Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ducken skrivet 04 juli 2014, 00:01:21

Titel: Information för bergvärmeanmälan
Skrivet av: ducken skrivet 04 juli 2014, 00:01:21
Hej,
Sitter och fyller i en blankett för anmälan av Bergvärmeinstallation.
Får inte tag på installatören (semester) och har några punkter som jag är lite osäker på.
Tänkte att någon kanske kunde tipsa om vad som skulle kunna fyllas i.
Jag är inte ute efter några exakta siffror, utan vill bara få ett hum om vad som är rimligt.
Kanske kan ni skriva vad ni har i era anläggningar...

Det är ett borrhål på 200 meter med en Nibe F1245-pump och i marken går slangarna ca. 4 meter innan de går in i väggen till pumpen.

Titel: SV: Information för bergvärmeanmälan
Skrivet av: Tågråttan skrivet 04 juli 2014, 00:11:49
Ta till lite till, 410meter.
Normalt 40mm, inv 32.6mm ger 342liter
polyetenplast
Mässing
Titel: SV: Information för bergvärmeanmälan
Skrivet av: cougar skrivet 04 juli 2014, 06:50:32
Råttan har redan svarat bra, några anmärkningar bara  ;)
Oftast är kollektorslangen PN6 och tjockleken bara 2,4mm vilket ger en innerdiameter på 35,2 .
Man hamnar väldigt nära 1liter/meter då vilket gör det lätt att beräkna innehållet   tummenupp
Kopplingarna dom frågar efter är de nedgrävda direkt vid borrhålet, dom svetsas och är av PEM.

Oftast blir det några liter i pannrummet också så jag skulle nog skriva 430 liter sådär.
Titel: SV: Information för bergvärmeanmälan
Skrivet av: ducken skrivet 04 juli 2014, 07:18:57
Tack för svaren.

Så...
Total volym köldbärarvätska i liter: 430
Material i kopplingar: PEM
Material i kollektor: Polyetenplast
Kollektorns längd i meter: 410

...är det inga anmärkingsvärda uppgifter?
Titel: SV: Information för bergvärmeanmälan
Skrivet av: cougar skrivet 04 juli 2014, 21:59:03
Helt normalt  (PEM och polyeten är samma sak)