Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Loggningsforum => Ämnet startat av: fredsan skrivet 29 november 2021, 14:09:00

Titel: Beräkna energianvändning för ett hus
Skrivet av: fredsan skrivet 29 november 2021, 14:09:00
Hej
Jag vill beräkna uppskattad energianvändning för ett hus och formeln som jag har lärt för det lyder :
Eupp = Qtot * GT = (Qt + Qov + (Qv * (1-n) * (dt/8760))) * GT

Eupp = Energi för uppvärmning
Qtot = Total transmission
GT = Gradtimmar
Qt = Transmission genom klimatskärmen
Qov = Transmission genom ofrivillig ventilation (läckage)
Qv = Transmission genom ventilation
n = verkningsgrad på vvx tilluft
dt = drifttid

I mitt hus har vi återvinning i form av en frånluftsvärmepump så jag inser att formeln inte är direkt applicerbar då den avser återvinning i tilluften.

Vet ni hur jag ska räkna istället? Gärna en fiffig formel
 tOOmten
Titel: SV: Beräkna energianvändning för ett hus
Skrivet av: perra83 skrivet 01 december 2021, 00:28:34
Har ingen aning om hur man ska räkna MEN det spelar ingen roll hur rätt eller fel man räknar när man får betala för det man förbrukar.

Undersök huset och se om du har några större problem som behöver åtgärdas.
Titel: SV: Beräkna energianvändning för ett hus
Skrivet av: Lexus skrivet 01 december 2021, 07:52:37

För att göra en beräkning så måste villans U-värde vara känt d.v.s. hur mycket transmissionsförluster som flödar ut genom väggar och fönster.

Frånluftsvärmepumpens luftflöde måste också vara känt, samt varmvattenförbrukningen.

Villans placering i landet för att beräkna gradminuter, som i sin tur behöver veta rumstemperatur och egenvärme.
Titel: SV: Beräkna energianvändning för ett hus
Skrivet av: fredsan skrivet 01 december 2021, 14:04:13
För att göra en beräkning så måste villans U-värde vara känt d.v.s. hur mycket transmissionsförluster som flödar ut genom väggar och fönster.

Frånluftsvärmepumpens luftflöde måste också vara känt, samt varmvattenförbrukningen.

Villans placering i landet för att beräkna gradminuter, som i sin tur behöver veta rumstemperatur och egenvärme.

Du har helt rätt i det du skriver och jag har full koll på samtliga värden som du nämner. Men frågan som jag vill ha svar på är hur man, i en formel, räknar med återvinningen som pumpen medför.
Titel: SV: Beräkna energianvändning för ett hus
Skrivet av: Capt.M skrivet 01 december 2021, 14:57:10
Jag har i och för sig aldrig sett en sådan här formel förut, men den är ganska principiell och schablonmässig. Frågan är lite vad man egentligen vill räkna ut i det här fallet. I princip går formeln att använda rakt av; eftersom någon vvx inte finns blir dess verkningsgrad 0 medan drifttiden blir den tid frånluftsventilationen ändå pågår (toligen årets alla 8760 timmar), och på så sätt får man fram vilken energi som behövs för uppvärmningen.

Men det är då tillförd värmeenergi, inte tillförd elenergi - vilket förmodligen var det man var ute efter. Omvandlingen där emellan kan vara enkel om man vet värmepumpens verkningsgrad, men också komplicerad eftersom pumpen sannolikt dessutom använder eltillsats för delar av uppvärmningen. Och då måste man veta hur stor del.