Skrivet av: Acqua inverter
« skrivet: 19 mars 2009, 18:03:47 »Hej,
Regleringen av kyla är enkel, vi jobbar då mot en fast temperatur på vattnet (manuellt ställbar) tillex 7 grader på framledningen till konvektorerna. Rumstemperaturen regleras då av inbyggd termostat i respektive konvektor, termostaten styr 2 eller 3-vägs ventil samt eventuellt fläkten. Om konvektorernas termostater är nöjda så sjunker returvattnets temperatur ganska snabbt och även så kompressorns varvtal (kanske den till och med hinner stanna). Varmvattnet prioriteras forfarande om man valt det. Från omron plc:n kan vi välja att automatiskt styra ventil som stänger av framledningen till dina vanliga raddar vid kyldrift.
Belgien? Kanske det...
Mvh Kaj
Regleringen av kyla är enkel, vi jobbar då mot en fast temperatur på vattnet (manuellt ställbar) tillex 7 grader på framledningen till konvektorerna. Rumstemperaturen regleras då av inbyggd termostat i respektive konvektor, termostaten styr 2 eller 3-vägs ventil samt eventuellt fläkten. Om konvektorernas termostater är nöjda så sjunker returvattnets temperatur ganska snabbt och även så kompressorns varvtal (kanske den till och med hinner stanna). Varmvattnet prioriteras forfarande om man valt det. Från omron plc:n kan vi välja att automatiskt styra ventil som stänger av framledningen till dina vanliga raddar vid kyldrift.
Belgien? Kanske det...
Mvh Kaj