Nibe / SV: Kylsystem problem? NIBE 2026-8 VVM240/300
« Senaste inlägg av Kalle999 skrivet Idag kl. 17:51:08 »
Man "kan" inte provköra en igenisad pump, den måste avfrostas först. Om din kyltekniker drog slutsatser med igenisad förångare så kanske du ska ha dit en annan tekniker.

Via meny S12 eller S13 i menyn på utedelen, någon är manuell avfrostning. Genomför en sån per 15 min när den går tills den är ren och fin. Sen utvärdera hur den går. Posta nya värden sen i tråden.

Tack för svar H Berggren.
När kylteknikern var här så hade kompressorn stått still flera dagar så det var ingen is i förångaren, men han noterade att det började bilda frost på dom första rören som går in i förångaren. Men annars gick den normalt. Vi körde Avfrostning också när vi kollade trycket.
Han funderade om det kunde vara fyrvägsventilen, men föreslog att byta hela kompressor paketet.

Brukar förångartempen gå ner så lågt som minus 30 grader när förångaren blir nedisad ?

Nedan är värden jag noterat när pumpen går normalt:
9.5.1.6 Utetemp            8,2     8,2     10     10      
9.5.1.11 Förångartemp   −3,1   −3,1   −1,6   −1,9
9.5.1.12 Returtemp          33,6   49,5   29,9   48,8. 
9.5.1.13 Diff fram-retur   8,0   4,2   8,1   4,3
9.5.1.14 suggastemp          7,6   8,7   7,2   9,1
9.5.1.15 hetgastemp           69,6   84,7   65,1   82,5
9.5.1.16 vätskeledntemp   33,1   48,5   30,5   47,9
Jag är långt ifrån expert men tycker det är intressant och vill lära mig mer och framför allt få ordning på min pump :)





2
Toshiba / Polar2 som inte vill starta.
« Senaste inlägg av hsmapa skrivet Idag kl. 16:02:21 »
Hej
Har  haft problem med min polar2 denna vinter 4-5 ggr då den stannat o innerdelen blinkar som en julgran.
Detta har oftast skett när temp ute sjunkit ner runt 0 på kvällar nätter, igår stannade den på kvällen efter en ganska solig o fin dag, temp ute ca 3+, först trott det var nåt med värmekabeln, men det verkar inte spela roll om den är inkopplad eller ej.
Dock har den oftast startat igen efter jag gjort den strömlös o startat om, ibland efter ett par försök, denna gången ville den inte alls.
Så plockade isär utedelen o kollade runt, hittade inget uppenbart med exploderade komponenter på kortet men den var rostig på vissa delar.
När den försöker starta så skorrar det i nån del innanför kabelskyddet ett par ggr sen ger den upp.
Bifogar bild på den del jag tror skorrar men vet inte vad den gör annat än att den är kopplad med 6ledare till PMVkontakten på kortet o rostig.
Nån gång innan när jag lyssnat på utedelen, har det skorrat nån ggr sen har den startat, så nåt gåt trögt eller får för lite ström kanske.
När den gått har allting fungerat och den har gått tyst o fint.
Mätte lite kondingar på kortet o kompressorlind etc men det verkar ok.
3
Nibe / SV: Kylsystem problem? NIBE 2026-8 VVM240/300
« Senaste inlägg av HBerggren skrivet Idag kl. 15:58:43 »
Man "kan" inte provköra en igenisad pump, den måste avfrostas först. Om din kyltekniker drog slutsatser med igenisad förångare så kanske du ska ha dit en annan tekniker.

Via meny S12 eller S13 i menyn på utedelen, någon är manuell avfrostning. Genomför en sån per 15 min när den går tills den är ren och fin. Sen utvärdera hur den går. Posta nya värden sen i tråden.
4
Jag vill sälja! / Rego 600 panel/display
« Senaste inlägg av Fredrik Johansson skrivet Idag kl. 13:24:18 »
Kontrollpanel med display Rego 600

Har suttit på en IVT Greenline HT C6 men passar fler modeller.
Fungerade när bergvärmepumpen togs ur drift.

Finns i Valbo
Utgångspris 100:- + frakt.

Har lagt den på Tradera, men länkar inte dit, då det är emot reglerna.
5
Nibe / Kylsystem problem? NIBE 2026-8 VVM240/300
« Senaste inlägg av Kalle999 skrivet Idag kl. 12:19:03 »
Hej är det någon som orkar tolka mina larm loggar.
Jag får hetgas eller Lp larm, ibland kommer det efter en dag och ibland efter en vecka.
Har haft kyltekniker som felsökt och kollat trycket,
Felsökning mycket frost på förångare. manometer visar 3,5 bar och högtryck visar 20 bar”
hans råd var att byta hela kompressorpaketet för 50 tusen.

Fläkten verkar gå normalt men förångartempen var extremt låg när jag har fått larm.
Jag gissar på något med att expansionsventilen öppnar för mycket.

Är det värt att byta bara ventilen? Har inte fått pris på det,
Kylmediet i min är R404A och kostar tydligen typ 4000kr per kg.

Kan man byta expansions ventilen utan att behöva tömma allt kylmedium?

Tror ni det skulle kunna fixas på något billigare sätt?

9.5.1.1  tidpunkt   35--- 23:32      68--- 07:37   68--- 13:05
9.5.1.2 Alarm        hög hetgas.      Lp - Larm           hög hetgas
9.5.1.3 Varmvatten      49,9(50,3).      51,6(53,4)           49,7(50,9)
9.5.1.4 Framledning     31,7                  31,7                   27,2
9.5.1.5 Returtemp        30,5            30,7                   26,9
9.5.1.6 Utetemp           0,6              2,4                   2,0
9.5.1.7 Drifttid Kompr.  25339          25370
9.5.1.8 Kompr innan larm 36m          34m                   5m
9.5.1.9 Drifttillstånd     Växeldrift        Växeldrift         Växeldrift
9.5.1.10 utelufttemp    +1,8           +2,9                   +2,8
9.5.1.11 Förångartemp −30,2          −42,3           −22,6
9.5.1.12 Returtemp     46,8           45,2                   49,5
9.5.1.13 Diff fram-retur 1,3           −2,4                   6,1
9.5.1.14 suggastemp       8,1           11,3                   7,6
9.5.1.15 hetgastemp       120,3          114,1                   120,3
9.5.1.16 vätskeledntemp 47          35,4                    48,8
9.5.1.17 relä 1-8     10110110          10110110           10110110
9.5.1.18 relä 9-14    00110100          00110100            00110100
         
6
Nibe / SV: Kompressorn går hela tiden
« Senaste inlägg av Hanah123 skrivet Idag kl. 12:01:10 »
Jepp, du kan se hur effektivt kompressorn jobbar på temperaturerna på avluft och förångare. Subway Surfers
Dessa bör ligga mellan 0-10 C och inte diffa för mycket.
I have same opinion with you, bro.
7
Nibe / Behovsstyrd ventilation med THS10
« Senaste inlägg av PatJac skrivet Idag kl. 11:54:04 »
Efter samtal med Nibes support har jag installerat THS10 i badrum, kopplat till S-1256 med FLM-S45.

Syftet är att öka frånluftsfläkten vid dusch, enligt supporten skulle detta vara den menade funktionen.

Jag har gått in i 7.1.4.4 och slagit på Behovsstyrd ventilation, satt inställt värde som lägre gräns och +20% som övre, efter detta så syns valet i 1.2.4 och där har jag lämnat inställningarna på normal (testat de andra utan skillnad).

Simulerat dusch genom att öka luftfuktigheten till 80% men ingen skillnad på fläkten.

Är detta inte som det är tänkt att fungera eller missar jag något?
8
Nibe / SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Senaste inlägg av Kalle999 skrivet Idag kl. 11:34:06 »
Låter som samma problem som TS hade, prova att ändra datum till år 2009?

Tack Carl N det hjälpte
9
Dra i en annan räfflad koppling hela vägen och ta sen ut den, då river du bort saker som kan störa packningen. Sen smörj lite och testa den som den är. Läcker det så är det bara att tömma, inte värre än så. Läcker det inte efter 2 dagar brukar det inte göra det efter 25 år.

Bra ide', tack!
10
Allmänt forum / Problem med Tibberappen
« Senaste inlägg av tyke skrivet Idag kl. 09:21:34 »
Jag kan inte längre se dagens förbrukning timme för timme i den detaljerade grafen. Sista dagen med en stapel var den 19 april. Fler här som råkat ut för detta? Även melcloud tycks ju ha problem….
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!