Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 826
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: NYA CTC V3
« Svar #30 skrivet: 12 november 2006, 19:21:33 »
Vad gäller starterna har du tydligen en ganska liten volym i systemet, kanske aktuellt med en volymtank då.

En extra förvärmingstank med kamslinga som första radiator?...  ;D ;)
DÃ¥ fixar ni mer vv pÃ¥  samma gÃ¥ng...  ::)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1979
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: NYA CTC V3
« Svar #31 skrivet: 12 november 2006, 21:51:21 »
Vad gäller starterna har du tydligen en ganska liten volym i systemet, kanske aktuellt med en volymtank då.

En extra förvärmingstank med kamslinga som första radiator?...  ;D ;)
DÃ¥ fixar ni mer vv pÃ¥  samma gÃ¥ng...  ::)

:)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: NYA CTC V3
« Svar #32 skrivet: 12 november 2006, 22:16:14 »
Kan man inte ställa in vilken temperatur elpatronen ska sikta på vid extra VV? För om du ställer ner den tillräckligt lågt så torde inte den gå in.

Fast det borde ju gå att ställa in så att extra VV görs med bara kompressor, kan man tycka!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad richard fransson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: NYA CTC V3
« Svar #33 skrivet: 13 november 2006, 12:59:57 »
Problemet är inte mängden VV det finns tillräckligt, och varmt blir det, när kompressorn går så blir det väldigt varmt, hade det bara varit jag som duschar så hade jag inte klagat, men min fru........

Ställer jag ner elpatronen så går den inte igång, samma sak om jag stänger av den. Det jag funderar på om det inte egentligen behövs en elpatron när man har flytande kondensering, utan växelventil. Men som ni på pekar så kanske man skulle ha lite längre tid för extra VV kanske 2 timmar då hinner ju temperaturen stiga i övre tanken också. Eller?

Får nog ta och beställa loggen så man vet hur det ligger till, och två elmätare. En för elpatronen och en för pumpen :D
Full kontroll.

Jo jag har nog lite lite vatten i systemet, men CTC sa ju att deras pump var extra lämplig för ett-rörs system. längre start fördröjning kanske, ska nog ringa CTC kanske kan få koden, de har ju bytt.
Ska man byta till andra radiatorer, eller en volymförstorare. Har ju ändå tänkt byta radiatorer.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.

CTCn höll i  17 Ã¥r

CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.

1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.

9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1979
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: NYA CTC V3
« Svar #34 skrivet: 14 november 2006, 00:04:41 »
Vad du skriver får mig att tänka att den befintliga konstruktionen inte kan fungera optimalt utan tillskott av el.
Det tar en stund (fast inte 2 h, kanske 20 min) för värmen från kompressorn att leta sig upp i övre tanken, så vill man ha en bra snabbfunktion för xtra vv behövs nog ts. När framledningen tar en stor del av effekten kan det bli knalt att klara sig utan ts. Det är nog en del tweaking innan man hittar rätt inställningar. :)
Däremot borde det fungera bra att programmera fram vv till förinställda tidpunkter?
Kan du få tanten att duscha på bestämda tider kan du beställa xtra ångande vv då, borde väl rädda husfriden :)

Sätt dig med fredagsgroggen framför vp när den går så kan du se i menyerna vad som händer med temperaturerna.
Fast elegantare med en logger och dator föståss.

Till vardags och till dusch ska det ändå finnas nog med vv. Pröva annars att ställa upp min-temp för nedre tanken till 38 grader (i kodmenyn). Användbart knep vår och höst då framledningen är låg och vptemp nere i 35 grader, men sommarkörningarna inte är igång.

CTC rekommenderar volymtank för att få ner starterna om det behövs.

Heat, tycker ändå det är tveksamt om man ska gå in och stjäla från framledningen, bättre med en vvb i serie då. Tror jag. *vinkar*

« Senast ändrad: 14 november 2006, 14:45:29 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 826
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: NYA CTC V3
« Svar #35 skrivet: 14 november 2006, 10:07:21 »

Heat, tycker ändå det är tveksamt om man ska gå in och stjäla från framledningen, bättre med en vvb i serie då. Tror jag. *vinkar*
Detta förutsätter tillskott, dÃ¥ kan man lika gärna dra pÃ¥ patronernna i pumpen...  :o  :o  :o
Nej det köper inte jag...  ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 826
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: NYA CTC V3
« Svar #36 skrivet: 14 november 2006, 11:59:57 »
Men visst verkningsgraden blir bättre med eltillskott i extern beredare...  ::)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad richard fransson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: NYA CTC V3
« Svar #37 skrivet: 14 november 2006, 14:22:39 »
Jag ska pyssla lite, beställde logg.......

Annars ska jag nog börja byta utt radiatorerna, har ju ändå tänkt det.

Från det ena till det tredje, läste i något inlägg om någon som har flyttat givaren för temperaturen i nedre delen till botten på tanken, någon som funderat vidare eller hört om det gick vägen.
Det skulle tydligen kunna bli både varmare vatten och färre starter?
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.

CTCn höll i  17 Ã¥r

CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.

1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.

9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: NYA CTC V3
« Svar #38 skrivet: 14 november 2006, 18:50:11 »
De va Academic... han hade enorma problem med sin CTC. Den gick aldrig 24 timmar/dygn oavsett hur kallt det blev.  VP ska ALLTID gÃ¥ 24 timmar vid svinkyla! Lova att kolla upp det!
Riktigt bedrövligt var det. Detta dock mycket pga högtempsystem.  Men det säjer ju CTC´s "skojare" att även det är lämpligt för CTC värmepump. Vilket det inte är.
Ofattbart om man har 10 kw tillgängligt och ändå måste använda elpatronen!

Citera
Vad du skriver får mig att tänka att den befintliga konstruktionen inte kan fungera optimalt utan tillskott av el.

Det har jag sagt hela tiden och det är bedrövligt!! Varför man inte gör några modifieringar. Tex in med "täta skott" istället för skiktplåten osså dubbla elpatroner. En för värmen o en för vv... osså fullkondensera vv hela tiden. Behovet av tillksott skulle minska rejält. Det skulle det va en mycket bra produkt..

Då kanske man även tordes vara med i någon opartisk test tex hos energimyndigheten! Sid 24

http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2006_25w.pdf/$FILE/ET2006_25w.pdf#page=24?OpenElement


Nu hukar jag djupt vid skrivbordet  :o räknar kallt med en del  knUp
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1979
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: NYA CTC V3
« Svar #39 skrivet: 14 november 2006, 19:03:09 »
Det var Academic, men han är visst bara här en gÃ¥ng om Ã¥ret.  :)

Har aldrig riktigt förstått hans problem - 13 kW tydligen för låg effekt, men för kall brine med 310 m borrhål? (Jag värmer lika stor yta med 10kW och 157 m borra.)

Och om flytten av givaren var en generell lösning, varför sitter den då inte där från början?
Med högtempsystem borde man alltid ha gott om vv - bara effekten räcker till.  knUp

Bertil det har kommit en ny version v3, läs lite om den pÃ¥ ctcvarme.se  ;)
« Senast ändrad: 14 november 2006, 19:07:55 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad richard fransson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: NYA CTC V3
« Svar #40 skrivet: 14 november 2006, 19:32:24 »
Det där med givaren, rent generellt borde det vara en bra lösning med givaren i botten. Men risken kanske är att man får pumpen till att gå hela tiden, det kan ju ta riktigt lång tid innan man får upp värmen i botten. Men å andra sidan vill man ju att pumpen ska gå länge.

Jag tror att mitt problem är radiator kretsen, låg volym och lite långa slingor kanske, högt tryckfall, där av larmet. Där måste ju sitta någon typ av difftrycksmätare eller flödesmätare....... verkar ju väldigt avancerat.

Hmmm,

Antar att det är vanliga PT100 givare. Kanske skulle fixar en extra så man kan shift i "laboratorie"-syfte.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.

CTCn höll i  17 Ã¥r

CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.

1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.

9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: NYA CTC V3
« Svar #41 skrivet: 14 november 2006, 20:26:33 »
drjukebox

Det var den nya jag kommenterade...

Ett problem var att tidigare så var hans kalla sida lite klen, om den blir för kall då minskas max framledning på CTC vilket är riktigt dumt. Ingenn annan VP har nåt sånt påhitt!

Han har riktiga högtemp konvektorer, effekten eg.tempen räckte inte till, han höjde extra med extern elpanna. Det gjorde att VP stod enormt mycket trots svinkyla. Då flyttade han givaren för att lura VP. Den jobbar tuffare än avsett med andra ord!

Dom djupa hålen har han pga av ny o djupare borrning.
Förbrukning innan ca 75.000 Kwh!!  Hus delvis av lättbetong, dom kan kräva enorma mängder energi!!
« Senast ändrad: 14 november 2006, 20:28:13 av Bertil »
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad richard fransson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: NYA CTC V3
« Svar #42 skrivet: 14 november 2006, 21:09:17 »
Man tycker att jag borde ha bra förutsättningar, för utom radiatorerna. Nu när vp går ligger jag på 6/1 på kb. Bra eller dåligt? Har inga referenser. Men det har sjunkit från 13/8 vill jag minnas att jag hade men det anses väl normalt. Ska se när jag kommer under 0 på utgående. Borde väl ske i vinter.

En liten fråga? Är V3 den första med flytande kondensering av CTCs värmepumpar.

Flytande kondensering och flytt av givare?! Kanske ingen stor vinst.

Uh vad mycket att tänka på, rätt smak på julsnapsen, renovering av badrum, och isolera en takfot, tur att jag har gott om tid.
Nu är det bästa jag umgås lite med min fru.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.

CTCn höll i  17 Ã¥r

CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.

1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.

9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: NYA CTC V3
« Svar #43 skrivet: 14 november 2006, 21:33:32 »
Jag anar att CTC inte är Bertils favoriter............han hackar som en Iller i klimakteriet...... studs

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1979
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: NYA CTC V3
« Svar #44 skrivet: 14 november 2006, 23:28:00 »
drjukebox
Det var den nya jag kommenterade...

Nej, academic har den gamla och det var den du kommenterade. Bertil du måste uppgradera ditt tjöt...Ta inte extrema exempel om du vill kommentera CTCs funktion, och läs på om v3. Det är inget problem att hitta IVT/Nibe/Thermia-installationer som inte fungerar p g a feldimensionering etc.

Academics anläggning är ju inte vardag precis - om tidigare förbrukning stämmer så är den kraftigt underdimensionerad. Borran torde vara adekvat, men varför blir då ingående brine -2? 13 kW borde inte kunna suga ut 310 meter borra.

Varför kombinera med en extra elpanna? Varför inte isolera bättre...en kamin...l/l...om man nu vägrar installera en rätt dimensionerad vp. CTC har ju ingen större modul än 13 så det blev väl fel från början.
Vilken vp skule jobba optimalt under de förutsättningarna?
Om nu elpanna eller annat extra tillskott istf en riktigt dimensionerad vp, kanske ha en acktank för att få bättre styr?

Fast då blir det fast kondensering = körning mot en fast förinställd temperatur.


Richard Fransson, det vore intressant att få veta mer om inställningarna för tillskottet på v3. Styrningen av tillskottet är väl den hetaste frågan när det gäller CTC. Trodde det var löst med v3 men det beror ju på hur styren ser ut.

Heat, det finns de som är allergiska mot allt vad tillskott heter på forumet men gladeligen installerar en 300 l mantelberedare som de kör vp mot. Då tar jag hellre 500-600 timmars tillskott per år för extra vv och slipper vvb.
Sen hÃ¥ller jag förstÃ¥s med farbror Bertil att det är bra om kompressorn har gett allt den kan innan tillskottet gÃ¥r in.  :)



Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!