att komma hit och byta givare efter kl 19.00 en fredakväll! Detta illustrerar vad jag tidigare skrivit på forumet, det gäller inte bara att väja rätt pump, viktigt är också att ha en kunnig och ansvarskännande installatör.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 13 januari 2006, 20:35:20
Skönt att det löste sig, och så snabbt och smidigt !
Ja, man kan inte nog betona vikten av att få tag på en kunnig å ansvarstagande installatör !!
Och det ser ju ut som du verkligen lyckats med det, riktigt fin service tycker jag !!
Det är precis som du säger, minst lika viktigt som att välja rätt pump !
Men i alla fall, slutet gott, allting gott  :)

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 13 januari 2006, 21:27:02
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 13 januari 2006, 21:42:26
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...

Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, såväl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet så snabbt, berodde på att han i bilen hade en påse med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.

Skall för övrigt se hur länge Peter´s firmanamn får ligga ute innan moderatorn ingriper. Jag tycker att det borde få vara kvar, han är en man som verkligen "älskar värmepumpar" och ställer upp i alla lägen, han har "dygnet-runt-service".
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Rickard skrivet 13 januari 2006, 22:07:24
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...

Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, såväl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet så snabbt, berodde på att han i bilen hade en påse med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.

Utan att vara elak på något sätt, men de (IVT:s givare) verkar onekligen behöva bytas väldigt ofta.
Kanske vore bättre att köpa liiiite dyrare givare och slippa försörja alla installatörer med var sin "godispåse" med givare. Sc:,h
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 13 januari 2006, 22:12:17
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...

Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, såväl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet så snabbt, berodde på att han i bilen hade en påse med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.

Utan att vara elak på något sätt, men de (IVT:s givare) verkar onekligen behöva bytas väldigt ofta.
Kanske vore bättre att köpa liiiite dyrare givare och slippa försörja alla installatörer med var sin "godispåse" med givare. Sc:,h

Jo, det kan du säga, som själv kan se felet och byta givare. Men för oss vanliga användare är det inte lika enkelt. Och varför skall jag själv byta till en annan givare, när jag har två års garanti?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Rickard skrivet 13 januari 2006, 22:35:21
Då får vi hälsa Sture välkommen tillbaka på banan efter ett kort depåstopp *vinkar*

// Jarl
Ja, en sex-sju timmar är väl OK när det gäller en värmepump...

Tillägg:För övrigt kan jag tillägga att Peter (Sjuhärads El- och värmeservice AB) tycker att IVT är den mest servicevänliga pumpen. Han jobbar med alla märken, såväl luft/vatten som markvärme,  senast installerade han en Stiebel-pump. Att han kunde fixa felet så snabbt, berodde på att han i bilen hade en påse med givare. Alla IVT:s givare  är likadana.

Utan att vara elak på något sätt, men de (IVT:s givare) verkar onekligen behöva bytas väldigt ofta.
Kanske vore bättre att köpa liiiite dyrare givare och slippa försörja alla installatörer med var sin "godispåse" med givare. Sc:,h

Jo, det kan du säga, som själv kan se felet och byta givare. Men för oss vanliga användare är det inte lika enkelt. Och varför skall jag själv byta till en annan givare, när jag har två års garanti?

Jag skrev/menade att IVT skulle byta till "dyrare" (bättre) givare, för egen del har jag inget intresse av att få någon att byta givare.



Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 16 januari 2006, 16:43:45
Nu har jag gjort 28 observationer vardera på framledningstemperaturen T1 och utetemperaturen T2, de flesta vid T2 mellan +3 och -10°. Med en regressionsanalys får jag då följande samband:

T2=36,45-0,73xT1.

Vid +20° skulle jag då behöva en framledningstemp på 21,9°, vid -35° ute en framledning på 61,8°. Hittills har jag kört med den fabriksinställda kurvan på 20/55,2° och överlåtit åt rumsgivaren att justera kurvan. Men hu har jag nyss varit nere vid pannan och ändrat kurvan till 21,9/61,8°. Skall sedan sätta rumsgivarpåverkan till 0 för att se vad som händer.

/Sture
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Mattias 71 skrivet 21 januari 2006, 22:39:00
Har äntligen kommit in i menyn för temperaturer T1-T12.
T9=45.6
T8=47.1
Skillnaden blir 1,5  , låter lite lågt eller?

Övriga värdenT1=47 T2=-9,7

Är väldigt novis på området men önskar tips o råd.

Mattias
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 21 januari 2006, 23:08:23
Detta ska bli intressant, ser fram emot dina resultat med spänning !! :)

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 22 januari 2006, 11:20:23
Nu har jag gjort 28 observationer vardera på framledningstemperaturen T1 och utetemperaturen T2, de flesta vid T2 mellan +3 och -10°. Med en regressionsanalys får jag då följande samband:

T2=36,45-0,73xT1.

Vid +20° skulle jag då behöva en framledningstemp på 21,9°, vid -35° ute en framledning på 61,8°. Hittills har jag kört med den fabriksinställda kurvan på 20/55,2° och överlåtit åt rumsgivaren att justera kurvan. Men hu har jag nyss varit nere vid pannan och ändrat kurvan till 21,9/61,8°. Skall sedan sätta rumsgivarpåverkan till 0 för att se vad som händer.

/Sture

Sture

Hur stort hus har du och när är det byggt och till villken standard är din isolering?

Kan det likna mitt med:
Citera
Jag kör själv med +20 gr vid +20 gr ute och 52 gr vid -20  ute. Knäck på kurvan vid -2 och där 40 grader.

Mitt hus är 200m2 golvyta och 1,5 plan byggd 1975 med 3glas och 120mm isolerin i ytterväggar och 150 i vindsisolering. Där är normal förbr 16000kWh värme+VV men sen tillkommer hushålls el som ger 8000kWh vilket ger total 24-30000kWh under en 9 års statestik.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 22 januari 2006, 12:15:11

Sture

Hur stort hus har du och när är det byggt och till villken standard är din isolering?

Huset är ett Ytonghus byggt 1970, är på 109 m2 bostadsyta med hel källare. Väggarna består av 25 cm stående lättbetongelement med serponitputs på utsidan. Vindisoleringen ursprungligen 12 cm men tilläggsisolerat i början på 80-talet med 5 cm ytterligare. Fönstren är de ursprungliga tvåglasfönstren.

Rumsgivaren har jag satt i källaren för att få ett  bra "boendeklimat" även där, är inställd på 20°.

Sture
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 31 januari 2006, 13:07:33
Hej!
Tänkte bara delge er min TOTALA förbrukning för januari månad som slutade på 3080kwh.
Med mitt elpris (bundet till 070901) blir kostnaden 2685:-
När man ser tillbaka på januari månad i år är det nog en av de kallaste vi haft på väldigt länge. Pumpen har gått finfint och med en hel del tillskott. Många gånger bara med väldigt lite tillskott visserligen. Synd att man inte kan läsa av drifttider för vp och tillskottstimmar i Regon vi har tycker jag.
Har visserligen eldat en hel del i brasan men är ändå ganka nöjd.
Idag skiner solen från en klarblå himmel och innegivaren har stoppat både tillskott och vp :)
Vad har ni hamnat på för total förbrukning?

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 31 januari 2006, 13:28:17
Hej!

Vad har ni hamnat på för total förbrukning?

// Jarl

Se min profil. Januari var kallt här i Borås, längtar tillbaka till värmen...

/Sture
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: lake skrivet 31 januari 2006, 18:48:06
TOTALA förbrukning för januari månad 3078kwh.

// Lake
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: maga05 skrivet 31 januari 2006, 22:05:26
Hejsan!
Någon som kan svara på varför högtryckspresostaten löser ut ca 1 gång/dygn, jag har rensat partikelfiltret samt luftat systemet.

ca 5 gr mellan T8-T9
Märker det speciellt vid duschning.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 31 januari 2006, 22:13:16
Kanske en klen tröst men jag hade ringt service direkt i morgon bitti! Själv har jag tyvärr ingen aning om vad det kan vara.
Återkom med resultatet.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 31 januari 2006, 22:29:56
Hejsan!
Någon som kan svara på varför högtryckspresostaten löser ut ca 1 gång/dygn, jag har rensat partikelfiltret samt luftat systemet.

ca 5 gr mellan T8-T9
Märker det speciellt vid duschning.


Man brukar snacka om ett för litet flöde över värmebärarpumpen, när man får larm "högtryckspressostat"
Förutom det du redan gjort, filter samt luftat systemet överallt, så förmodar jag att du kollat system trycket, det sjunker vid luftning, bör ligga runt 1 bar.
Kolla också så att alla radiatorer är fullt öppna.
Sen bör du kolla själva värmebärarpumpen, den kan ha stannat, om inte, så prova att öka hastigheten ett snäpp på den.

Hoppas det löser sig !!

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 31 januari 2006, 23:16:29
Hejsan!
Någon som kan svara på varför högtryckspresostaten löser ut ca 1 gång/dygn, jag har rensat partikelfiltret samt luftat systemet.

ca 5 gr mellan T8-T9
Märker det speciellt vid duschning.


Jag har också haft problem med att HP löst ut. För mig kom det oftare vid varmare väder och vid varmvatten produktion. Då det varit kallare har det kommit med 2-3 veckors mellarum. Efter att luftat ihjäl mig och testat olika lägen på vatten pumpen så ringde jag tillslut service.
De bytte shuntventilen, återstår att se om det hjälper.

Efter en nyinstallation kan det ta lång tid att få ur all luft i elementen. Så fortsätt lufta regelbundet annars kan detta vara problemet, se till att fyll på vatten om det behövs.

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: maga05 skrivet 01 februari 2006, 09:15:02
Jag provade innan med högre hastighet på pumpen men då var skillnaden mellan t8-t9 för låg men då löste inte högtryckspresostaten ut iallafall, hur viktig är returtempen egentligen?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Ankhati skrivet 08 februari 2006, 15:01:20
Din returtemperatur är begränsningen på din vv-temp, högre delta ger högre temperatur på dit varmvatten.
Har ni HP problem på vintern bör ni kontakta installatören, det kan bero på att cirkulations pumpen till optiman stannar. Villket i sin tur beror på en olycklig kabeldragning i ellådan. Er detta problemet fixer installatören det på 15 minutter.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 08 februari 2006, 19:46:02
Japp det hörde jag också från min installatör de som är tillverkade september - december kan ha problemet. Får hoppas de fixar det snart för min har strulat med detta.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: optimerad skrivet 16 februari 2006, 01:54:09
Hej på er alla!  *vinkar* Hittade detta utmärkta forum av en slump... Här har man lärt sig en hel del, och blivit betydligt klokare än att prata med div säljare....  ;D

Går i L/V pumpstankar och har sneglat en hel del på Optima 700 + AW 290, som jag tror skulle passa bra i vårt hus.
140 m2, 1½ plan, 2 vuxna, 2 barn, normalt duschande, bubbelbad volym 170 liter.

Jag har lite frågor som ni kanske kan svara på, ni som har haft anläggningen ett tag.

1. Hur är det med kondensvattnet på den nya utedelen som blåser uppåt?
Hur har ni den stående? Bör man satsa på att göra en rejäl makadambädd, med plattor? Hur mycket vatten blir det vinter/sommar?
Har hört om isbildning "uppe på fläkten", hur är det med det?

2. Klarar AW 290:an att förse vårt bubbelbad med 170 liter plus en dusch eller två på kort tid, även vinter?
Och om man "frestar på" med mycket VV uttag tillfälligtsvis, påverkar det innetempen mycket?
Eller måste man hänga på en liten tilläggs VVB på säg 50l?

Ja det blev ju en del spörsmål, får jag svar på några så vore jag tacksam  :)

mvh Danne


Jaha, då har man fått sin anläggning installerad och igång ett par dagar. Verkar ticka på utan problems. Kör på fabriks/standardinställningarna ett par dagar innan jag börjar ändra och testa...  :)

Att komma åt servicemenyerna var ju hyfsat logiskt..  ::)

radiatorpump läge 2, vb-pump läge 1, rumsgivare 21 grader påverkan 5, och standard "kurvan"

När ni läser av T1 till T9 och räknar ut deltat T1-T9 och T8-T9, gör ni det precis innan den slår av driften, eller?  Sc:,h
Ligger just nu på runt 0-gradigt på T2, så det blir en del start/stopp.

Ser att en del "ökat på" standardkurvan något, dragit ner start/stopptemp för vv, samt ökat rumsgivarpåverkan.
Får testa sen....

MVH Tomas 
(Danne som det står i första inlägget, var brorsan som hjälpte till när mitt bredband tillfälligt sa upp sig i höstas!  ;D)

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 01 mars 2006, 17:56:28
Jag brukar kolla diffen efter ett tags drift. Diffen brukar ligga ganska lika sedan hela vägen till stopp i alla fall vad gäller diffen mellan T8 och T9.

Två andra frågor:

1. När räkneverket för TS har kommit ner till 0 går TS till. Så långt är jag med.
När man sedan kollar kan det vara så att räkneverket står på 0 och inget TS är inkopplat.
Hur lång tid tar det innan räkneverket återgår till 1 timme när behovet av TS har upphört?

2. Igår när jag kollade i displayn lyste endast lampan fär fläkten. Inget annat. Efter ca 15 sekunder slocknade den. Vad hittade Regon på då eller hade den fått vinterkräksjukan?

// Jarl

Edit: Total elförbrukning under Februari: 2450kwh
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 02 mars 2006, 21:25:31
2. Igår när jag kollade i displayn lyste endast lampan fär fläkten. Inget annat. Efter ca 15 sekunder slocknade den. Vad hittade Regon på då eller hade den fått vinterkräksjukan?

Svar: Tro den indikerar så när den frostar av

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 03 mars 2006, 08:39:54
2. Igår när jag kollade i displayn lyste endast lampan fär fläkten. Inget annat. Efter ca 15 sekunder slocknade den. Vad hittade Regon på då eller hade den fått vinterkräksjukan?

Svar: Tro den indikerar så när den frostar av

// Anders

När min avfrostar indikerar 1) kompressorn och 2) elememtet

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: PeM skrivet 11 mars 2006, 12:44:19
E re nån som har koll på legionella hanteringen på dessa system? Hittar ingen info om det nånstans?

//PeM
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 11 mars 2006, 12:51:02
E re nån som har koll på legionella hanteringen på dessa system? Hittar ingen info om det nånstans?

//PeM

Men bestämer det själv, under "varmvattenspets".
Där sätter man hur ofta och hur länge.
Själv har jag var 14 dag, två timmar, mellan kl 02:00 och 04:00, natten lördag till söndag.
Och det fungerar bra.

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: PeM skrivet 11 mars 2006, 16:31:37
Där ser man, misstänker att Rego 603:an e surare inställningsmässigt då det endast fanns hur ofta man vill att spetsen går in. Hittade ingenstans att välja hur länge eller vilken tid den ska spetsa. Trist att leverantören inte påtalat detta, de sa att detta sköts automatiskt  :o
Sätter den på endag så att den spetsar under närmaste 24 timmarna sedan borde det räcka med 14 dagars intervall.

//PeM
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 11 mars 2006, 21:00:10
Där ser man, misstänker att Rego 603:an e surare inställningsmässigt då det endast fanns hur ofta man vill att spetsen går in. Hittade ingenstans att välja hur länge eller vilken tid den ska spetsa. Trist att leverantören inte påtalat detta, de sa att detta sköts automatiskt  :o
Sätter den på endag så att den spetsar under närmaste 24 timmarna sedan borde det räcka med 14 dagars intervall.

//PeM

Jaha, okay, ja, jag har dessvärre ingen erfarenhet av Rego 603  :(
Så jag chansade lite i mitt resonemang, att du hade en likadan som den jag har, Rego 800, men så var det inte  :(
Men du, har leverantören sagt att de sköts med auto, så bara på honom, så får han ju berätta vad som gäller, och hur det funkar !!  --/
Men i annat fall, så verkar välan din inställning, som du nu tänker göra, helt ok ! :)

Mvh//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: maga05 skrivet 13 mars 2006, 21:38:12
Som det ser ut nu så är det den olyckliga kabeldragningen som ställer till det med HP, den gör att HP löser ut vid varmvattenproduktionen. Elektriker kommer imorgon och fixar till detta, skall bli jätteskönt och slippa dessa larmen.
Annars har jag inget annat negativt att säga om denna pump, som sparar gott om pengar åt mig
I december gjorde jag av med ca 97 Kwh/dygn
Sedan installationen 12 janúari snittar jag på ca 60-65Kwh och då har det varit den kallaste vintern på bra länge, samt att jag även kört igång ca 14 kvm elgolvvärme under denna period
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 14 mars 2006, 10:28:14
Som det ser ut nu så är det den olyckliga kabeldragningen som ställer till det med HP, den gör att HP löser ut vid varmvattenproduktionen. Elektriker kommer imorgon och fixar till detta, skall bli jätteskönt och slippa dessa larmen.
Annars har jag inget annat negativt att säga om denna pump, som sparar gott om pengar åt mig
I december gjorde jag av med ca 97 Kwh/dygn
Sedan installationen 12 janúari snittar jag på ca 60-65Kwh och då har det varit den kallaste vintern på bra länge, samt att jag även kört igång ca 14 kvm elgolvvärme under denna period


Hejsan, de la om kablarna i min inne del för några veckor sen och då upphörde larmen helt för mig. Så det är gött!

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: maga05 skrivet 14 mars 2006, 10:35:04
Vad härligt!! Som sagt de kommer ikväll och fixar detta. Kan ju spara in ytterligare pengar då inte elpatronen gått in när man jobbat pga larmen
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 29 mars 2006, 17:38:21
En fråga till T Ramsmark:

Läser i din profil att du har rumspåverkan på max (10). Hur är dina erfarenheter av detta jämfört med andra inställningar, t ex fabriksinställningen 5?

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 29 mars 2006, 23:17:40
En fråga till T Ramsmark:

Läser i din profil att du har rumspåverkan på max (10). Hur är dina erfarenheter av detta jämfört med andra inställningar, t ex fabriksinställningen 5?

// Jarl

Hallå Jarl !!

Min bestämda uppfattning är att det i första hand är rumsgivaren som ska bestämma, då inomhus komforten enl mitt tycke har en mycket hög prioritet !
Bor man tämligen isolerat, i tex ett villa kvarter, eller mycket kuperad terräng, eller kanske skog, där blåsten spelar en mindre roll, ja, då klarar man det kanske med endast utegivaren. Men bor man som jag, på den öppna skånska slätten, inte en kulle, inte ett träd, då spelar vinden en avgörande roll, och rumsgivaren är ett måste. Själv fallet är rumsgivaren även viktig om man eldar i öppenspis eller liknande. Så hitta en kurva som passar bra vid i det närmaste vindstilla, vid olika temp, det var det första jag gjorde. Sen började jag med rumsgivare påverkan 3 vid blåst, testade vidare vid styv-kuling samt i det närmaste storm. När det blåser nästan storm här, vid kanske -7 ºC , då tar det även på ett väl isolerat hus. Så efter mycket testande, tyckte jag att inne tempen blev jämnast vid rumsgivare påverkan 10. Att rumsgivaren kan påverka av kurvan satt framlednings temp så mycket som möjligt, i detta fallet plus-minus 5 ºC , känns logiskt. Jag har haft rumsgivaren ställd på 21,5 ºC , och haft klockrent mellan 21 ºC och 22 ºC innne hela vintern, oavsätt väder !!  :)

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 30 mars 2006, 09:40:12
Tack för ditt svar.
Återkommer till helgen då jag jobbar 3 nätter och har massor med tid att skriva ett mera utförligt svar!

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 02 april 2006, 00:54:45
Hej Ramsmark (och alla andra också)!

Det här med rumsgivarpåverkan. Du skriver att om man har rumsgivarpåverkan på 10 så ger det att framledningstemperaturen kan variera +/- 5 grader från kurvan.
Jag har satt min på r.p. 5 alltså +/- 2,5 grader från kurvan och för mig har det fungerat perfekt.
Låt säga att jag har eldat i spisen några timmar så det är riktigt varmt och gott i stugan. Kanske 25 grader innetemp. Kollar jag då på vp:n kan den visa en framtemp på så lågt som 21 grader. Detta har hänt flera gånger vid ca -5 grader. 21 grader är då betydligt mer än 2,5 grader från kurvan.
På morgonen när värmen från brasan försvunnit har vp:n fixat till det hela och jag har åter mellan 21,2 och 21,7 grader som jag har ställt in.
Jag menar inte att du har fel men jag funderar på hur det fungerar i Regon egentligen.

Nu till nästa fundering:
Om jag eldar i brasan sjunker framledningstemperaturen och vp:n får mycket vilotid. Efter att man slutat elda sjunker innetemperaturen och VP:n börjar jobba igen.
Min fundering gäller: När vp:n börjar jobba igen har den att jobba med förhållandevis kallt vatten och den får (antar jag) slita ganska hårt för att få upp temperaturen. Låt säga att vattnet är ca 20 grader och det är -5 grader så behöver vp:n höja temperaturen ganska många grader. Om man eldar nästan varje kväll under den kalla årstiden börjar man fundera på ekonomin. Någon som har nåt att tillföra?

// Jarl

Edit: Total elförbrukning mars: 2628kwh
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 02 april 2006, 12:35:16
Hallå !!

Regon jobbar med förhållandet, returtemp, kurvstatus, i vårt fall innetemp, samt utetemp.
Är innetemp satt på tex 21 ºC, och huset håller 21 ºC eller mer vid utetemp på -5, då tar Regon hänsyn till returtemp och innetemp, och gör vad den kan för att det inte ska bli varmnare än de 21 ºC du satt, den kyler ju inte, men drar kraftigt ner på framtemp. Rumsgivare påverkan 0-10, det är det fönster den jobbar innom, det fönster där den kan styra, finlira så att säga, kommer du utan för det finlir fönstret, så gör den vad den kan för att göra oss tillfreds, men grövre. Har man ingen innegivare vid tex eldning i öppna spisen, så får du ett mycket trögare system. Den jobbar då med returtemp å utegivare i förhållande till den kurva du satt, alltså den för väntar sig en viss returtemp i förhållande till utetemp å kurva. Eldar du då i spisen, så blir huset varmt, och så småningom överstiger returtempen det den förväntar sig i förhållande till kurva å utetemp, då drar den ner, men allt går liksom trögare än om den har en rumsgivare som talar om den verkliga tempen.

Man kan kanske jämföra din nästa fundering med styrd dygn sänkning av innetempen.
Det är ju oftast inte lönsamt, det man sparar på en sänkning på tex natten, det förlorar man med råge på morgonen, när systemet ska jobba ifatt igen.
Det brukar ju sägas, att en så jämn dygnstemp som möljigt, då ej högre än 20,5 ºC, är det absolut bästa för ekonomin.
Jag själv töjer lite på det, och har satt 21,5 ºC, villket vi tycker är en behaglig innetemp.

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 18 april 2006, 18:10:14
Hej alla!
Nu tycker jag att det är dax att väcka denna tråd till liv igen lite!
Hur har ni det med era anläggningar nu när det blivit lite vårtemperaturer?
Har ni börjat drar ner lite på värmen eller behåller ni era inställningar över hela året?
Förra sommaren körde jag utan innegivare och då fick jag justera på värmesäsong allt eftersom det blev varmare. I år får jag se hur det blir.
Man kanske bara kan sätta innebör till min och sedan blir det inte mer rad.prod. för den här säsongen, eller?
Idag har huset badat i sol så innetempen har varit 22 grader och däröver hela dagen. Härligt!

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 18 april 2006, 18:43:19
Hej alla!
Hur har ni det med era anläggningar nu när det blivit lite vårtemperaturer?
Har ni börjat drar ner lite på värmen eller behåller ni era inställningar över hela året?

Nej, ännu har våren inte kommit så långt här i Borås. I och för sig gör det inte så mycket, eftersom vi har plastgräs på vår nya fotbollsarena. Betr pumpen, så gör jag väl som jar brukar göra, dvs jag stryper helt värmen till bottenplanet och kör som vanligt i källaren. Men jag får nog vänta några veckor...

Sture
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 30 maj 2006, 11:47:55
Idag var det dags att ringa till service för första gången på länge.
Displayen har börjat bli sämre vilket visar sig genom att pixlar försvinner i tunna rader både horisontellt och vertikalt. Hittills en i vardera riktning.
Antar att man får vänta ett tag tills de kommer och fixar det eftersom detta inte bör ses som en akutåtgärd.
Nån mer med liknande problem?

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 31 maj 2006, 06:55:32
De ringde redan i går kväll (19:20) och ville boka en tid för idag. Då kunde inte jag men de ska komma nästa vecka.
Rätt bra fart på service tycker jag.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 10 juni 2006, 11:29:23
I torsdags var IVT-service hos mig och bytte displayn. Killen som gjorde det var en riktig hejare på Regon verkad det som för han bläddrade igenom menyerna fortare än vad jag hann med. Visst, det kanske säger mer om mig än om honom. Han verkade i alla fall mycket väl förtrogen med anläggningen och följande gjordes:
Han höjde mitt H-värde till 71,5  :o. Hoppsan sa jag men han hävdade att det skulle få ner antalet starter och att vp:n skulle jobba mer jämt osv. Det kommer jag nog att ha lite koll på till hösten/vintern. Är inte helt på det klara att detta kommer att medföra en besparing som han påstod.
Tiden för "Fördröjning av shuntreglering" satte han till noll och detta skulle göra vp:n snabbare och spara el.
Plötsligt var han inne i en meny 2= fabrik. Lirkade ur honom hur man kom dit och för nyfikna: skicka ett privat meddelande!
Versionen på kortet var fortfarande 2.40 rev4 och enligt killen har det inte kommit något nyare.
Allt har man så klart noterat i "loggboken"

// Jarl

Edit: I fabriksnivån kan man bl a radera sin larmlogg.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: RobertW skrivet 05 juli 2006, 11:07:45
Att han ändrade Fördröjning av shuntreglering var så intressant att jag fick ringa IVT  ;D

Enligt IVT är standardfördröjningen på 20 minuter just en standardinställning som fungerar bäst när Optiman är dockad med tex en oljepanna. Kör man med en AW290 som använder elpatron skall fördröjningen sättas till 0 som hos dig.

Bra att man fick veta men jag undrar hur många andra "standardinställningar" som kan optimeras...
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 05 juli 2006, 12:19:28
Hej på er !

Jag har också hört det här ang shuntregleringen.
Saken är den, att det går ju inte ens att ställa om i fariks menyn(Access nivå 2), där finns, under timers, shunt fördröjningen a 20 min, men det går inte att ändra !?!  Sc:,h
Inte på min i alla fall, kanske jag ska tillägga !  :)
Tycker att det vore lite overkill att behöva ta hit en service kille för det ! :o
Någon här har kanske fått reda på något litet trix, så man kan fixa det själv !! :)

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: RobertW skrivet 05 juli 2006, 12:59:37
Innehållet i menyn Timers är endast en visning av timers aktuella värden. Här kan du ser när timern räknar ned. Det är samma princip som menyn Temperaturer där du kan avläsa aktuella värden.

Shuntinställningen ändrar du under menyn Tillskott -> Shuntinställningar eftersom det är inställning för hur det skall shuntas mellan tillskott och VP.

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 05 juli 2006, 13:20:45

Ja, du har såklart helt rätt !  huvuddunk
Jag får skylla på värmen !  :) ;) :)
Stod därute å knappade för en stund sedan, så nu står även min shuntfördröjning på 0 !
Men självklart tack i alla fall, och för ett snabbt och korekt svar ! :)

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 24 juli 2006, 13:12:37
Hej i värmen!
Gjorde en loggning med rätt lustiga siffror om man jämför med de vi brukade diskutera kring i vintras! Vad sägs om följande:

T1 27
Värmesystem start -38,5
Värmesystem stopp -34,4
T2 27,7
T3 48,3
T5 28,3
T8 41,4
T9 40,7
Allt vid VV-prod.
Observera minus-tecknen!
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 13 september 2006, 09:10:00
Hej Ramsmark (och alla andra också)!

Det här med rumsgivarpåverkan. Du skriver att om man har rumsgivarpåverkan på 10 så ger det att framledningstemperaturen kan variera +/- 5 grader från kurvan.
Jag har satt min på r.p. 5 alltså +/- 2,5 grader från kurvan och för mig har det fungerat perfekt.
Låt säga att jag har eldat i spisen några timmar så det är riktigt varmt och gott i stugan. Kanske 25 grader innetemp. Kollar jag då på vp:n kan den visa en framtemp på så lågt som 21 grader. Detta har hänt flera gånger vid ca -5 grader. 21 grader är då betydligt mer än 2,5 grader från kurvan.
På morgonen när värmen från brasan försvunnit har vp:n fixat till det hela och jag har åter mellan 21,2 och 21,7 grader som jag har ställt in.
Jag menar inte att du har fel men jag funderar på hur det fungerar i Regon egentligen.

Nu till nästa fundering:
Om jag eldar i brasan sjunker framledningstemperaturen och vp:n får mycket vilotid. Efter att man slutat elda sjunker innetemperaturen och VP:n börjar jobba igen.
Min fundering gäller: När vp:n börjar jobba igen har den att jobba med förhållandevis kallt vatten och den får (antar jag) slita ganska hårt för att få upp temperaturen. Låt säga att vattnet är ca 20 grader och det är -5 grader så behöver vp:n höja temperaturen ganska många grader. Om man eldar nästan varje kväll under den kalla årstiden börjar man fundera på ekonomin. Någon som har nåt att tillföra?

// Jarl

Edit: Total elförbrukning mars: 2628kwh

Tjena Jarl,

jag ska installera täljstenskamin hemma, och undrar lite nu om man behöver ställa om några inställningar.
Jag har förstått att du ställer innegivar påverkan på 5 är det något mer som man behöver ändra?
Var sitter din innegivare? Som jag har den nu så kommer den sitta bara ett par meter från kaminen.

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 13 september 2006, 09:47:58
Hej Anders!
Jag har numera min rumspåverkan på 10 och det har fungerat bra.
Min innegivare ligger ovanpå ett högt skåp i v-rummet, samma rum som spisen, ca 3 meter fågelvägen ifrån.
Jag har en öppen planlösning så det är lätt för varmluften från brasan att sprida sig uppåt på ovanvåningen.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 13 september 2006, 19:09:58
Ok låter enkelt, du får supporta sen om jag får problem  :)

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 13 september 2006, 20:12:07
Gärna! Bara hör av dig!
Hittills är det nog jag som fått hjälp här på forumet så det kan ju vara kul att få hjälpa också!

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 09 oktober 2006, 18:29:36
I torsdags var IVT-service hos mig och bytte displayn. Killen som gjorde det var en riktig hejare på Regon verkad det som för han bläddrade igenom menyerna fortare än vad jag hann med. Visst, det kanske säger mer om mig än om honom. Han verkade i alla fall mycket väl förtrogen med anläggningen och följande gjordes:
Han höjde mitt H-värde till 71,5  :o. Hoppsan sa jag men han hävdade att det skulle få ner antalet starter och att vp:n skulle jobba mer jämt osv. Det kommer jag nog att ha lite koll på till hösten/vintern. Är inte helt på det klara att detta kommer att medföra en besparing som han påstod.
Tiden för "Fördröjning av shuntreglering" satte han till noll och detta skulle göra vp:n snabbare och spara el.
Plötsligt var han inne i en meny 2= fabrik. Lirkade ur honom hur man kom dit och för nyfikna: skicka ett privat meddelande!
Versionen på kortet var fortfarande 2.40 rev4 och enligt killen har det inte kommit något nyare.
Allt har man så klart noterat i "loggboken"

// Jarl



Edit: I fabriksnivån kan man bl a radera sin larmlogg.

Hej Jarl,

Kan du skicka ett privat mail till mig om hur man kommer in på fabriksnivån? Om någan annan vet så skicka gärna "koden" till mig. Tack på förhand!

Mikael
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: P_K skrivet 19 oktober 2006, 21:16:08
Hej på er, nu börjar kylan komma och jag undrar mer och mer om jag borde köpa loggningskitet som finns. Har ju ingen aning om hur bra min VP jobbar. Står fortfarande på 20/55,2.
Är också osäker på var man ska placera sensorerna i kitet. Vad tycker ni, är det värt pengarna om man som jag har rätt ont om tid att hålla koll på och labba med grejorna? Samtidigt är jag mycket nyfiken på vilka värden jag kan få ut  ::)

...Och en annan sak, varje gång kompressorn startar så porlar det ända tills den jobbat färdigt. Inte riktigt rätt va? Är det nåt jag åtgärdar, går det på garantin eller ska jag anlita någon för dyra pengar? Optima 700 med 290A/W.

Mvh Peter
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 20 oktober 2006, 09:21:23
Hej på er, nu börjar kylan komma och jag undrar mer och mer om jag borde köpa loggningskitet som finns. Har ju ingen aning om hur bra min VP jobbar. Står fortfarande på 20/55,2.
Är också osäker på var man ska placera sensorerna i kitet. Vad tycker ni, är det värt pengarna om man som jag har rätt ont om tid att hålla koll på och labba med grejorna? Samtidigt är jag mycket nyfiken på vilka värden jag kan få ut  ::)

...Och en annan sak, varje gång kompressorn startar så porlar det ända tills den jobbat färdigt. Inte riktigt rätt va? Är det nåt jag åtgärdar, går det på garantin eller ska jag anlita någon för dyra pengar? Optima 700 med 290A/W.

Mvh Peter

Hej Peter,

Jag skall först säga att jag är nybörjare som värmepump ägare men jag kanske kan ge dig några tips. Min värme pump porlar inte så jag tror inte det är normalt att den porlar. Har du fått något larm tex högtryckpresstat eller lågtemp i kondensatorn? Du har kanske luft i pumpen? Det finns en luftnippel i pumpen som du kan prova att avlufta ifrån. se  :,v(.

mvh
Mikael
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: P_K skrivet 22 oktober 2006, 20:09:23
Tack för svaret Mikael! Nej, porlandet ska nog inte vara där. Kan inte minnas att den lät så när vi nyss flyttat in. Jäkla trist att köpa ett hus med nyinstallerad VP på det sättet, jag har ju missat allt om installationen, kunde ha lärt mig mycket.

Bläddrade igenom manualen innan och hittade inget intressant i användardelen, däremot fanns det mycket godis i installatörsmanualen såg jag nu. För mörkt för att gå ut och skruva i Optiman nu men fortsätter porlandet så verkar det enkelt att avlufta systemet. Har inte haft några larm alls.

Provade att avlufta några element men de var okej. Däremot var många termostater dåliga och behöver bytas eller smörjas upp. Kan förklara varför det varit lite kallt i huset. Fick höja värmen lite efter gnäll från sambon, nu står VPn på 21,5/55,2 och provade att höja cirkulationspumpens hastighet till läge 2. Borde väl vara bäst att ha så låg temp från VP som möjligt och i stället fullt ös på elementen? Annars känns det som att VPn har hög värme ut och man begränsar den i elementen, slöseri med energi? Visserligen lite drygt med susandet nu när flödet ökat i systemet.

Hoppas man får en del tips på inställningar nu när vintern snart är här, finns säkert pengar att spara på att göra rätt ändringar. Fortfarande sugen på loggningskit men tror jag måste lära mig mer innan jag har ordentlig nytta av ett.

Mvh Peter

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 22 oktober 2006, 20:42:57
Hoppas man får en del tips på inställningar nu när vintern snart är här, finns säkert pengar att spara på att göra rätt ändringar.
Mvh Peter

Har du ingen rumsgivare, så skaffa en sådan. Sedan är det egentligen inte så mycket att pilla på, REGON sköter det mesta...

Sture
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: P_K skrivet 23 oktober 2006, 20:40:30
Mmm, jag var inne på att skaffa rumsgivare men fick höra att det är svårt att få rätt värme i de olika rummen (och våningarna) och att det bara är rummet där givaren sitter och de närmast omkring som blir bra. T ex att "givar-rummet" är varmt och värmen därför sänks i källaren där den behövs.

Tyckte givaren lät som en smidig lösning tills jag blev omkullpratad. Nu vet jag inte vad jag ska hitta på.

EDIT: Hade ju missat tråden "Innegivare", nu är jag på givarspåret igen  ;D

/Peter
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: DeMeer skrivet 04 januari 2007, 10:47:25
Peter:

Jag är i exakt samma situation som du...

Har få element i källaren, många på mellanplanet och ett för lite på ovanvåningen.
Resultat: Kallt i källaren, varmt på mellanplan och på gränsen till kallt på ovanplan.

Så var sätter man innegivaren?

Ett tips jag fått är att sätta fler element i källaren och på ovanplan för att jämna ut bättre.
Vad gäller termostaterna så ska de nog helst vara vidöppna...

Angående ditt porlande problem så hade jag även det. Lufta alla element ordentligt och sedan "tanken" upprepade gånger.
Vänta en dag och gör alltihopa igen, till slut så slutar det porla :)
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Bjarredsbon skrivet 10 januari 2007, 22:38:24
Hej på er, nu börjar kylan komma och jag undrar mer och mer om jag borde köpa loggningskitet som finns. Har ju ingen aning om hur bra min VP jobbar. Står fortfarande på 20/55,2.
Är också osäker på var man ska placera sensorerna i kitet. Vad tycker ni, är det värt pengarna om man som jag har rätt ont om tid att hålla koll på och labba med grejorna? Samtidigt är jag mycket nyfiken på vilka värden jag kan få ut  ::)

Jag körde ett eget spår - köpte en CAN<->USB dongel (c:a 1200 pengar) och avkodade kommunikationen inne i Regon. Än så länge så lyssnar jag bara på kanalen, men det är inget svårt at själv skicka ut kommandon om man känner för det :)
Om någon är intresserad så har jag en (ganska avancerad) visual-basic applikation som någon gärna får arbeta vidare på.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: P_K skrivet 23 januari 2007, 09:59:11
DeMeer> Jag placerade min innegivare på bottenplan, har också källare och ovanvåning. I och med att ovanvåningen renoveras (bor inte där) så är där svalt nu så jag vet inte om vi får tänka om längre fram. Har bara ett element i källaren så där är inte direkt varmt heller, ska ändras även det. Däremot är temperaturen på bottenplan helt perfekt, jämn och fin. Termostaterna är vidöppna och porlandet försvann av sig själv efter att jag luftat alla element, dock utan att ha fått ut nån luft :)
Jag är åtminstone supernöjd med innegivaren.

Bjarredsbon> Det där låter väldigt intressant! Då borde man alltså kunna klura lite, göra en bild motsvarande 290AWs display och presentera värdena där? Hade gjort sig fint på ens VP-logger-hemsida!! :)

/Peter

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: hplp skrivet 23 januari 2007, 10:13:02
Hej, jag var med en bekant för att titta på optiman. På displayen på 290aw ser man en hus symbol med temp.angivelser. Var kommer uppgifterna ifrån om man inte har rumsgivare? (Jag glömde fråga säljaren när han sa att rumsgivare inte behövdes, så jag frågar er istället). Betr. rumsgivare, hade jag inte haft en så hade jag fryst ihjäl nu när det stormade.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: P_K skrivet 23 januari 2007, 10:21:02
hplp> Nu har jag inte displayen i huvudet men temperaturerna kommer från utegivaren och givare för t ex varm- & värmevattnet dvs inga temperaturer i huset.

/Peter
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: spjc skrivet 07 februari 2007, 19:22:27
Hej.

Jag har märkt att när tillskottet är blockerat så prioriteras värmen till radiatorerna men när jag kopplar in tillskottet prioriteras genast varmvattnet. Är det någon som vet om det går att ändra på på något sätt?

Magnus
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 08 februari 2007, 08:46:02
Hej Magnus,

Tillskottet värme samtidigt varmvattnet och värmevattnet. Det uppvärmda vattnet (vattnet i vamvattenberedarens mantel där elpatronen är placerad) shuntas ut till värmesystemet vid behov men värmer samtidigt upp varmvattnet. Vad jag vet så lyser varmvatten indikatern alltid vid tillskottsbehov trots att behovet är värmevatten.

Mikael
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: spjc skrivet 08 februari 2007, 11:01:36
Tack för ditt svar, Mikael, men det jag menar är att om inte värmepumpen orkar med att värma både vattnet till elementen och varmvattnet prioriterar den vattnet till elementen. Om vi badar och tillskottet inte är på och det är kallt ute går varmvattnet ner till kanske 35 grader, och ändå går inte pumpen över till att värma varmvattnet, som inte går upp utan att man kopplar till eltillskottet. Det jag undrar är om detta är möjligt att ändra på. Det skulle också vara bra vid uppvärmning av poolen under sommartid.

Magnus
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 08 februari 2007, 20:27:56
Jag tror inte värmevattnet prioriteras utan det växlar mellan varmvattenproduktion och värmevattenproduktion. Grundinställningen är 20 min värmevattenproduktion därefter går den över till 30 min varmvattenproduktion och så vidare. Kommer vattnet inte upp i stopptemperaturerna går tillskottet in efter 60 min och shuntas ut efter ytterligare 20 min. Använder du mycket varmvatten hinner inte pumpen värma upp vattnet innan den slår över till värmevattenproduktion. Mitt förslag är att du ökar tiden för varmvattenproduktion och minskar tiden för värmevattenproduktion. Du kan ändra tiderna under installatör/service nivån. Kolla in din handledning.

Mikael
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: spjc skrivet 09 februari 2007, 05:55:31
Jag provar det, tack så länge.

Magnus
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Jarl skrivet 17 februari 2007, 20:23:42
Hej alla!
Har en ny fråga ang. min/vår anläggning;
Såg här om dagen att det samlats en del vatten på botten av utedelen. Vattnet såg jag genom fläkten. Kollade i skötselanvisningen och följde instruktionerna om att ta bort vänstra plåten och öppna rensluckan. Det verkade som om det var stopp eller väldigt dålig avrinning av vattnet. Vattnet stod ca 2-3 cm högt. Jag kännde ner i hålet med fingret men kunde inte känna att där satt något i vägen.
Är det någon som råkat ut för detta och vad gjorde ni i så fall? Jag har rätt bra koll på att det inte samlas en massa skit på bottnen och det var inte mycket nu heller. Det sitter en skruv med en metallbit som går tvärs över hålet, vad händer om man skruvar bort denna? Är rädd för att dränageslangen lossnar på undersidan om jag lossar skruven. Dränageslangen är isolerad och vattnet leds in i källaren så det finns ingen risk för isproppar.

// Jarl
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: anders_13 skrivet 18 februari 2007, 21:50:54
Jag fick spola med slang i avrinningen för att få bort björk frön i somras. Testa när det bli varmare  :). Det är ju en skarp böj så det blir nog stopp lätt.

// Anders
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 18 februari 2007, 22:20:06
Jag hade ett par löv som satt sig i böjen, en böj på en svetstråd, så var det fixat !!  :)

//--  Ramsmark  --
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: DeMeer skrivet 15 november 2007, 10:38:38
Hej!

En fundering nu när kylan kommer krypande...

Vi installerade 3 nya element nere i källaren i förra veckan. Allt för att slippa de där 12 graderna som vi hade förra vintern. Efter detta så har Optiman gått ovanligt mycket, vilket jag kan köpa till viss del. Fler element (i en kall källare) och kallare ute ökar behoven.
Men den kör friskt med tillskott mest hela tiden. Imorse låg den på 1kWh och efter EN dusch imorse så körde den på 7.9kWh en 10-15 min för att sedan lägga sig på ca 5.5kWh i minst 30-40 min. Detta har hållt på några dagar nu.

Kontaktade IVT Center som sålt prylarna till mig och de menade att det berodde nog på att temperaturen hade rasat så ovanligt snabbt här nere i Skåne... Jag såg aldrig så höga tillskott under förra vintern, inte ens när vi var nere på 6-7 minus! (ja, det är kallt för oss skåningar  :) )

Vad jag vet så skedde inga förändringar av Regon i samband med installationen av de nya elementen. För mig känns det som om verkningsgraden i Optiman sjunkit rejält!

Behöver vända och vrida lite på det här så att jag kan få IVT att lösa det...
De snackade däremot mycket om Optima 900, 65 grader och -20 men det hjälper ju knappast mig.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 15 november 2007, 12:22:25
Att värma upp en oisolerad källare är dyrt, mycket dyrt.

Mikael
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: DeMeer skrivet 15 november 2007, 19:15:50
Ok, så kan det säkert vara.

Men varför går tillskottet in enbart när den markerar uppvärmning av varmvatten?
Inte när den kör ut på elementen?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 16 november 2007, 10:13:37
När tillskott behövs shuntas varmt vatten ut från manteln runt varmvatten beredaren där elpatronerna finns placerade. Detta leder till att temperaturen faller på varmvattnet och symbolen för att varmvatten behövs tänds när tillskottet går in. Det är normalt att pumpen markerar uppvärmning av varmvatten vid värmevatten behov. Jag tror att du tjänar på att sänka temperaturen i källaren och istället sätta in en avfuktare. Jag har själv 16 grader i min källare med en avfuktare ofta gående. Den låga fuktigheten gör att källaren då inte käns så kall.

Mikael
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: DeMeer skrivet 16 november 2007, 10:56:43
Då är jag med på banan!
Kändes lite motsägelsefullt med varmvatten när det egentligen är värmevatten...

Jag har redan en Woods stående i källaren och visst påverkar den värmekänslan.
Ska följa ditt råd och testa med att dra ner termostaterna i helgen.

Men det var väldigt trevligt med 21 grader i källaren, främst då i tv-rummet...  ::)

Tack för att du agerar bollplank, man fastnar lätt i sina egna resonemang.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: P_K skrivet 21 november 2007, 11:07:21
Hej, det där var intressant. Jag bor också i skåne och har ett 40-talshus, 1,5 plan med källare som idag håller ca 14-15 grader i bästa fall. Ingen isolering och bara ett enda element. Woods avfuktare. Hade tänkt sätta in ett par element till men det kanske är smartare att ersätta vedspisen som står där med en kamin, även om värmespridningen blir svår. Vill ju inte få hög VP-driftskostnad bara pga källaren. Har läst en del om att strypa termostater också, det verkar inte vara en bra lösning om det begränsar flödet i hela systemet?

/Peter
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: DeMeer skrivet 21 november 2007, 13:14:06
Intressant det du säger om flödet i systemet om man skruvar ner några termostater.
Har gjort just detta nere i källaren för att se hur det påverkar temperaturen.
Men för att verkligen se något resultat så krävs det minusgrader.

Jag återkommer med mina erfarenheter, just nu "ser jag fram emot" nästa köldknäpp...

Sen kan man ju klura på vad det skulle kosta att uppgradera sig till den ny Optima 900.
Den har ju klart trevligare siffror!

Utetemperatur-5 grader-10 grader-15 grader-20 grader
Framledningstemperatur65 grader60 grader55 grader50 grader
   
Borde inte 700:an gå att bygga om till en 900?

Och borde inte IVT komma med någon modul för övervakning där temperaturer, tillskott, elförbrukning, gångtider osv loggades?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Erik-NA skrivet 21 november 2007, 21:36:52
Det sistnämda håller jag verkligen med om. IVT borde ha något som man kan koppla in på CAN-bussen och som man kan analysera med en dator.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Bjarredsbon skrivet 21 november 2007, 22:29:31
Jag gjorde det för något år sedan. Alla tempar och andra ingångar visas snyggt (?) på skärmen och datan lagras i en databas. Antal starter, gångtid, osv visas. Det tog en stund att avkoda can-bus-protokollet kan jag säga..

Personligen blev jag dock aldrig riktigt nöjd. Skrev det för enkelhets skull i Visual Basic.. Dessutom fick jag aldrig 100% koll på konvertering av 16-bitars tal till celcius. Och med någon veckas mellanrum hängde sig drivern så man fick ta ut USB-dongeln och sätta i den igen.. Småproblem som perfektionisten jag tröttnade på. Men om någon vill fortsätta arbetet så säg till..

Nu håller jag på med en Barionet "PLC" med 1-wire tempsensorer och modbus-reläer i stället. Ungefär samma kostnad men så slipper man alla konstigheter med Windows och drivers och så. Dock fortfarande Basic :) . Men nu får man just bara temperaturrna och inte annat lull-lull som kompressor till/från och avfrostningar mm.

Men jag håller med - varför har inte IVT tagit fram en sådan "enkel" produkt? Förutom bus-protokollet (som IVT borde kunna) så tog det nog cirka 20h att få ett bra GUI med databas i botten. De skulle säkert kunna sälja dongel+mjukvara för 1.995:- till många hugade intressenter och dessutom göra en liten hacka.

/Peter
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Erik-NA skrivet 22 november 2007, 07:57:24
www.otillåten_länk har redan allt klart inom kort för Rego800. Skall vara klart innan jul.

Skulle vilja ha open source och linux för att själv kunna feppla med mjukvaran samt kunna installera applikationen på en NSLU2 http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1118334819312&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper (http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1118334819312&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper) som kör NSLU2 linux http://www.nslu2-linux.org/ (http://www.nslu2-linux.org/) där applikationen är så långt som möjligt kodad i Php.

Men är nog rätt ensam om detta tror jag... :o
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: DeMeer skrivet 22 november 2007, 09:51:52
Där ser man, Husdatas lösning såg ju trevlig ut!

Men jag kan inte hitta någon info om hur den funkar i praktiken?!
Kopplar den sig på CAN-bussen och sedan via USB till en applikation i datorn?

Peter, hur funkar din VB applikation? Kör den på liknande sätt som Husdatas?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Bjarredsbon skrivet 22 november 2007, 10:50:09
Ja, de verkar ha precis samma data som jag kunde se via Can. Värmekurva och fjärrstyra displayen verkar de inte kunna göra på Rego800 (dock Rego6xx), och det hade inte jag heller trott att jag skulle kunna göra.
Hoppas de lagrar data i en "standard" databas så att man kan använda den för att göra websidor o.d från ett annat program.
/Peter
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Erik-NA skrivet 22 november 2007, 14:52:43
Hoppas de lagrar data i en "standard" databas så att man kan använda den för att göra websidor o.d från ett annat program.

Eftersom programmet har en ODBC-koppling är det upp till dig att bestämma vilken databas du vill ändra, bara databasen har en ODBC-koppling.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: DeMeer skrivet 04 januari 2008, 20:25:05
Jaha, då var man igång med Husdatas logger.

Problemfri installation och snabba svar på frågorna man haft. Kan rekomendera dem!

Vad gäller loggningen så har jag inte hunnit med att börja trycka ner det i någon db ännu, men det är på väg.

Däremot så anslöt jag mig till deras portal i 6 månader och den funkar smärtfritt.

http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=400&View=Info

Men minusgrader ute är inte kul!
Känns som om inte allt står rätt till...

Kolla gärna!
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=400&View=Info
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Erik-NA skrivet 04 januari 2008, 22:48:38
Har kört husdatas logger i snart en månad och är också nöjd. Har dock inte valt att ansluta mig mot portalen. Skall ligga lågt och hacka lite php-kod själv och försöka skapa egna rapporter (grafer) först (bla via e-post) Dock är fördelen med husdatas portal att man kan jämföra sig mot andra som har en likadan anläggning.

Efter att ha fluktat på rapporten från idag ser jag att du verkar ha samma problem som jag har haft (eller har?). Dvs Lågt dT med långa drifttider som till slut ger eltillskott, trots att det inte är speciellt kallt ute.

Skulle vara intressant om du vågade att prova mina (senaste) inställningar för att se om det blir bättre för dig. Läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17956.0

Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: thalle skrivet 05 januari 2008, 14:56:03
Kör även jag Husdatas logger sedan en tid.
Man blir fundersam över styrsystemet när man kan följa hur grejerna arbetar. Men det måste väl vara genomtänkt så det är väl bara en annan som inte förstår hur de tänkt med vissa saker.

Loggar själv till en egen db samt till husdata.
Har också ett enkelt webgränssnitt för lite grafisk presentation.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: DeMeer skrivet 07 januari 2008, 09:47:34
Erik:
Jodå, jag kan tänka mig att testa. Får väl avvakta nästa köldknäpp dock.

Thalle:
Visst funderar man... Känns som om vi skulle samla på oss lite data och sedan ta ett snack med IVT. Jag kan inte säga att jag är särskillt nöjd med effektiviteten hos pumpen under 0 grader.

Verkar som om vi alla tre klurar på web-lösningar?! Vilken DB använder du Thalle?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: thalle skrivet 07 januari 2008, 10:40:54
Själv är jag mest förbryllad över eltillskottet. I mitt tyckte går det in i onödan när pumpen fortfarande har mycket kvar att ge. Och konstruktionen ska ju vara tappvatten prioriterande, så man tycker ju att den skulle gå in och göra VV istället för att skicka på eltillskottet.
En tanke skulle kunna vara att konstruktörerna räknat fram till att vid vissa förhållanden så är det effektivare att köra med eltillskott trots att pumpen kan göra VV. Detta då pga att pumpen är effektivast mot lägre temperaturer så som radiator systemet och att det då på det hela taget skulle bli effektivare att köra te.x eltillskott i 10 minuter än pumpen i 20 min.
Vad tror ni om denna förklaring?


Använder mig av MySQL.
Loggar till en korttidstabell (<10 dagar) och en långtidstabell. Den förstnämnda varje minut för att få någorlunda live-data. Den andra var tionde minut just nu. Denna skulle man nog med fördel kunna rensa upp lite bland objekten man loggar, allt som jag nu loggar är väl inte av så stort intresse sett på årsbasis kanske.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 07 januari 2008, 21:19:19
Hej thalle,

Värmepumpen växlar mellan värmevatten och varmvatten produktion. Den prioriterar varmvatten produktionen på så sätt att den går något längre 30 minuter mot värmevatten produktionen på 20 minuter. När eltillskott behövs går pumpen mot radiator systemet för att detta är som du säger effektivast. Varmvatten och varmt tillskottsvatten som shuntas ut, värms av elpatronerna. El tillskottet går bara in om pumpen inte orka hålla börvärdet. Det går aldrig in i onödan.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: thalle skrivet 08 januari 2008, 00:28:31
Trodde den i alla lägen prioriterade varmvatten, och inte bara genom de tidsinställningar du nämner. Antar du syftar till "Maximal drifttid för varmvatten vid värmebehov" samt "Maximal drifttid för värme vid varmvattenbehov".
Och vad jag förstår så styr dessa timers bara maximal oavbruten drifttid för respektive källa när det andra behövs.

Om det är som du skriver innebär det att jag i värsta fall skulle behöva vänta 20 minuter på varmvatten produktion om det samtidigt behövs värme. Säg att jag precis börjar tappa upp ett bad när VV tempen är 0.1ºC över tillslag och efter X sekunder finns det ett VV behov och timern börjar räkna. Då skulle jag hinna tömma beredaren innan den ens börjat tillverka varmvatten?

Det är i dessa lägen jag trodde att systemet alltid prioriterade varmvatten pga trögheten i radiatorkretsen.
Skulle varmvattnet vara slut samtidigt som värme behövs så slår den över och kör VV i max 30 minuter (eller tills andra villkor uppnåtts). I lägen som inte pumpen orkar med så går tillskottet in så klart. Så har jag uppfattat systemet, men mycket möjligt jag missuppfattat.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Bjarredsbon skrivet 08 januari 2008, 11:53:43
Så som du beskriver det, så måste du vänta på vv-drift tills värme-driften nått upp till inställt värde. Vill du prioritera vv så skruvar du ner den ena timern och upp den andra.

Persoligen resonerar jag precis tvärtom mot vad du gör: VP (med eller utan tillskott) hinner ändå inte att producera vv i den takt du fyller ett badkar. (5kW ger exempelvis 0,1 l/s om du lyfter det från 10 till 50 grader)
Alltså ser jag i stället till att vv-mängden räcker för "allt" jag vill (bad + 2 duschar t.ex) och prioriterar upp värme-produktion i stället.
Så fort det finns något behov av värme, prioriteras värme (som ger bäst cop). När bara vv behövs, fyller man på där. Men då gäller det att man har ett "trögt" vv-system med stor volym. (Jag har 170 l med vp-drift och därefter 200 l med elpatron)
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: thalle skrivet 08 januari 2008, 13:11:08
Citera
Så som du beskriver det, så måste du vänta på vv-drift tills värme-driften nått upp till inställt värde. Vill du prioritera vv så skruvar du ner den ena timern och upp den andra.

Då är jag nog otydlig. Var precis så jag ville säga att den inte funkar. VV-driften ska prioriteras oavsett värme-drift status.

Exemplet med ett bad vad kanske att ta i, men ville förstärka problemet som jag ser det.

Citera
Så fort det finns något behov av värme, prioriteras värme (som ger bäst cop).

Det var tankar något i den stilen jag var inne på i tidigare inlägg. Att tillskottet går istället för att pumpen gör vv pga att det skulle vara effektivare.

Det blir många frågetecken när det inte finns en beskrivande manual.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: magcar skrivet 14 mars 2008, 21:43:25
Undrar hur det var att komma åt fabriks menyn(Access nivå 2)?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Sture skrivet 15 mars 2008, 09:03:24
Undrar hur det var att komma åt fabriks menyn(Access nivå 2)?

Plussa på siffrorna i nivå 1 med ett. Idag nivå 1: 0315, nivå 2: 1426.

Sture
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: magcar skrivet 15 mars 2008, 13:21:40
Tackar för svaret...

Såg att 200 A/W modellen hade ett val med "Drifttider och Förbrukningar" Där man kunde se den totala drifttiden över varmvatten produktionen och den för att värma huset. Sedan fanns också korttidsmätning och månadsstatistik. Allt det var mycket intressant läsning eftesom man ser hur länge och hur många starter kompressorn gjort plus förbrukning som elpatronen har gjort av med.  Undrar om ni har samma med era 290 modeller?

Tycker att denna meny skulle finnas med i standard menyn, så man får en liten överblick hur det har gått. Men klart intressant att se vad som fanns där.


Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: thalle skrivet 15 mars 2008, 18:31:29
Citera
Undrar om ni har samma med era 290 modeller?

Japp, samma.
Misstänker att det är precis samma styrsystem = samma meny = Rego 800.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: MattisH skrivet 21 oktober 2008, 16:04:25
Nu har snart min elpanna från 1981 gjort sitt och jag har fått tag på en begagnad IVT 290A/W och en optima 700 för ca 30000 kr. Den har varit i drift sen 2005. Vad tror ni om att installera denna i en 1½plans villa på 112 m2? Installationen gör en rörkrökarkompis och optimeringen sköter en bekant som ägnar dagarna åt vpumpoptimeringarna.

Jag har pratat med IVT och dom tyckte det lät hyffsat. Glömde dock fråga om garantierna följer med när man köper pumpen i andra hand. Någon som vet?

Huset ligger i Skåne, Vinslöv.

EDIT: Pumpen såldes en mitt framför näsan på mig.. Vaddå retligt  fiR:
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Nabben skrivet 25 november 2008, 14:11:54
Problem med "Pressostaten" (Optima 700) Plötsligen löser Pressostaten ut en halv minut efter start. Har rensat filtret på kallvattnet, har fyllt på vatten på systemet -var väldigt lågt. Är det tjuvluft som måste köras bort?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: gräsrot skrivet 04 december 2008, 19:20:43
Hej alla vp-nördar.
En liten fråga till er som har ivt,själv har jag bosch.
Jag vet att allt utom karossen (lite bilsnack skadar inte) är samma på ivt å bosch,men det är just karossen jag vill fråga om.
Till saken,Fronten du tar loss för att komma in i vp bildar en skarv uppepå vp där fronten går över
övrig kaross,för att fästa fronten sitter det två bult,uppepå vp, man drar åt i karossen, men det är bara det att i nämnda skarv, som inte sluter tätt mot karossen :P,samlas det gärna vatten eftersom vp har ett plant tak.
Detta vatten finner nöjet att rinna in under fronten och ner i,tja ska vi dra till med ELSKÅPET :o
 I VP!
Hur ser det ut på era ivt,och ni som har bocsh känner ni igen problemet?
Det handlar inte om några mängder vatten men dock VATTEN, å det skall icke vara så på
en dyyyr maskin från 2008. Tragisk konstruktionsmiss på en så enkel, grundläggande del av vp.
På sidorna sitter det tätningslist å det skulle ta mig 1 min att åtgärda problemet med list
även på överkant, men är det mitt jobb att justera fel på en så dyyyr produkt.
Produktutveckling någon??
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: JP59 skrivet 05 december 2008, 14:00:26
Hallå alla experter!

har haft min Optima 700 m 290 A/W ett tag nu, men det verkar finnas massor kvar att förstå!
Är det ngn som vet om man kan fördröja växelventilerna när vp'n kopplar om från Varmvatten- till Värmevatten- körning?
Anledningen är att pga rel lång rördragning mellan inne o utedel, vräks 50gradigt vatten rakt ut på elementen som knäpper en hel del!
Borde vara rel simpelt att bli av med detta fenomen om man bara kunde fördröja ena växelventilen några sekunder tills VB-returen svalnat, (då skulle allt 50gradigt vatten i rören gå i manteln istället för i rad-kretsen).

Nyfiken på hur andra har löst detta problem, eller om jag är ensam om det.


 
Citera
Undrar om ni har samma med era 290 modeller?

Japp, samma.
Misstänker att det är precis samma styrsystem = samma meny = Rego 800.

Jag kan inte hitta någonting av detta i min 290 A/W, varken i Servíce eller Fabriks-nivå. Är det nån som vet mera? Är det kanske versions-beroende?

//Janne
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 06 december 2008, 17:21:36
Hej,

låter som en bra ide. Tyvärr tror jag inte man kan reglera växelventilerna. Jag har oxå en del knäppningar men jag vet inte om de är direkt kopplade till varmvatten produktionen. Uppkommer dina knäppningar endast vid varmvatten produktion? Jag tycker att trots lång rördragning borde det vara försumbar mängd varmt vatten som går ut, eller?

Mikael
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: luckyman skrivet 06 december 2008, 17:29:54
Tyvärr går det inte utan man får installera 1 knäpptank så blir det kanon.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: JP59 skrivet 07 december 2008, 12:30:11
Hej!

Mina knäppningar är alltid och endast efter vv-körning, annars är framtempen rel jämn så inget händer.
I mitt fall är volymen mellan pannan o vpn runt 15 liter. Efter vv-körning är halva volymen 55C o andra halvan 50C.
En "knäpptank" är vad ivt föreslog också, tycker bara att 10-lappar är väldigt mkt för nåt som kunde lösas mha ett frånslagsfördröjt tidrelä...... Dessutom ingen garati att problemt löses!
Är väldigt sugen att prova detta, får se framöver.
En anna lösning, som inte heller är helt gratis, är att byta ut radiatorerna till större volym.


//Janne
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: gräsrot skrivet 08 december 2008, 21:44:23
Hej igen.

Det verkar inte vara någon här som känner igen mitt problem med läckage av regnvatten
in i vp,eller??
Alla kommentarer välkomna :).
Hade
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Mogensdk skrivet 08 december 2008, 23:05:07
Hej Græsrot!
Ja - du har ret i, at det er et irritationsmoment med det vand, der samler sig under forpladen, og som kan sive ind i elektronikken, også på min Optima 900. Har du løst problemet - og da hvordan????
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: gräsrot skrivet 10 december 2008, 20:08:31
Hej Mogens.

Intressant att även ni  optima-ägare har samma bekymmer, konstigt bara att det inte
tagits upp tidigare här i tråden  Sc:,h. Jag tycker som sagt att det är fullkomligt oacceptabelt
med ett sådant konstruktionsfel från en så stor och etablerad tillverkare >:(.Jag skall höra med Bosch imorgon och se vad de säger om denna fatala miss.
Alla andra optima/bosch-ägare hur går era tankar kring detta??
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: gräsrot skrivet 15 december 2008, 23:29:57
 Boschsäljare: "Helt naturligt ingen har klagat tidigare, prata med din installatör"

Det är tydligen bara jag som tycker detta är märkligt,hade inte sagt nått om en kina-import,
men denna tillverkare marknadsför sig som "ledande i europa ,alltid med senaste spetstekniken,
30 års erfarenhet".
Jag tänker inte sluta tjata,det är illa med en sådan löjlig miss som dessutom sedan läggs över på installatören,maskinen är felkonstruerad oavsett om inget problem uppstått hittills.
Sluttjatat, imorgon går jag ut å klistrar på min tätningslist så jag får ett torrt innandömme på min pump, petig som jag är  ::).
Men frågan skall jag gå vidare med tills jag fått ett vettigt svar
Hade
godnatt


Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 16 december 2008, 18:23:58
Hej,

jag hade också samma problem med vatten som rinner ner och samlas på botten plattan där kompressorn mm sitter fastsatt. Det finns heller ingen hål som vattnet kan dränera ut ifrån. Jag tror dock inte vattnet kan rinna ner i elektroniklådan men det är ändå ett fullkomligt oacceptabelt konstruktions fel. En ofattbar dålig konstruktion. Jag har klistrat tätningslister runt hela ovandelen för att få pumpen tät. Det räcker inte med en list på frontkanten utan det behövs även på sidorna. Nu är karossen hyfsat tät :).
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Erik-NA skrivet 17 december 2008, 22:08:54
Hej!
Mina knäppningar är alltid och endast efter vv-körning, annars är framtempen rel jämn så inget händer.
I mitt fall är volymen mellan pannan o vpn runt 15 liter. Efter vv-körning är halva volymen 55C o andra halvan 50C.
En "knäpptank" är vad ivt föreslog också, tycker bara att 10-lappar är väldigt mkt för nåt som kunde lösas mha ett frånslagsfördröjt tidrelä...... Dessutom ingen garati att problemt löses!
Är väldigt sugen att prova detta, får se framöver.
En anna lösning, som inte heller är helt gratis, är att byta ut radiatorerna till större volym.
//Janne

Leta upp en begagnad varmvattenberedare som du kan använda som knäpptank. Jag letade rätt på en 120liters, men där var inte avsikten att lösa knäppandet utan avsikten var att öka volymen i radiatorkretsen för att få jämnare värme på elementen. Nu har jag tom flyttat framledningsgivaren T1, till efter volymtanken vilket innebar färre och längre körningar per dygn samt ännu jämnare temperatur på elementen.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Nizzeman skrivet 21 mars 2009, 11:51:36
Hej, är ny på forumet, tänkte höra mig för lite verkar finnas mycket kunskap här.

Har nyligen köpt ett hus i Skåne där värmesystemet består av en optima 700 med 290 a/w panna.
Har försökt optimera systemet lite då jag hade väldigt ojämn värme i huset.
Först och främst så radiatorerna ska dom vara varma över hela ytan? Har fått för mig att verkningsgraden blir bättre om radiatorn är varm upptill och kall nertill, men i IVT manualen står det att hela ska vara varm.
Sen en annan sak, har märkt att pumpen har börjat gå hela tiden utan att jag ändrat någon inställning(förutom värmekurvan igår), enligt pannan så är växelventilen inställd på varmvatten produktion hela tiden trots min T3 säger att varmvatnet är 48grader, vv start och stopp har jag som 44/48. Detta började för nån dag sen tidigare var T3 runt 44 grader. Samma gäller T1 som nu rör sig runt 43 grader trots att värmesystem start/stopp står på 22/34.2 just nu.

Mina värden var precis:

T1 43
T2 4,0
T3 47,9
T5 21,7
T6 82,7
T8 48,3
T9 42,3
T10 43,1
T11 -1,7
T12 3,0

Deltat T1-T9 tycker jag verkar lågt? och T6 har också höjts senaste dagarna låg tidigare runt 77 grader
Andra inställningar, rumsgivare 21grader, 8. Värmekurva 25/55, tidigare 30/70 vilket jag tyckte var väldigt högt.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: p00anh skrivet 21 mars 2009, 20:55:27
Hej Nizzeman!
Här är några tips från en annan nybörjare.

Stäng av innegivaren T5 när du laborerar med värmekurvan.
Det kan t.ex. göras i menyn UPPSTART.
Låt den sedan vara avstängd tills du ändrat kurvan så att innetemperaturen är ganska OK.
Förmodligen tar detta flera dygn.

Jag har värmekurvan 28/64 med ytterligar några grader vid 0 och +5.

När pumpen går på värme tror jag att T8 normalt ska ligga och lurpassa
strax över T1 och hela tiden anpassa sig till T1:an.

Under VARMVATTEN TEMPERATURER
har jag satt:
T3 start 50
T8 stopp VV 51
T9 stopp 54

Detta är alltså skrivet av en nybörjare och jag hoppas någon som är mera
erfaren kan bidra med kommentarer till det ovan skrivna och gärna leverera
några matnyttiga kunskaper.

Anders H
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Nizzeman skrivet 25 mars 2009, 18:21:48
Tja, ska prova ställa in kurvan utan innegivaren, tack.,, Frågan e bara vilken lutning man ska ha på kurvan men ska texta utgå från standardkurvan..

Om nån vill veta så var anledningen till felet jag tidigare beskrev att växelventilen hängt sig...
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: McRae skrivet 19 mars 2013, 12:56:24
Hej. Jag hade en tekniker hemma precis som sa att jag har en läcka på förångare. På min optima 700 från 2004.
Byte av den, exp.ventil ock fuktfilter skulle gå på ca 20'.
Har en aw290 innedel, fungerar det bara med ivt utedel och inte med ex CTC?
En ny liknande 700 skulle gå på 55'.
Mvh, McRae
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: johan_inline skrivet 19 mars 2013, 13:39:06
Hej. Jag hade en tekniker hemma precis som sa att jag har en läcka på förångare. På min optima 700 från 2004.
Byte av den, exp.ventil ock fuktfilter skulle gå på ca 20'.
Har en aw290 innedel, fungerar det bara med ivt utedel och inte med ex CTC?
En ny liknande 700 skulle gå på 55'.
Mvh, McRae

Jag tror man kan använda bosh´s utedelar också eftersom de borde ha samma styrsystem som 290AW ?
Fast de kostar väl ungefär lika mycket som IVT
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Lmf skrivet 19 mars 2013, 14:04:37
Hej. Jag hade en tekniker hemma precis som sa att jag har en läcka på förångare. På min optima 700 från 2004.

Du fick ju din pump servad och gasfylld för ett år sedan (enligt en post 20120129)

Gjorde inte installatören någon läcksökning innan han fyllde ny gas?
jag tror att det är samma läcka då som nu och i mina ögon ett backjobb för den kylteknikern.

Annars kan du om du vill installera en Bosch EHP AW 8 eller 10 som kostar just nu 39850:- hos vvsbutiken punkt nu
kontrollera priserna på tex prisjakt innan du bestämmer dig.
Om du satsar på en ny maskin ta EHP aw10 så klarar du några minusgrader till
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: McRae skrivet 19 mars 2013, 17:23:28
Du fick ju din pump servad och gasfylld för ett år sedan (enligt en post 20120129)

Gjorde inte installatören någon läcksökning innan han fyllde ny gas?
jag tror att det är samma läcka då som nu och i mina ögon ett backjobb för den kylteknikern.

Annars kan du om du vill installera en Bosch EHP AW 8 eller 10 som kostar just nu 39850:- hos vvsbutiken punkt nu
kontrollera priserna på tex prisjakt innan du bestämmer dig.
Om du satsar på en ny maskin ta EHP aw10 så klarar du några minusgrader till
Tror du man kan åberopa sådant när det gått mer än 1 år?
Annars blir det Boschen och ett nytt displaykort.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Lmf skrivet 19 mars 2013, 17:38:49
Beror på vad det står på räkningen du fick vid förra jobbet.
Står det felsökning,reparation,provtryckning,läcksökning och gasfyllning blir det svårt.

Men står det tex. Bara felsökning och gasfyllning så har han aldrig åtgärdat ursprungsläckaget och du borde kunna hävda att felet kvarstått efter reparation.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: McRae skrivet 19 mars 2013, 17:51:14
Beror på vad det står på räkningen du fick vid förra jobbet.
Står det felsökning,reparation,provtryckning,läcksökning och gasfyllning blir det svårt.

Men står det tex. Bara felsökning och gasfyllning så har han aldrig åtgärdat ursprungsläckaget och du borde kunna hävda att felet kvarstått efter reparation.
Blir till att leta fram den kväll!
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: McRae skrivet 23 mars 2013, 16:41:55
Skiter i vilket nu och köper en Bosch EHP AW10.
Vad gör man av den gamla?
Allt fungerar ju förrutom förångaren.
Mvh McRae
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: begren skrivet 17 januari 2014, 17:28:55
Hej

nu när det är 6minus ute så får jag bara 17-18 gr inomhus  :(

Har ställt in värmepump på 24.5/63.5
har kollat elementen och de blir varma

mina värden är
T1 50.9
T2 -5.8
T3 52.9
T6 94.5
T8 51.4
T9 48.8
T10 49,3
T11 -11,8
T12 -6,5
Känns som det är något som är helt galet dontknow
får också fel meddelande att värme pumpen nu jobbar på sin maximala värme

Någon som har några tips? ::)
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 januari 2014, 17:39:37
Värmepumpen skickar ut 51-gradigt vatten, så antingen har du väldigt klena radiatorer eller så är det nåt fel på cirkulationen. Mät temperaturerna på framledningen och returen och se vad skillnaden är.
Om det är så att du behöver så varmt vatten så får du ändra max framledningstemp i datorn så att den kan göra varmare än 50 grader.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: olahall skrivet 31 januari 2014, 17:56:44
Jag får ett larm "Utlöst motorskydd kompressor"...
Jag tänkte testa att höga strömstyrkan på motorskyddet. Men hur gör jag det???
:/
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: munge skrivet 01 januari 2015, 10:48:18
Jag får ett larm "Utlöst motorskydd kompressor"...
Jag tänkte testa att höga strömstyrkan på motorskyddet. Men hur gör jag det???
:/
Det finns sannolikt någon annan anledning till att motorskyddet löser ut. En huvudsäkring som har gått? Själv hade jag trasigt styrkort i utedelen en gång som gav just det larmet. Att trixa med inställningen på själva motorskyddet tror jag inte på.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: ltzen skrivet 24 januari 2015, 21:51:09
Har Två äldre Optima 700 på samma fastighet till olika byggnader. För den ena pumpen så blinkar statuslampan för kompressor i drift snabbare än normalt vilket ska enligt manualen indikera att utomhustempen är under 10 minus. Detta vid en faktisk temperatur på ca 0 grader. Den andra pumpen larmar inte för detta. Har läst om sensor T2 inom IVT världen och att den skulle utgöra utomhustemp för systemet. Men är det verkligen den sensorn som också ger kompressorindikatorn sin -10 temperaturinformation?
Misstänker att det rör sig om en temperatursensor som gett upp - skulle behöva lite tips var jag hittar denna på en IVT Optima 700 med cl300 från ca 2003 / 2005.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Lmf skrivet 29 januari 2015, 18:14:01
I utedelen så sitter lådan med själva styrningen för CL300 alldeles brevid kompressorn

Där finns ett kort med anslutningar för alla givare samt pumpar, fläktar osv.
När du tittar rakt framifrån så du ser alla kopplingsplintar så sitter det 5 st längst ner på den vänsta sidan.
(på den högra sidan är det 4 anslutningar för interna givare i pumpen såsom pressostater och hetgas)
Plintarna är uppifrån och ner
Varmvattengivare
Givare stop -10grader
Rumsgivare
Utegivare
Extern anslutning

Jag antar att du inte har någon extern ansluten så då är nedersta plinten tom.
jag antar även att du inte har rumsgivare så mitten plinten borde vara tom
samt att jag förmodar att du inte använder värmepumpen för varmvatten vilket lämnar den översta plinten tom.

De andra två givarna skall du kolla och speciellt den övre som är stopp -10grader
Koppla bort givare i plint två uppifrån och ohm mät koppla tillbaka och upprepa med den andra givaren, gämför med nedan tabell och aktuell temperatur.
Den gammla givar tabellen ser ut så här (borde vara samma som nuvarande tabell)
Temperatur °C kΩ
-40 154,3
-35 111,7
-30 81,7
-25 60,4
-20 45,1
-15 33,95
-10 25,80
-5 19,77
0 15,28
5 11,9
10 9,33
15 7,37
20 5,87
25 4,70
30 3,79
35 3,07
40 2,51
45 2,055
50 1,696
55 1,405
60 1,170
65 0,980
70 0,824
75 0,696
80 0,590
85 0,503
90 0,430
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: exiluxis skrivet 10 april 2015, 22:18:07
Hur bra går det och lägga till en ytterligare värmkälla till rego 800?
Funderar lite på hur mycket jobb det är och byta ut kaminen till vattenmantlad och låta den hjälpa pumpen alt. Acktank kopplat kopplat mot radiatorkretsen som har samma kurva som vp så den inte startar förän värmen i acktanken är slut.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: sysslolos skrivet 06 mars 2016, 13:29:06
http://www.ladda-upp.se/bilder/wlnwnuufvxvhsk/

Är det något trasigt när det ser ut såhär?
Runt nollan och tillsats är tillåten.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: morberg skrivet 09 november 2016, 13:31:01
Hur lång livstid har en Optima 700 med AW 290? Jag satte in min för ca. 10 år sedan, någon aning om hur länge till den kan hålla?

Sen undrar jag om någon kan ge en grov uppskattning på vad det skulle kunna kosta att sätta en extra varmvattenberedare. Vi har behov av mer varmvatten än vi kan få ut ur nuvarande system.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 november 2016, 14:19:53
http://www.ladda-upp.se/bilder/wlnwnuufvxvhsk/

Är det något trasigt när det ser ut såhär?
Runt nollan och tillsats är tillåten.

Det kan tyda på gasbrist, men svårt att säga. Kolla hur det ser ut när det blir lite kallare ute.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 04 december 2016, 13:20:35
Hej på er!

Såg tidigare inlägg från sysslolos där det var en bifogad bild på ojämn isbildning på förångaren så jag gick ut och fotade min optima 700 nu när det är +2,5 grader ute och kraftig dimma. Som ni ser på bilden så är det nedre parti som det ej bildas is på i detta väder. Men när det kryper ner under nollan så blir hela förångaren täckt av is? Är det gasbrist eller vad är det som gör att det blir så här?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: sysslolos skrivet 24 december 2016, 07:57:55
Vilka är dom optimala delta t t1-t9 samt t8-t9 och vid vilka utetemperaturer?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Pumpens skrivet 12 maj 2019, 10:44:20
Hej!

Nu har det börjat larma på högpressostaten hela tiden vid VV körning.

Det som är gjort är följande.

Sil rensad.
Värmebärare pump på steg 3.
Luftat både inne och ute.
Rensat CP till värmebäraren på skräp, snurrar lätt nu.

Efter ca 5 min körning
T3=56.4
T6=69.2
T8=58
T9=39

Lite lustigt att T3 är högre en T9 borde den inte ha slutat att göra VV då, så började fundera på om någon givare är fel, någon som har någon karta på vilka och vart dom sitter? Har tänkt att rensa utedelens värmeväxlare med oxalsyra, tänker då på att deltat är hela 18 grader känns lite väl högt.

Uppdatering1: Hittade min manual nu så nu vet jag vart T9 sitter så tänkte kolla om den sitter bra och eve mäta upp en, som en första åtgärd.

Uppdatering2: Hittade vart T9 givaren fanns och drog lite fram och tillbaka på den så att den skulle få bättre kontakt med röret och vips nu är deltat på 19 grader borta och ställt ned CP på läge 1 igen och har nu ca 9 graders delta under en VV utan att det håller på att larma  huuura
Men kommer göra rent värmeväxlaren framöver och se om graderna på T6 ökar, för den är väl lite låg, om det inte hjälper börjar väl kompressorn att sjunga på sista versen?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 25 juli 2019, 23:32:56
Provar i denna tråd även om det gäller gammalt mög i en gammal tråd...

Min Optima 900 (med 290A/W) har nu i sommar börjat köra kompresson väldigt korta stunder, typiskt 5-60 sekunder. Kan cyklas med kanske fem minuters mellanrum. Förutsätter att det är för att värma varmvatten (25+ grader utomhus + inomhus) men jag blir inte klok på varför den inte kör en längre period. Inget larm i loggarna.

Någon tanke kring vad jag bör kolla efter? Har rätt bra koll på extern loggning, funktion osv. men denna går jag bet på då Regon inte verkar tycka att det är något fel.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 juli 2019, 23:35:57
Jag gissar att det är dålig cirkulation mellan ute- och innedelen. Vad visar T8 och T9 precis när kompressorn stannar?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 26 juli 2019, 00:01:23
Jeklar, snabba svar trots gammal tråd! Ska kolla loggarna, återkommer!
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 26 juli 2019, 00:53:59
Något stämmer inte, snabb lyssning på pumparna (G1 och G2) tyder på att de inte går. När jag handkör respektive klickar det i reläerna men vid lyssning kan jag inte höra att de går. Brukar vara rätt tydligt med en träpinne mellan pump och örat. Får kolla mer i morgon... Finns det någon säkring eller dylikt internt i AW 290 för pumparna?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 juli 2019, 08:10:10
Skruva av den stora skruven på pumpens gavel så kommer du åt motoraxeln där innanför. Axeln har ett mejselspår så man kan se om den snurrar och vrida runt den för hand och känna om den kärvar.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 26 juli 2019, 12:20:09
Ja du, frågan vad det här är. Dålig cirkulation ligger ju nära till hands om man tittar på temperaturerna.

Har lyssnat noga och handkört pumpen, den låter "som den brukar" när man kör igång den. Snurrar skapligt lätt, inte så att man kan sätta snurr på den och den står och snurrar men jag vrider den lätt med en skruvmejsel mellan två fingrar.

Vid senaste tillslagt på kompressorn gick den i drygt en minut. T8/T9-diffen sticker snabbt, från en grads differens vid tillslag till ungefär nio grader vid frånslag. Filtret till utedelen är nyrensat och ser bra ut.

CAN-logg för perioden då kompresson gick:

Kodstycke: [Välj]
2019-07-26 10:03:41: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:41: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.0893°C
2019-07-26 10:03:42: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:03:43: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 40.9783°C
2019-07-26 10:03:43: IOBV, Kompressor (Do5) is på
2019-07-26 10:03:43: IOBV, Fläkt (Do2) is på
2019-07-26 10:03:43: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is på
2019-07-26 10:03:44: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.2059°C
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L2 is 3070W
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L1 is 3200W
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L3 is 2470W
2019-07-26 10:03:47: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 33.6992°C
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L2 is 2610W
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L1 is 2730W
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L3 is 2100W
2019-07-26 10:03:47: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:03:48: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 34.0885°C
2019-07-26 10:03:48: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.5264°C
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L2 is 2230W
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L1 is 2340W
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L3 is 1800W
2019-07-26 10:03:49: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 34.6765°C
2019-07-26 10:03:49: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:03:50: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 35.3686°C
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L2 is 1910W
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L1 is 2010W
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L3 is 1540W
2019-07-26 10:03:50: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.0923°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 36.269°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.4654°C
2019-07-26 10:03:52: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 37.2842°C
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L1 is 1810W
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L3 is 1310W
2019-07-26 10:03:52: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:52: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.2876°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 38.4202°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:03:53: EV, Förbrukning L3 is 1130W
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 38.4202°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:54: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:03:54: EV, Förbrukning L1 is 1790W
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.2876°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.0893°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 40.1127°C
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.0211°C
2019-07-26 10:03:55: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 41.3065°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.8936°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.755°C
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L1 is 1790W
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.1786°C
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 42.5276°C
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.241°C
2019-07-26 10:03:58: EV, Förbrukning L3 is 1000W
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.4891°C
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:58: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.8936°C
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.5908°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.0803°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 44.8255°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.2236°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.9433°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 45.896°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.9584°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 46.9914°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 45.2983°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 47.9877°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 45.656°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.7818°C
2019-07-26 10:04:03: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 49.0067°C
2019-07-26 10:04:03: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.6052°C
2019-07-26 10:04:04: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.0164°C
2019-07-26 10:04:04: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 49.9182°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.4288°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.268°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.3797°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 50.8495°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.7458°C
2019-07-26 10:04:06: EV, Förbrukning L3 is 980W
2019-07-26 10:04:06: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.7783°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.2525°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 51.8018°C
2019-07-26 10:04:07: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:07: EV, Förbrukning L2 is 1750W
2019-07-26 10:04:07: EV, Effektvakt utlöst is av
2019-07-26 10:04:07: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.1148°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.0762°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 52.6358°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 53.4872°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.4868°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.9001°C
2019-07-26 10:04:10: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.5264°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 54.2106°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.7366°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.7241°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 54.9475°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.9877°C
2019-07-26 10:04:12: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.5481°C
2019-07-26 10:04:12: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.5486°C
2019-07-26 10:04:12: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 55.547°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.2403°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.3574°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 56.1559°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.3722°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.4943°C
2019-07-26 10:04:14: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 56.7744°C
2019-07-26 10:04:15: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.7497°C
2019-07-26 10:04:15: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:04:16: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 57.4031°C
2019-07-26 10:04:16: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:04:16: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.0923°C
2019-07-26 10:04:16: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.2843°C
2019-07-26 10:04:17: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 58.0423°C
2019-07-26 10:04:17: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.0067°C
2019-07-26 10:04:17: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.64°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 58.6925°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.2652°C
2019-07-26 10:04:19: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 59.1876°C
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1964°C
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:20: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:21: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 59.8581°C
2019-07-26 10:04:21: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.5252°C
2019-07-26 10:04:21: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.3691°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:22: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.8872°C
2019-07-26 10:04:23: EV, Förbrukning L1 is 1830W
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.7868°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1085°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.8872°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.7868°C
2019-07-26 10:04:24: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1085°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.3574°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:04:24: EV, Förbrukning L2 is 1810W
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 61.7674°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.4341°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.05°C
2019-07-26 10:04:26: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.0206°C
2019-07-26 10:04:26: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 62.3059°C
2019-07-26 10:04:26: EV, Förbrukning L1 is 1830W
2019-07-26 10:04:27: EV, Förbrukning L2 is 1810W
2019-07-26 10:04:27: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:27: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.3148°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.4468°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 62.8525°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.8936°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.5813°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.9328°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 63.4075°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.1249°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.0923°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.8495°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 63.9713°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.3573°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.2059°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.1194°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 64.3521°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.5908°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.8449°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.391°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 64.9311°C
2019-07-26 10:04:34: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.4341°C
2019-07-26 10:04:34: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.8255°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.6644°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 65.5198°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.5486°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.7571°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.0613°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.9396°C
2019-07-26 10:04:36: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:37: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 65.9177°C
2019-07-26 10:04:37: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:37: EV, Effektvakt utlöst is av
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.2167°C
2019-07-26 10:04:38: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.6367°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.2983°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 66.3203°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.7783°C
2019-07-26 10:04:39: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.4956°C
2019-07-26 10:04:39: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 66.7274°C
2019-07-26 10:04:39: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:40: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.5365°C
2019-07-26 10:04:40: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.8936°C
2019-07-26 10:04:40: EV, Förbrukning L3 is 1030W
2019-07-26 10:04:40: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.4164°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.1394°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.7765°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.6693°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.0091°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.7758°C
2019-07-26 10:04:42: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.3065°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.5563°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.0593°C
2019-07-26 10:04:43: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.1249°C
2019-07-26 10:04:43: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.5363°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.9783°C
2019-07-26 10:04:44: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.896°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.344°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.241°C
2019-07-26 10:04:45: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:45: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.1372°C
2019-07-26 10:04:45: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 68.4055°C
2019-07-26 10:04:46: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.6308°C
2019-07-26 10:04:46: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.4739°C
2019-07-26 10:04:47: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.2583°C
2019-07-26 10:04:47: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 68.838°C
2019-07-26 10:04:48: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.9197°C
2019-07-26 10:04:48: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.3797°C
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.5908°C
2019-07-26 10:04:49: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:49: EV, Förbrukning L2 is 1840W
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.2106°C
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 69.276°C
2019-07-26 10:04:50: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.5014°C
2019-07-26 10:04:50: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.708°C
2019-07-26 10:04:51: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.6234°C
2019-07-26 10:04:51: EV, Förbrukning L1 is 1850W
2019-07-26 10:04:51: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:51: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.5037°C
2019-07-26 10:04:52: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.8255°C
2019-07-26 10:04:52: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 69.7196°C
2019-07-26 10:04:52: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.5815°C
2019-07-26 10:04:52: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.7458°C
2019-07-26 10:04:53: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.9433°C
2019-07-26 10:04:53: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:04:53: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:04:53: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:53: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:04:53: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.799°C
2019-07-26 10:04:54: IOBE, G1 Cirkpump värmesystem (Do1) is av
2019-07-26 10:04:54: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is på
2019-07-26 10:04:54: IOBE, Växelventil (Do3) is på
2019-07-26 10:04:54: ? IOBE, Shunt stäng (Do5) is av
2019-07-26 10:04:54: IOBE, Shunt öppna (Do4) is av
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 69.7196°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.799°C
2019-07-26 10:04:54: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.7458°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.9433°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.5815°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.5363°C
2019-07-26 10:04:54: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:04:54: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:04:54: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:04:54: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:04:55: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.9914°C
2019-07-26 10:04:55: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:55: IOBV, Kompressor (Do5) is av
2019-07-26 10:04:55: IOBV, Fläkt (Do2) is av
2019-07-26 10:04:55: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is av
2019-07-26 10:04:55: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is på
2019-07-26 10:04:55: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 70.6245°C
2019-07-26 10:04:55: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 45.1797°C
2019-07-26 10:04:56: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 55.0965°C
2019-07-26 10:04:56: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.6259°C
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 26 juli 2019, 23:29:13
Blir inte riktigt klok på det här, idag när det faktiskt behövdes varmvatten gick kompressorn en längre stund precis som väntat. Efter det har den återigen gått i väldigt korta perioder (runt en minut). Tyder ju ändå på att det hela kan fungera.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 juli 2019, 07:51:02
Har du någon konstig inställning av värmesäsong och/eller lägsta framledningstemp eller någon knasig givare som gör att den producerar husvärme trots att det inte behövs?
Gör den värme eller varmvatten när den går så där kort tid?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 27 juli 2019, 10:27:24
Ska jag inte ha. Tittar man på temperaturerna i loggen så ser de vettiga ut. Utgår från att det är varmvatten eländet försöker producera när den köttar igång kompressorn men ska kolla det närmare. Borde iofs gå att utläsa ur mina loggar om jag vet vad som är vad på växelventilen.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 27 juli 2019, 12:46:06
Det är varmvatten som eländet försöker producera...
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 juli 2019, 13:33:32
Vad har du för inställningar för start och stopp?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 27 juli 2019, 17:33:35
Var tusan hittar man de inställningarna? Gick igenom all tyckte jag, servicemeny, vanliga osv...
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 04 augusti 2019, 21:35:16
Varit iväg en vecka och eländet verkar ha dummat sig vidare. Hittade som sagt inte de gränsvärden som du kan tänkas syfta på @purjo__. Någon hint för den som läst manualen och klickat menyer?
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 14 augusti 2019, 13:06:07
Fortsätter monologen, verkar som om allt löst sig utan att jag gjort något. Kompressorn går i normala cykler igen, lämnar det att bero :)
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: phl skrivet 01 september 2019, 09:24:32
Falskt larm funkar fortfarande, nu har jag gått igenom det mesta...

Pumpen går fortfarande endast kortare stunder (1-2 minuter) för att producera varmvatten. Därefter slår den ifrån för att T9 passerar högsta tillåtna gräns. Eftersom jag har extern loggning av CAN-värden så ser jag lätt historiskt hur värden relaterar. Jag tycker att det är uppenbart att värmen som produceras inte lyckas avges till varmvattnet. Har kollat följande:

- Alla temperaturgivare verkar sunda och visar vettiga värden både vid drift och när allt står still.
- Värmebärarpumpen G2 snurrar vad jag bedömer lätt. Motionskör man den via handkörning låter den friskt.
- Växelventilerna rör sig. Dock rör sig motorerna något makalöst långsamt, typ 30 sekunder för att slå om sitt kvarts varav. Det verkar dock vara enligt spec
- När kompressorn gått närmare en minut så är A-anslutningaran på respektive växelventil rejält varma så de verkar så om som de ska i praktiken oxo.

Inställning för varmvatten har jag aldrig ändrat, är satt till "Varmvatten tillslag (T3) 43,0 grader" samt "Varmvatten frånslag (T9) 47,0 grader".

Förstår inte riktigt vad det är som händer. Skulle det kunna vara så att en växelventil inte fungerar rent mekaniskt? Låter lite otroligt, framför allt som att jag tycker att de verkar slå om när man känner på temperaturerna på rören.
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: Pumpens skrivet 16 september 2019, 20:05:16
Hej!

Slutet utav en VV körning så är T6 på ca 65,8 grader, varierar säkert lite.

Det jag undrar över nu, är vad experterna tycker, är detta värde bra? När börjar det bli dåligt osv är tex ett värde mellan 60 - 70 godkänt och över/under det så bör man fundera på att göra något?

Som ni vet, så är ju denna pump rätt gammal och man undrar ju när den ska lägga av, så man vill försöka luska lite med hjälp utav siffrorna, så man mentalt kan ställa in sig på något nytt :)
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: stx1se skrivet 30 december 2019, 19:58:41
Hej
Har en Optima som går en stund sen indikerar  givare fel den skall bytas ut vecka 3. Har del lösa delar också någon som vill ha den? Finnes i Bollebygd.
ring 0707315115

Hls
Lars
Titel: SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
Skrivet av: tn_nibe skrivet 02 december 2021, 16:54:21
Hur lång livstid har en Optima 700 med AW 290? Jag satte in min för ca. 10 år sedan, någon aning om hur länge till den kan hålla?

Sen undrar jag om någon kan ge en grov uppskattning på vad det skulle kunna kosta att sätta en extra varmvattenberedare. Vi har behov av mer varmvatten än vi kan få ut ur nuvarande system.

Har för mig vi gav cirka 15000kr för en 300l monterad och klar inkl eldragning. kopplad i serie med VP, så gött att komma efter tre tonårsbarn och ändå duscha varmt :-)