  Har en yta pÃ¥ 100 m2  ( 1 plan ) som jag idag värmer upp med luftluft pump, har ocksÃ¥ ett vattenburet system
som drivs med en gammal panna och elvärme  används bara vid riktigt kallt väder. Luftpumpen ger inte tillräckligt med värme i alla utrymmen sÃ¥ fort detblir 5 grader kallt sÃ¥ blir husets temp inte över 18 grader. Luftpumpen är bara 3 Ã¥r gammal
( Panasonic 9 ) vad skalljag installera för att få varmt i huset.
Den årliga totala förbrukningen är låg 13 000 kw. Så att borra eller andra dyr installationer är inte ekonomiskt försvarbar
eller har jag fel? Vi är bara 2 äldre personer i hushållet. Har funderat på bosch frånluft eller likvärdigt men då måste ventilationen ocksådras om.
Tacksam för synpunkter


Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2015, 09:08:12 »
Skulle tro att ytterligare en luftvärmepump är den investering som kan ge snabbast avkastning och tillräcklig värme.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad janbanan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: värmepump
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2015, 12:47:35 »
Men ökar jag inte förbrukningen av el kostnaden då och fortfarande måste värma varmvatten i separat behållare

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: värmepump
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2015, 15:00:58 »
Nja, du kanske inte sparar sååå mycket, men du slipper ju ha 18 grader varmt inne när det är kallt ute.
Och de tider på året som du kört elpannan som komplement kommer den nya pumpen att förbruka bara ca 1/3-del så mycket el som elpannan.
Tappvarmvattnet måste du värma i separat beredare om du har luftvärmepump, just det är luftvärmepumparnas stora nackdel.

Alternativet är en bergvärmepump på ca 5-6 kW men det lät kosta över 100 000 kr och ha rätt lång återbetalningstid, om du någonsin tjänar in det.
Skulle gissa att det tar runt 20 år.
Frågan är om bergvärmepumpen håller så länge.
Å andra sidan håller inte heller luftvärmepumparna så länge.
Jag brukar säga att man skall räkna med 7-12 år på luftvärmepumpen och 12-20 år på bergvärmen, livslängden alltså.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: värmepump
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2015, 15:23:33 »
Luft/vatten istället för befintlig elpanna är också ett alternativ. Då får du både värme och varmvatten. Inte så jättemycket billigare än markvärme om du inte gör större delen av jobbet själv dock, så ser man till återbetalningstiden så är nog luft/luft bäst.
« Senast ändrad: 03 mars 2015, 15:25:19 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad janbanan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: värmepump
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2015, 17:56:35 »
Vad tror ni om frånluftsvärme Bosch har en för ett bra pris
Och nya kanaler kostar mig 15000 kr
Är det något alternativ

Utloggad janbanan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: värmepump
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2015, 17:59:49 »
Vad tror ni om frånluftsvärme Bosch har en för ett bra pris
Och nya kanaler kostar mig 15000 kr
Är det något alternativ

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: värmepump
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2015, 20:51:25 »
En vanlig standard frånluftsvärmepump har en uteffekt på 1.5-2 kW och kan inte värma särskilt mycket.
I princip räcker det för varmvatten och en aning stödvärme till radiatorerna, men alltså inte tillräckligt.
Dessutom blir det rätt dyrt innan du köpt både värmepump och kanaler samt installation, du tjänar troligen inte in det under värmepumpens livslängd jämför med att värma med elpannan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: värmepump
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2015, 06:54:04 »
En BRA luft-luft är bäst! Man kan kanske köra enbart med den nya pumpen? En kraftig Nocria kan fixa hela husets behov.

Edit.
http://www.bast-i-test.se/tester_pa_basta/luftvarmepumpar.html
« Senast ändrad: 04 mars 2015, 07:13:30 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: värmepump
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2015, 19:55:56 »
En pump kan inte värme hela huset till samma temp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: värmepump
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2015, 21:27:28 »
En pump kan inte värme hela huset till samma temp.

Har man öppen planlösning och värmeförflyttare...
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: värmepump
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2015, 21:30:51 »
Knappast hela huset till jämn temp om man inte har massor med ljudliga fläktar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: värmepump
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2015, 20:03:31 »
Knappast
hela huset till jämn temp om man inte har massor med ljudliga fläktar.

Ja men...
Det vet väl alla att "äta kakan och behålla kakan" är omöjligt. ;)
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: värmepump
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2015, 20:06:30 »
Nej alla vet inte var lite det jag ville få fram.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!