Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Knas78 skrivet 17 november 2016, 17:51:24

Titel: Nibe f1145 LP 51 larm HJÄLP!
Skrivet av: Knas78 skrivet 17 november 2016, 17:51:24
Hej

Jag har en ca 2-3 år gammal nibe 1145 2x300m markslinga som har börjat ge lågtryckslarm (nr 51)

Det började för några veckor sedan och gick till att börja med att återställa och köra vidare en dag eller två.

Det kom tätare och tätare tills det igår kväll inte gick att återställa alls. Jag ställde över pupmen på tillsats och idag så rensade jag filtret till brenol slingan(mkt lite skit) & systemet verkar inte behöva luftas, jag plockade av den nedre skyddsplåten och försökte lukta/känna efter läckor utan resultat. I skrivande stund fungerar pumpen men jag gissar att den larmar snart igen.

de 2 saker som jag tycker verkar märkliga är; när jag tvångskör pumpen låter det som den svajjar/är ansträngd(oregelbundet) men det kanske cirkpumpar gör? och sedan att min hetgastemp går upp till 110-130 grader (vad jag förstått bör den ligga runt 80?)

Är det någon som har några ideér om vidare felsökning?
Titel: SV: Nibe f1145 LP 51 larm HJÄLP!
Skrivet av: svenske kocken skrivet 17 november 2016, 18:00:47
Du har väl garanti så ta dit en som fixar till felet på garantin.
Titel: SV: Nibe f1145 LP 51 larm HJÄLP!
Skrivet av: Per O skrivet 17 november 2016, 18:21:22
Hei,
Du må ikke kjøre din VP på så høy temperatur! Oljen kokser seg og du ødelegger scroll kompressoren. På væskerøret mellom kondenser og ekspansjonsventil er det normalt et tørrfilter og et se-glass. Dersom det er bubbler i se-glasset etter scroll kompressoren har surret i ett minutt så har du for lite kjølemedium (lekkasje).
Ta en sprutflaske med såpevann og spray over alle rør og komponenter som det er kjølemedie inni. Da finner du lekkasjen.
Titel: SV: Nibe f1145 LP 51 larm HJÄLP!
Skrivet av: Carl N skrivet 17 november 2016, 19:30:08
Har du kollat temperaturerna på köldbärare in/ut när den går?
Om de är OK så har du troligen brist på köldmedium, och behöver hjälp av en kyltekniker.