Lyft av framsidan så har du hgw shunten uppe till vänster. Testa att köra den manuellt från servicenenyn. Du ser då om ratten vrider sig.
Efter en vvkörning borde returen vara nära 55 grader och fram 60.
När du ändå är inne i service så kan du testa CP och se om det låter nåt då den varvar upp.
Servicen får du om du trycker och håller in vänsterpil.
Jo jag har varit in och kikat där tidigare. Men ikväll plockade jag loss motorn från ventilen.
Handvred ventilen med tång. Ojoj, inga 2-3 Nm där inte. Knarrade värre en den äldsta tänkbara dörr.
Känns inte som den är frisk. Motorn maxar 6 Nm enligt spec men orkar inte dra den.
Ratten (som förövrigt inte finns där, men man ser ändå) rör sig inte när motorn sitter på plats och jobbar.
Det behövs garanterat bytas ut en insats till ventilen, om inte hela enheten.
Efter jag monterat tillbaka (säkert i annan position) så kör nu plötsligt pumpen golvvärmeproduktion.
Integralen hade skenat ner till -260
. Imorgon kanske man inte har varmvatten istället då
Blir ett samtal till värmepumpsfirma imorgon.