Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: JanneSch skrivet 30 september 2020, 19:45:31

Titel: Välja lämplig luft / vatten
Skrivet av: JanneSch skrivet 30 september 2020, 19:45:31
Jag är på jakt efter en lämplig värmepump.

Förutsättningar:  Hus ca 200m2 i Stockholm. Byggt 64, och sedan ombyggt flera ggr. Har en bef tank på 750L med solslinga i botten, 6kW elpatron i botten för uppvärmningen, 2 slingor för varmvatten med 3kW elpatron i toppen. Har en vattenmantlad braskamin som hämtar vatten i botten och fyller det värmda vattnet i toppen.
Så länge vi eldar så räcker det till för uppvärmningen av huset, även när det är kallt ute. Kaminen ger både direktvärme i hela "mellanplanet" och via vattnet till övriga huset. Källare och delar av mellanplan värms med golvvärme, några rum med radiatorer. Har dubbla shuntar, 2 system ut.

Har tittat på t.ex. Nibe F2120 ( -12?), med styrmodul SMO 20.
Min fråga är då om det går att koppla in den till min befintliga tank? Koppla tempgivare för styrmodulen på lämpliga ställen i tanken, komplettera med en cirkulationspump för kretsen till VP.... Behövs mer?

Har fått pris på IVT Air X 409 + Elpanna Airbox E9. Totalpris 113 000 före rotavdrag. Tycker det är en onödig kostnad med elpannan, och har ingen bra plats för den heller.
Jag har ju redan en elpanna med VV-beredare (tanken med elpatroner), eller?
IVT har tydligen inte möjlighet att köra mot annan elpanna via någon styrmodul e dyl.

Har någon ett bra förslag på lämplig VP? Eller andra kommentarer?
Titel: SV: Välja lämplig luft / vatten
Skrivet av: anon8732 skrivet 05 oktober 2020, 19:18:11
Jag hakar på denna tråd också, håller på att leta reda på bästa lösningen för vårt hus. Är 145 kvm och någorlunda isolerat, som drivs med en luft/vatten-värmepump idag med många år på nacken. Befintligt värmepump är från något norskt bolag som gick i konkurs för många år sedan, och är en enklare modell utan VVB. Innedelen med styrning har även rör som går in i sig, till skillnad från Nibe's styrmodul.

För vår del har jag kikat på Nibe F2040 med styrmodulen, alternativt Mitsubishi Electric SWM80 Hydrobox eller liknande. Men det jag inte förstår är vad själva "hydroboxen" gör, som Nibe slipper med bara sin styrmodul?

Verkar diffa ca 20' i pris också. Någon som vet varför, eller har några andra tips?
Titel: SV: Välja lämplig luft / vatten
Skrivet av: HBerggren skrivet 05 oktober 2020, 22:50:34
Jag är på jakt efter en lämplig värmepump.

Förutsättningar:  Hus ca 200m2 i Stockholm. Byggt 64, och sedan ombyggt flera ggr. Har en bef tank på 750L med solslinga i botten, 6kW elpatron i botten för uppvärmningen, 2 slingor för varmvatten med 3kW elpatron i toppen. Har en vattenmantlad braskamin som hämtar vatten i botten och fyller det värmda vattnet i toppen.
Så länge vi eldar så räcker det till för uppvärmningen av huset, även när det är kallt ute. Kaminen ger både direktvärme i hela "mellanplanet" och via vattnet till övriga huset. Källare och delar av mellanplan värms med golvvärme, några rum med radiatorer. Har dubbla shuntar, 2 system ut.

Har tittat på t.ex. Nibe F2120 ( -12?), med styrmodul SMO 20.
Min fråga är då om det går att koppla in den till min befintliga tank? Koppla tempgivare för styrmodulen på lämpliga ställen i tanken, komplettera med en cirkulationspump för kretsen till VP.... Behövs mer?

Har fått pris på IVT Air X 409 + Elpanna Airbox E9. Totalpris 113 000 före rotavdrag. Tycker det är en onödig kostnad med elpannan, och har ingen bra plats för den heller.
Jag har ju redan en elpanna med VV-beredare (tanken med elpatroner), eller?
IVT har tydligen inte möjlighet att köra mot annan elpanna via någon styrmodul e dyl.

Har någon ett bra förslag på lämplig VP? Eller andra kommentarer?
Jag får lämna kommentar när ingen annan valt att göra det innan.

2120 med SMO är den lösningen du söker och fungerar med din tank.
Man får se över helheten med systemet för att se vad som behöver kompletteras eller tas bort. Troligen kan du behålla shuntarna precis som det är, om de är automatiska. Laddpump ingår inte med 2120. Om du ska ha 2120-12 eller 2120-16 vågar jag inte svara på. Invertermodellerna lämnar några kilowatt färre än siffran i beteckningen säger. Om man ska ta hänsyn till det eller följa siffran så som tillverkaren valt uttrycka sig råder det olika skolor om.

En lösning med extra inneenhet vill du inte ha. Prata inte mer med den typen av installatör, de förstår inte dina behov och har säkert andra brister.
När allt är klart och du eldar, håll koll på att inte vattnet självcirkulerar genom värmepumpen. Blir installationen rätt från början så är detta inte en risk.

Jag hakar på denna tråd också, håller på att leta reda på bästa lösningen för vårt hus. Är 145 kvm och någorlunda isolerat, som drivs med en luft/vatten-värmepump idag med många år på nacken. Befintligt värmepump är från något norskt bolag som gick i konkurs för många år sedan, och är en enklare modell utan VVB. Innedelen med styrning har även rör som går in i sig, till skillnad från Nibe's styrmodul.

För vår del har jag kikat på Nibe F2040 med styrmodulen, alternativt Mitsubishi Electric SWM80 Hydrobox eller liknande. Men det jag inte förstår är vad själva "hydroboxen" gör, som Nibe slipper med bara sin styrmodul?

Verkar diffa ca 20' i pris också. Någon som vet varför, eller har några andra tips?
Hydroboxen är en styrmodul med all inbyggd kringutrustning, en komplett innedel med allt utom tanken. SMO är "bara" en styrbox.

Har man en tank som kan ge värme, varmvatten, elpatronsmöjlighet, påfyllningsystem, expansionskärl, så räcker det med ett styrsystem och luftvattenpumpen.

Hydrobox kan vara bra där en vanlig innedel är för stor. T ex: det finns lösa liggande tankar att köpa.
Vet inte om Mitsubishi säljer motsvarande SMO...

Hydrobox har inbyggt expansionskärl. Jag tycker det är märkligt eftersom det är specifikt per system vad för expansionskärl ska användas. Det är bra kombinationen för stor tank för expansionskärlet som är ett problem, inte vice versa. Men väljer man inte för stor tank så blir det ju snyggt i pannrummet med allt i samma enhet.

Sen får man tänka på detta som Mitsubishi formulerar bra:

TYP AV PRODUKT
PACKAGE:
• Vatten cirkulerar mellan tank och utomhusdel
• Kan installeras av rörmokare

SPLIT:
• Köldmedium cirkulerar mellan tank och utomhusdel
• Installeras av certifierad kyltekniker

---

Gas ända till innedel betyder ingen frysrisk vid strömavbrott.

Missa inte att F2040 är en enfaspump. Det verkar vara en bra och prisvärd produkt i övrigt. Ser aldrig några problemtrådar om dem. Grannens pump bara tuggar på.