Skrivet av: mrfrenzy
« skrivet: 28 februari 2007, 15:51:38 »Felet är att fjädern i kompressorn har brustit, detta orsakar väldigt dålig kompression, vilket elektroniken upptäcker och räknar ut
*men* vid plusgrader verkar det som att det går att köra, åtminstone en tid, det finns flera inlägg som vittnar om detta:
Så ett tillägg till instruktionen kanske bör vara att det bara fungerar vid plusgrader, och kanske inte på alla H16-maskiner. I övriga fall får man ha ett tömningsaggregat.
*men* vid plusgrader verkar det som att det går att köra, åtminstone en tid, det finns flera inlägg som vittnar om detta:
Citat från: novell
Jag har även begåvats med h16, det yppar sig precis som det skrivits här tidigare. Fungerar klockrent ner till runt +-0, vid minsta liten -grad så dröjer det inte lång stund innan den larmar h16. Sedan när det kryper upp till +grader igen så funkar den igen. Min pump är en 12dke från 0609. Min granne har exakt samma fel på sin 9dke från 0506. Hans gick klockrent hela förra vintern och small innan jul, medan min gick i dagarna efter ett längre strömavbrott i Pers fotspår. Även hans pump fungerar vid +grader.
Så ett tillägg till instruktionen kanske bör vara att det bara fungerar vid plusgrader, och kanske inte på alla H16-maskiner. I övriga fall får man ha ett tömningsaggregat.