Skrivet av: ErkanCTC skrivet 01 maj 2013, 07:51:02
Hej,

Först tack för detta levande forum med alla expertråd - kunskapsbanken börjar bli omfattande  :)

Har nu haft pumpen i fyra år och den har fungerat felfritt så som ett par styrkort samt givare som har bytts ut av CTC på garanti. Senast CTC var här i höstas och bytte styrkort samt givare fick vi ett styrkort som var uppgraderat med den senaste tekniken. Efter detta byte går faktiskt pumpen högre än 55 grader (58 grader) samt stannar ej på 48 grader på returen, vilket gör att vi har fått varmare vatten (kanske mer effektiv också?). Enligt teknikern har vi fått en modernare pump och nu är det "bara" kompressorn kvar som behöver bytas ut av de mer vitala delarna i pumpen (vi får se när den ger upp).

Till min fråga. Jag loggar manuellt flera gånger i månaden vilket gör att jag har bra statistik sedan installationen gjordes -09. Sedan bytet av styrkort och givare i höstas upplever jag det som att pumpen har fler starter än tidigare.
I morse hade jag 36 starter. 1 grad ute. De senaste veckorna har starterna varierat mellan 33 och 37 per 24h. Tidigare år vid samma tidpunkt har starterna legat på 18-26. För mars i år låg den på 0-13 per 24h.
Är det något som kan vara fel eller tror ni att det är OK?

Just nu i skrivandes stund är in/ut 48/53 och pumpen vill nå 58 grader.

MVH
ERIK
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: Znarkozy skrivet 12 juni 2013, 15:02:27
Varför byttes kortet?

Ecoair ska stanna på 48/55°
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 juni 2013, 16:56:43
Är du säker på att du har samma inställningar med det nya kortet många ändrar start stopp diffen till 7 grader för att få ner antal starter på ecoheat/Ecoair tror man gör det i nån typ av installations meny men vp får tyvärr lite sämre cop om den värmer högre över framledningens börvärde.
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 13 juni 2013, 00:32:29
PolarEdition har VPin-stopp på 51 grader och ska då teoretiskt kunna ge 58 grader ut, sommartid.

Jag har höjt start/stopp-diffen till 7 grader. Det har gett bättre antal starter och gångtider höst och vår, och vintertid gör det att VPn går kontinuerligt, vilket minskar tiden som elpatronerna går in.