Ämnessammanfattning

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 september 2011, 12:35:43 »

Måste du skriva med så stora bokstäver  :o
Skrivet av: specaren
« skrivet: 21 september 2011, 10:37:46 »


www.bxv.se
Hetgasväxlaren är positiv eftersom varmvattentemperaturen önskas högre än kondenseringstemperaturen, förutsättningen är dock att gångtiden för den "ordinarie" kondensordriften är den helt dominerande  vilket för de allra flesta "hushållsvärmepumparna" inte är frågan om.
Korta driftperioder för varmvatten-laddning är oftast effektivare. Att lägga krut på vv är i de flesta fall tveksamt eftersom investering kontra vinst är betydligt lägre än för värmeproduktion för boendet . Jämför ekonomin med att i stället satsa pengarna på en lägre kondensering =  lägre framledningstemperatur med större eller effektivare värmeavgivande ytor.
För radikalt bättre system strategi med avsevärt mindre intern värmeväxlarförlust än vad nuvarande gamla omoderna teknik bygger på
se   www.bxv.se
Skrivet av: cougar
« skrivet: 13 september 2011, 18:22:45 »

Jo, kan hålla med om det men är det renodlat köldmediesidan som modifieras i det här fallet när värmebärarflödet ökas? 
Jo, självklart påverkas köldmediesidan när vattenflödena ändras, jag menade att värmeöverföringen till huset inte är så intressant i just den här diskussionen
Det intressanta när man vill värma ett hus med värmepumpen är hur COP ädnras vid oförändrad värmeavgivning på radiatorerna vilket i är ungefär lika med oförändrat medelvärde på VBin och VBut. Att ändra värmebärarflödet och se en ändring på COP utan att veta hur det påverkar inomhustemperaturen verkar inte så intressant.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 september 2011, 12:20:27 »

Jo, kan hålla med om det men är det renodlat köldmediesidan som modifieras i det här fallet när värmebärarflödet ökas? Värmeöverföringsmotstånd finns på vattensidan, i värmeväxlarplåten och på köldmediesidan. Ökas köldbärarflödet kommer värmeövergångstalet på vattensidan att öka. Om man då ser en förbättring av COP beror den på mindre temperaturdifferens värmeväxlarplåt/vatten eller på något som händer på köldmediesidan? Värmeöverföringstalen vid kondensation brukar vara höga så en betydande del av värmeöverföringsmotståndet kan ligga på vattensidan.

Kondensortrycket borde vara en intressant parameter att mäta, utifrån den vet man kondenseringstemperaturen utan att vattensidan stökar till det. 
Skrivet av: cougar
« skrivet: 13 september 2011, 11:21:09 »

Roland, det är sant att en värmepump aldrig fungerar bättre än systemet den sitter i, men det är ändå intressant att ta reda på vid vilka driftfall den går bäst.
Utifrån det kan man sedan anpassa värmesystemet.
I den här tråden var jag mest intresserad av att avhandla köldmediesidan av värmepumpen och hur den kan modifieras för att uppnå en så effektiv värmepump som möjligt
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 september 2011, 09:51:01 »

i teorin borde det vara bättre att täta ut även en R290 maskin för att använda hela kondensorytan, men i praktiken så, vid mina mätningar, så ökar cop ju mer jag höjer flödet över kondensorn.. Sc:,h
Det intressanta när man vill värma ett hus med värmepumpen är hur COP ädnras vid oförändrad värmeavgivning på radiatorerna vilket i är ungefär lika med oförändrat medelvärde på VBin och VBut. Att ändra värmebärarflödet och se en ändring på COP utan att veta hur det påverkar inomhustemperaturen verkar inte så intressant.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 september 2011, 17:55:56 »

Ju mer vi underkyler ju bättre COP.  Det ökar med typ 0,2 per grad  och enligt mitt program blir det aldrig så att vi underkyler för mycket. Och får sämre COP.  Dock finns R290 ej med,  men det kan inte bli ngn skillnad.
 *vinkar*
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 september 2011, 16:43:55 »

Att cop blev högre pga lägre överhettning torde vara för att du utnyttjar förångaren bättre, dock som du skriver får inte överhettningen bli för liten.
Sen skriver du att du har 7 grader underkylning med cp på högsta och 4 med uttätad, och att du tappar underkylning med cp på högsta. Jag vet inte om jag missförstår dig på nåt sätt men som jag ser det ökar underkylningen med cp på högsta...

Nä, jag formulerar mig lite dumt. med "tappar" menar jag att underkylningen hamnar utanför optimalt värde.
Skrivet av: cop3.5
« skrivet: 12 september 2011, 16:23:00 »

4gr vid uttätad och 7gr med cirkpumpen på högsta, man tappar lite underkylning med cirkpumpen på hösta, men det verkar inte påverka cop negativt..
överhettningen låg stadigt på 5gr vid båda mätningarna, det var kul att se att cop blev bättre ju lägre överhettning man ställde in, men man vågar inte köra med för låg överhettning..
Att cop blev högre pga lägre överhettning torde vara för att du utnyttjar förångaren bättre, dock som du skriver får inte överhettningen bli för liten.
Sen skriver du att du har 7 grader underkylning med cp på högsta och 4 med uttätad, och att du tappar underkylning med cp på högsta. Jag vet inte om jag missförstår dig på nåt sätt men som jag ser det ökar underkylningen med cp på högsta...

Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 september 2011, 18:24:10 »

Vad har du för underkylning när du har justerat in processen tät?

4gr vid uttätad och 7gr med cirkpumpen på högsta, man tappar lite underkylning med cirkpumpen på hösta, men det verkar inte påverka cop negativt..
överhettningen låg stadigt på 5gr vid båda mätningarna, det var kul att se att cop blev bättre ju lägre överhettning man ställde in, men man vågar inte köra med för låg överhettning..
Skrivet av: cstek
« skrivet: 05 september 2011, 17:27:25 »

Vad har du för underkylning när du har justerat in processen tät?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 september 2011, 07:29:42 »

Oraklet, jag försökte rita in tempen i ett diagram, men det blev kanske lite oöverskådligt.
Man producerar inte högre temp än man behöver, tvärtom, kondenseringstempen blir betydligt lägre även om den blir något högre än VBut, totalt sätt så blir den lägre vid fullt skaft på flödet över kondensorn.
Se diagram.
Edit: VBut och kondenseringstempen blir ju samma vid uttätad, därför är den inte inritad
Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 september 2011, 07:25:17 »

Vad innebär täta ut. När jag läser nedan låter det nästan som det bara handlar om farten på respektive sida?
det är i stort sätt att flödet ska balanseras mot förångning och kondenseringstemperaturen i freonkretsen, det är lite tekniknörderi för det är inga stora skillnader vi pratar om, men intressant för mig.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 04 september 2011, 23:24:27 »

Vad innebär täta ut. När jag läser nedan låter det nästan som det bara handlar om farten på respektive sida?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 september 2011, 22:36:35 »

Vad tror du om detta xxargs?
Bättre samma temp tillverkad som den som går ut Thumbsup

Kan det vara så enkelt?  Jag har svårt att se någon enda gång då det skulle kunna vara bättre med en varmare tillverkad temp än jag vill ha, oavsett R290,R134a,R404A,R410A eller ammononiak eller CO2 eller halon eller något annat köldmedium. *vinkar* *vinkar*
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 04 september 2011, 21:53:15 »

tack Xxargs  Thumbsup , jag vet ju VAD som händer, det är alltid intressant att få veta VARFÖR det händer...
i teorin borde det vara bättre att täta ut även en R290 maskin för att använda hela kondensorytan, men i praktiken så, vid mina mätningar, så ökar cop ju mer jag höjer flödet över kondensorn.. Sc:,h
kan det vara så att jag inte får så högt flöde över kondensorn så att cop värdet börjar försämras, kanske om jag lyckats få upp flödet lite till så skulle cop värdet börja dala?

Det borde isf visa sig när jag monterat hetgasväxlaren, då borde kondensorn bli lite överdimensionerad.

funderar vidare...

Fallet med ren gas är knepigt - finns det inga strömmningshinder så springer R290-gasen omedelbart till kallaste delen av kondensorn och kondensera där, vilket gör att hela ytan på köldmediesidan har nästan samma temperatur, vilket den inte har med R407C

nu har även kondensor en U-värde med visst antal Watt per yta och per grad i överföring vilket nog kan översättas med att det kan kondensera en viss antal gram med R290 per minut vid en given temperaturskillnad.

detta gör att inloppsidan med kallvattnet kommer att ha högst påslag av kondenserande R290 då dess temperaturgradient är störst med störst temperaturskillnad mellan sidorna och ju närmare utgången ju varmare vatten och allt mindre temperaturskillnad och allt mindre kondenserande R290.

Den situationen gör att man kanske har 4 grader K temperaturgradient vid kallvatteninloppet och nära 0 grader K gradient vid varmavttenutloppet medans med R407C så fördelas detta jämt med ca 2 grader K efter hela kondensorlängden tack vare sin glide. hur detta påverkar kondensorns absoluta storlek för given effekt vid olika köldmedier med resp utan glide kan jag dock inte bedöma.

i det läget kan dock vinna med högre COP (med samma utloppstemperatur) med högre flöde när man kör med R290 då allt större längd av kondensorsträckan arbetar med mindre men jämnare temperaturgradient efter hela sträckan  med medans man kanske inte vinner samma sak med R407C eftersom gasen i sig fördelar sig med olika temperaturer i olika delar av kondenseringsprocessen och kanske tom. straffas av det när man ökar på vattenflödet

hmm. tål att funderas på...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 september 2011, 19:52:46 »

Personligen så tycker jag att hetgasväxlare är överskattat.  Måste jag spetsa så kan jag lika gärna göra det i varmvattnet.  Här tycker jag att CTC är helt rätt ute och Thermia svammlar med sin G2.
Hur bra är det med VV när jag tappar 15-20% av min effekt och jag måste köpa elspets tidigare?
Och har jag en 100% maskin så blir det ingen direkt hetgas eftersom maskinen inte går så mycket. *vinkar*
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 september 2011, 19:38:41 »

tack Xxargs  Thumbsup , jag vet ju VAD som händer, det är alltid intressant att få veta VARFÖR det händer...
i teorin borde det vara bättre att täta ut även en R290 maskin för att använda hela kondensorytan, men i praktiken så, vid mina mätningar, så ökar cop ju mer jag höjer flödet över kondensorn.. Sc:,h
kan det vara så att jag inte får så högt flöde över kondensorn så att cop värdet börjar försämras, kanske om jag lyckats få upp flödet lite till så skulle cop värdet börja dala?

Det borde isf visa sig när jag monterat hetgasväxlaren, då borde kondensorn bli lite överdimensionerad.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 september 2011, 19:28:33 »

Jag tänker lite på Cougars expansionsventil. Är den av kapillär typ?
det är en flica med yttre tryckutjämning, en skitventil, jag vet, men den är hel än så länge..
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 september 2011, 19:01:55 »

Jag tänker lite på Cougars expansionsventil. Är den av kapillär typ?   

Skrivet av: xxargs
« skrivet: 04 september 2011, 18:51:30 »

Hoppas inte för mycket på mig   ::) , till skillnad från er som skruvar dagligmässigt och ser verkan av det ganska direkt så är mina funderingar av mer teoretiskt art (jag är ju inte kylnisse så jag får ju inte slabba med HCF-gaser...) och alltid förenklad modell då faktiskt geometri och topologi på en aktuell maskin kan ha stor inverkan på den slutliga resultatet. Det handlar om hur det strömmar i rören med turbulens, vad oljan i köldmediet påverkar i värmeöverföringen mot väggen i värmeväxlaren - hur mycket värmeväxlaren i sig leder runt värme från dess varma utloppsida till dess kallare ingångssidan, vilket kan vara betydande faktor på en kompakt plattvärmeväxlare om man vill ha hetvatten för tappvatten från hetgasen mm.   

jag tror det bästa optimering görs redan med flödesmätning och temperaturmätning och energiförbrukningsmätning och sedan skruvar man på brineflödena tills man når ett minimum av energiförbrukning för aktuella värmemängden vid en viss temperatur.

Men lite teori är ändå bra att ha i bakhuvudet när man försöker begripa på vad som händer i ställen som det inte går att titta efter i och även i optimeringsfunderingar.

Det är den sk. 'glide' som stökar till i R407C räknemässigt iom. att det är ca 5.5 grader K mellan 'bubble' och 'dew' och då har geometrin på värmeväxlaren  mer inverkan på resultatet än med tex. R290 och R410A som kondenserar vid en enda temperatur (nåja R410A har ca 0.2 grader K i 'glide') och gasen rusar till kallaste punkten den ser i kondensorslingan och kondenserar  just där om det inte redan är fyllt med flytande kondensat.

Jag antar att det är motströmskondensorer som används för att tillgodogöra sig hetgasen som extravärme på vattnet, alternativt att man sätter in en hetgasvärmeväxlare före för att försäkra sig om den värmen för tappvarmvattnet så att den inte sprids ogynnsamt i plattvärmeväxlaren med dess termisk ledning med lägre temperatur på utvattnet som resultat (lägre kvaliten på värmen).

Hetgasen är ju redan 'betald' högkvalitetsvärme från kompressorns eldrift så den gäller det att vara rädd om när det går.

När man 'tätar' systemet som jag förstått så gäller det i en R407C-maskin att hitta optimal punkt där man tillåter 5.5 grader K gradient på så stor yta som möjligt i kondensorn med hetgasen in på samma sida som varmvattnet kommer ut och kondensatet ut på andra sidan där kallvattnet rinner in. och där varje del av värmeväxlaren kanske har ca 1.5 - 2 grader (eller helst lägre) temperaturfall i väggen mellan gasdelen som kondenserar och vattendelen som värms, ju större aktiv yta för en viss effekt och därmed lägre temperaturdiff mellan köldmediet och vattnet - desto bättre och det är detta som man man bör försöka få till när man tätar till.

Med andra ord bör den användbara hetgasvärmen tas bort innan den går in i värmeväxlaren med separat värmeväxlare innan för tappvarmvattnet eller att den värmeöverföringsdelen som tar bort överhettningen av hetgasen tar så liten som möjligt av värmeväxlarens totala, ofta snålt tilltagna yta (tillverkaroptimerat...). 

När man mäter utifrån med tex. gastrycket på kompressorsidan så är det två, faktiskt tre saker som stökar till när man försöker räkna på detta - det ena att gasen som går in i kondensorn faktiskt är överhettad och bidrar med värme som inte har något med kondenseringsvärmen att göra, det andra att mäta rätt på en gasblandning med 'glide' där den faktiska uppmätta kondenseringstrycket kan var något högre än köldmediets 'bubble' punkt pga. tryckfall från hetgasingången med bubblor och strömmningsförluster till punkten nära värmeväxlarens utgång där sista bubblorna av köldmediets gas precis kollapsat, där kanske man tom. skall mäta trycket före och efter kondensorn för att få uppfattning vad dessa förluster ger - en mätbar tryckfall på 0.25 bar mellan in och utgång på köldmediesidan (motsvarar också en köldmediestigning i rör av ca 2 meter höjd) motsvarar att värmeöverföringsmotståndet till vattnet i värmeväxlaren ökar med ca 0.5 grader K i temperaturdiff ex. - den tredje saken som kan vara hemskt störande både mätmässigt och effektiviteten är om systemet har okondenserbara gaser i sig som luft - det kostar mycket effektivitetsmässigt även vid ganska små mängder då det minskar effektiviteten i kondensorn (är i vägen helt enkelt då köldmediegas som skall diffundera ut ur luft och kondenseras mot kall yta går mycket långsammare än med ren gas), mätfel då det ger högre systemtryck än vad som motsvarande kondenseringstrycket vilket medför att man räknar fel, att kompressorn arbetar hårdare och ger hetare hetgas ut - både verkningsgrad och förväntad livslängd minskar då det går onödigt hett [1].

Den här 5.5 graders K gradienten mellan in och utgång med R407C får man vare sig man vill eller inte efter ett tags drift eftersom gasen rusar till för exakt sin blandningsförhållande passande kallaste punkt och medans den rusar fram i rören/gångarna så fälls dom gasdelarna med högst kokpunkt ut först (mest R134a) till vätska medans sista  gasrika R125 och R32 gasblandningen nära utgången löser sig först då i den R134a-rika lösningen i slutet och kallaste delen av kondensorsträckan.

Gas respektive vätskeproportionerna på R407C vid 55 grader C ser ut följande

Dew Point:
vätska 16.6% R32, 20.0% R125, 63.4% R134a
gasdelen 23.0% R32, 25.0% R125, 52.0% R134a

Bubble Point:
vätska 23.0% R32, 25.0% R125, 52.0% R134a
gasdelen 29.8% R32, 29.5% R125, 40.7% R134a
 
alla delar räknat på viktprocent   

Detta betyder inte att det är bara en gaskomponent som kondenserar i taget utan alla gör det samtidigt men olika proportioner och beroende på gasblandningen resp. flytande delens blandningsförhållande samt aktuell temperatur/tryck - en balansförhållande helt enkelt.

En R407C-anläggning med viss kompressortryck så innebär det att det är ca 5.5 grader skillnad från punkten där kondensorn börja vätas på dess inloppyta tills den sista bubblan försvinner i kondensatet i närheten av kondensorns utgång och räknar man med 2 grader temperaturfall genom väggen mellan köldmediet och vattnet i aktiva delen av värmeväxlaren så handlar det om 7.5 grader temperaturskillnad mellan ingående kallvattnets temperatur där sista bubblan på kondensatet försvinner och gastemperaturen i punkten där R407C börjar att kondensera (medans på en R290 eller R410A-anläggning så är det ca 2 grader skillnad då det kondenserar över hela rörlängden på en gång och vid samma temperatur i vart fall på köldmediesidan i kondensorn) .

Dvs. är trycket motsvarande 23.4 Bar så bör man få ut 53 grader varmt vatten (exklusive hetgasvärmebidraget som också värmer) vid 48 grader C vattenimatning. Öser man på mera med 48-gradig vatten och ut-temperaturen blir lägre så kommer gasen fortfarande att kondensera med 5.5 grader differens mellan början och slutet i sin kondenseringsfas med skillnaden att det gör på en mindre sträcka i kondensorn och högre effektöverföring per cm^2 (och större sträcka används för underkylningen av hetgas  resp. kondensatet istället) och där stockningen av flytande kondensat som är i vägen för dito gasformig i olika blandningsförhållande gör att temperaturskillnaden mellan köldmediet och vattnet blir högre och därmed lägre effektivitet - lägre COP för en given effektnivå - dvs. COP-ökningen med lägre temperatur ökar inte i samma grad som som det borde vara med en optimerad system just pga. krympningen av den aktiva kondenserande ytan där man får ett läge där det inte bara är plåtens 'bristande' värmeledning som ger temperaturskillnad utan också en tjockare vätskefilm av kylmedel på ytan med större temperaturgradient mellan vätskeytan där det kondenserar och vätskefilmen som närmare väggen lämnar över värmen till plåten. 

för lite vattenflöde minskar också på COP då dom extra graderna varmare temperatur som vattnet höjs med per automatik drar ned COP.

(obs ovanstående resonemang är extremt beroende av hur kondensor/evapratorn är utförd - är det i serieslinga, parallellmatning, kapillärtunna parallella rör som i bil-AC kondensor numera, skrovlighet etc. då det kan ge stor skillnad i egenskaper om man kör med 'singelgas' utan märkbar glide som R290/R410A eller blandgas med glide som R407C i en och samma värmeväxlare...)



[1] en av de absolut första grejorna jag råkade ut för när jag hade köpt min första manometer och lite rördelar och försökte gänga ihop dessa tätt (inte lätt alls om man skall ha riktigt, riktigt tätt - teflontejp som gängtätning gick bort ganska tidigt om man säger så...) - provtryckte med propan och lät lite av flytande propan följa med och sedan fick grejorna stå ett tag, nästa gång jag tittade på detta så visade manometern någon bar för mycket gentemot propanets ångtryck vid aktuell temperatur - först förstod jag inte alls varför men sedan kom jag på att jag inte spolat ut luften ur rörkopplingen och detta gav ca 1 bar fel och för högt tryck - det här var innan jag hade skaffat första vakumpumpen...   

Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 september 2011, 13:42:46 »

Hehe

Vad har du för temp på VB in  och vätskan?

Ser att mäster Xxargs skriver studs 
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 september 2011, 12:41:42 »

Att det skulle vara bättre att tillverka 3 grader mer i alla anläggningar utan R407c anser jag vara totalt fel.
Har tätat ut flera R134a samt R404A maskiner och det blir samma resultat i dessa.

Det handlar bara om att få så låg tillverkad temp som möjligt och är inget hokus pokus.
Det kommer vara svårt att få 50 i kond och VBF i alla anläggningar, men man vill ju såklart ha så låg tillverkad temp som möjligt.

Skulle tex 3 grader vara det "bästa" du kan göra i din anläggning så har du ju tätat ut denna också.  3 är bättre än 4.  Vet inte hur en C02 maskin funkar men det blir samma där, flöden justeras så att så låg tillverkad temp som möjligt erhålls, då satsas ett minimum av drivenergi och du får en optimal drift.
Precis, jag håller med om att man ska försöka uppnå så låg tillverkad temp som möjligt, det är bara det att det skiljer mellan köldmedierna hur man kommer dit. tex i R290 så tjänar man på att ha högt flöde i kondensorn och ligga på en diff på ca 4gr mellan VBin och VBut DÅ får man så låg tillverkad temp som det går även om kondenseringstempen hamnar lite över VBut.
Det stämmer inte på en R407 anläggning för där behöver du högre diff mellan VBin och VBut för att kondenseringen ska bli fullständig.
Inget hokus pokus, bara kylteknik  *vinkar*

Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 september 2011, 12:14:34 »

Att det skulle vara bättre att tillverka 3 grader mer i alla anläggningar utan R407c anser jag vara totalt fel.
Har tätat ut flera R134a samt R404A maskiner och det blir samma resultat i dessa.

Det handlar bara om att få så låg tillverkad temp som möjligt och är inget hokus pokus.
Det kommer vara svårt att få 50 i kond och VBF i alla anläggningar, men man vill ju såklart ha så låg tillverkad temp som möjligt.

Skulle tex 3 grader vara det "bästa" du kan göra i din anläggning så har du ju tätat ut denna också.  3 är bättre än 4.  Vet inte hur en C02 maskin funkar men det blir samma där, flöden justeras så att så låg tillverkad temp som möjligt erhålls, då satsas ett minimum av drivenergi och du får en optimal drift.


Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 september 2011, 11:59:13 »

OK, jag har fått lite mer info i ämnet.
R407 består av ett antal köldmedier som alla kokar vid lite olika temperaturer.(glide)
När det köldmediet med lägst kokpunkt börjar koka i kondensorn så håller det trycket uppe och det behövs bara en mycket liten tempökning för att nästa köldmedie ska börja koka osv tills alla köldmedier har kokat efter en diff av ca 5gr.
Därför händer det inte så mycket med trycket i en R407 anläggning när man tätar ut, det finns alltid något köldmedie i blandningen som kokar och håller trycket uppe.
anledningen att man kan få en vinning med "täta ut" i en R407 anläggning är att alla köldmedier i blandningen ska hinna "koka färdigt" i kondensorn.
Den här vinsten går inte att få i en R290 anläggning eftersom du har ingen glide, kokpunkten finns vid en specifik tryck/temp, och kondenseringhöjningen blir omedelbar vid ändring av flödet.
Kanske är inte glide en myt iaf  ;)

Hoppas XXargs har en kommentar om detta  *vinkar*
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 september 2011, 09:32:41 »

Tror det är kondensorn som är för liten vid så hög temperatur som +11°C in på vattnet.
Blir nog en "tätare" process när den tempen sjunker i vinter.
det är möjligt, i så fall så kommer det ju att bli anorlunda när jag får dit hetgasväxlaren
Skrivet av: cstek
« skrivet: 04 september 2011, 08:56:41 »

Tror det är kondensorn som är för liten vid så hög temperatur som +11°C in på vattnet.
Blir nog en "tätare" process när den tempen sjunker i vinter.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 september 2011, 08:09:12 »

Du menar att du får inte maskinen att täta ut annat än vid 55 graders kondensering?

Nej, jag menar att jag har en kondensering på 50gr med cirkpumpen på trean och VBut är 48gr, när jag sänker hastigheten på cirkpumpen så höjs kondenseringen och diffen på VB (tanken var ju att VBut och kondenseringen ska vara samma) vid 55gr kondensering är VBut 55 gr alltså uttätad, VBin är fortfarande 44gr.
Det som har hänt är att jag fått en maskin som går högre i kondensering, ger sämre cop, kondensering och förångning ligger längre ifrån varandra. hur kan det vara bättre?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 september 2011, 21:55:05 »

Du menar att du får inte maskinen att täta ut annat än vid 55 graders kondensering?

Tanken är att den ska vara tät alltid.  Mer ibland och mindre ibland, men för det mesta så ska den vara tät.   Har du 30 i kondensering så ska ska VBF vara det samma.   

Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 september 2011, 19:33:25 »

  Men hur kan det vara fördelaktigt att kondensera i 50 grader när du kör ut 48?


Därför att om jag vill få VBut och kondenseringen att mötas så kommer kondenseringen OCH VBut att hamna på ca 55gr i samma driftfall som i ditt exempel.
vid 55gr kondensering så drar kompressorn mer ström och får en sämre verkningsgrad, desutom hamnar kond. och förångning längre ifrån varandra=sämre driftfall.
Jag önskar jag fick datauppkopplingen till checken att funka så kunde jag visa dig.
Hur jag gjorde? jag provade med checken i alla driftfall(VVprod. och värmeprod.), med olika hastigheter på pumparna.
Jag laddar en acktank så flödet är statiskt över värmepumpen.
Ytjordvärme 2X400m slinga med +11gr in
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 september 2011, 18:58:57 »

precis, så tät som möjligt.   Men hur kan det vara fördelaktigt att kondensera i 50 grader när du kör ut 48?
Det borde vara bättre att kondensera i 50 när du kör ut 50 eller 49. 

Detta borde vara universellt oberoende av köldmedium i alla konventionella maskiner.

Berätta hur du gjorde en gång till, i detalj nu hehehe
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 september 2011, 18:45:29 »

Om du har ett specifikt tillfälle som nu då så blir det med ett högre flöde en lägre kondenseringstemp vilket ger högre COP.  Med samma VBF som kondensering blir ju utgående VBF högre och COP lägre.  Kan det vara detta som ställer till det i tankegångarna?


Tror inte det, man får ju förbrukad effekt och avgiven effekt i klartext i checken.
Om värmepumpen drar mindre ström och avger mer effekt samtidigt som förångningen och kondenseringen ligger närmre varandra så KAN det inte vara sämre Sc:,h
en "tät process" i min värld är att kondensering och förångning ligger så nära varandra som möjligt.
Jag har ingen aning om vad siffrorna säger i en R407 maskin, men i en R290 så kör jag nog vidare som förut. *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 september 2011, 16:31:06 »

Om du har ett specifikt tillfälle som nu då så blir det med ett högre flöde en lägre kondenseringstemp vilket ger högre COP.  Med samma VBF som kondensering blir ju utgående VBF högre och COP lägre.  Kan det vara detta som ställer till det i tankegångarna?

Om vi tänker logiskt så kan det inte vara bättre att tillverka mer än vi måste :)
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 september 2011, 15:24:50 »

Vad kommer du fram till?
Om du mätt rätt så kommer du fram till att en tät process är bäst.
Om förångningen är så nära inkommande KB som möjligt samtidigt som VBF är samma som kondenseringen, jadå kan det inte bli så mycket bättre.
Då är processen tät Thumbsup

Näääh Oraklet, mina mätningar stämmer inte riktigt med dina...
Det sitter inga injusteringsventiler på min värmepump så de enda flödesreglering jag har är hastigheterna på cirkpumpen, men man får ändå en fingervisning.
på förångningsidan är jag helt överrens med dig även om jag inte kommer upp i förångningstemperatur som motsvarar inkommande brine riktigt så stiger cop ju högre flöde jag har på brinepumpen.
på kondensorsidan så blir det samma sak, ju högre flöde jag har över kondensorn ju högre cop blir det, ska jag ha samma vbf som kondensering så får jag sätta cirkpumpen på ettan och strömförbrukningen sticker iväg och tar med sig cop ner.
Cop med båda pumparna på max: 5,21
cop uttätad: 4,89
jag har inte monterat hetgasväxlaren ännu, men jag ska låna checken då också och se om det blir någon skillnad.
måste bara skaffa en flödesmätare till
Skrivet av: cougar
« skrivet: 28 augusti 2011, 21:05:20 »

Nah, får den kanske till nästa helg.
Då ska jag skicka frugan till stan och spendera dagen i pannrummet Thumbsup
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 28 augusti 2011, 18:40:14 »

Vad kommer du fram till?
Om du mätt rätt så kommer du fram till att en tät process är bäst.
Om förångningen är så nära inkommande KB som möjligt samtidigt som VBF är samma som kondenseringen, jadå kan det inte bli så mycket bättre.
Då är processen tät Thumbsup
Skrivet av: cougar
« skrivet: 24 augusti 2011, 20:21:05 »

Nej det tror jag inte är svaret.
Tillverkas 50 grader så vill vi ha ut 50 grader  annars går den inte optimalt.

Det har nog inte med gliden att göra.  Jag är inte kylguru och jag kan ha fel här,  men jag röstar på att glide har inget med detta att göra.
Jag säger som den gode ACE   Glide är en myt.

Jag ska få låna climachecken nästa helg, då ska jag prova om din "täta ut" eller min "lägsta möjliga diff" ger mest....
Återkommer i frågan om drygt en vecka  *vinkar*
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 16 augusti 2011, 07:21:14 »

Art deco,
Ja kunden tyckter det,
Det jag använde va en värmepump med 9 kW i märkeffekt .  men den anläggningen är speciell och svår att motivera i ett vanligt hushåll. Styret är eget och anpassat, sol paneler,ved system skiktladdat,varmvatten tillverkning i 3steg,dx värmepump med riktad av frostning för att inte störa det hetgasen laddat och ytterligare en dx luft vatten 12 kW 410 som jobbar flytande och en shunt som spetsar.
Då hetgasen är loggad så kollade jag med honom igår den har aldrig varit över 80 grader och större delen av året ligger den där jag justerat in den 25 g över kondesering :)
Cocacola *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 augusti 2011, 15:35:16 »

Om du vill ha en sådan maskin så är rådet att kolla på Ecozon.  Dem stoppar in allt åt dig så slipper du göra det själv. samma med Qvantum.

Qvantum är dyra men tokbra.
Ecozon är lite billigare men absolut inte sämre.
Du får fixa cirkpumpar och sånt själv med Ecozon så där ligger en del av prisskillnaden sedan har inte Ecozon ngt direkt systyrsytem att tala om medans Qvantum har CCvilla med Touchskärm och sånt. *vinkar*
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 15 augusti 2011, 12:33:56 »

Nej Oraklet, jag har inte någon L/V än, men ligger i groparna att skaffa en sådan där jag tänkt mig en 9 - 12 kw + 1 acktank. Har hållt ögonen på airwells grejor men det finns ev en kines också som ev kan vara intressant, därav mina funderingar om man ev ska fixa till en HGV som kan alternera mellan att vara i serie med den andra vvx:en eller "lyfta" varmvattnet lite - beroende på lösningar.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 augusti 2011, 09:28:44 »

Vad har du för maskin?  Nibe split som du gör kyla med också?
Kör du kyla och blåser bort värme på sommaren så kan hetgasen bli ett bättre alternativ.  Funderar på att stoppa in en i min panasonicH16 kylmaskin,  Känns alltid bra när en maskin gör 2 saker samtidigt Thumbsup

Om du har 410 och blåser bort säg 30 grader  ja då har du förmodligen VV temp på hetgasen och eftersom du bara tar hetgas så behöver du inte styra mellan olika dumpnings alternativ. 
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 15 augusti 2011, 09:22:25 »

Ja jag har byggt med 134 luft vatten
Cc

Vad det värt besväret, hur kraftig var den maskinen ?.
Vad säger du om man tar en 9kw L/V typ DX och skaffar en HGV-funktion som jobbar med R410a, din 134-maskin har väl sämre effekt baserat på XXARG:s datablad på gaserna ?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 augusti 2011, 08:24:53 »

Nej jag menar inte så.  Det är bara enklare att bygga det i en BV som står inne och man måste inte dra ut rör till kompressorn och hela den biten.

Rent praktiskt blir det enklare att göra det i en BV än i en LV (om det inte är en Atria som står inne) Det brukar dessutom vara liiite mer plats i en BV än i en DX maskin.  Det är ju helt smockfullt i dem skåpen.
Och står maskinen inne så behöver du inte dra ut vatten till din maskin.

Men visst kommer det att svänga om hetgastempen.  Det gör det i en BV också.  Den brukar hamna 30-35 grader över kondenseringen.
Gör vi 30 grader  eller 60 grader så svänger hetgasen lika mkt.Det brukar dessutom sticka iväg kanske 5 extra grader i slutet av cykeln och hetgasen ligger då kanske 40 grader över kondenseringen.  Detta på R407c maskiner.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 15 augusti 2011, 08:23:14 »

Ja jag har byggt med 134 luft vatten
Cc
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 15 augusti 2011, 08:08:32 »

Svaret blir nog nej.  Om du tänker ur en hobby synvinkel eller om fixar det gratis blir det en annan sak.  Det blir så mkt mer pyssel om du har en DX maskin med kompressorn ute. Betydligt mkt mer jobb, samt dyrare.
Har man tex en Duo maskin med separat VVB eller en tank av något slag bredvid VP så är det inte sååå mkt jobb.

Men jag skulle inte rekommendera att göra det om du inte klarar det själv samt har grejer gratis.

Menar du att att en L/V med en ute och en innerdel med gaskoppling emellan då kommer att svänga så mycket i hetgastemp - beroende på lufttemp för utedelen, att hetgaserna då kommer att svänga så kraftig i temp - att det krävs en hel hög med div teknik extra - som inte behövs om man har en jord eller bergvärmepump ?

Finns det någon här på forumet som kör HGV på en L/V som har erfarenheter ?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 augusti 2011, 20:32:56 »

Nu är jag visserligen lite sliten efter snart 4v på jobb men för att jag ska få ihop det här hoppas jag du menar att om Vb-flödet minskas ökar Vb ut något men Vb-in sjunker betydligt  mer?

Det gäller om kondensationstrycket och underkylningen hålls konstant men så behöver inte vara fallet inser jag efter att ha tänkt efter.

Vad jag var ute efter framgår av diagrammen här och diskussionen i den här länken.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg173250#msg173250
 
Nu har R290 ingen glide så mittpartiet på de blå linjerna är i det fallet horisontellt.


Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 14 augusti 2011, 18:12:32 »

Svaret blir nog nej.  Om du tänker ur en hobby synvinkel eller om fixar det gratis blir det en annan sak.  Det blir så mkt mer pyssel om du har en DX maskin med kompressorn ute. Betydligt mkt mer jobb, samt dyrare.
Har man tex en Duo maskin med separat VVB eller en tank av något slag bredvid VP så är det inte sååå mkt jobb.

Men jag skulle inte rekommendera att göra det om du inte klarar det själv samt har grejer gratis. 

Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 14 augusti 2011, 17:38:55 »

Hittade pumpen som jag nämnde tidigare- det var inte sirius utan ett annat märke.
http://netfi.oilon.com/cms400/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/Oilon_Geopro_SH_SE.pdf

Huvudfrågan blir, HGV på en 9kw som har innerdel med gaskoppling/vvx, är det lönt med HGV om man har en bra tankfunktion, för hetgaserna styrs ju med hur mycket köldmedium som den jobbar med och jag har för mig att den jobbar i spannet mellan 90-100 ºC.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 14 augusti 2011, 16:50:06 »

xxargs  ska plöja igen ditt inlägg sen :D

100 pascal regeln= 100 pascal i tryckfall per meter rör.

Detta betyder GROVA grejer *vinkar*

Har vi dimensionerat köldbäraren för detta så är det enkelt att uppnå en turbulent strömmning och nyttja hålet maximalt och på köpet få förångningen lite tätare gentemot inkommande KB Thumbsup
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 14 augusti 2011, 16:32:49 »

Olika köldgaser ger olika uppvärmning vid kompression - om det är bra eller dåligt beror lite på vilken typ av värme man vill ha producerat - hög temperatur men till lägre COP (R410A har lägre teoretisk COP än R290 tex. - Hur det fungerar praktiskt är dock en annan sak) eller mer mellantemperaturvärme till bättre COP (dvs. fördelningen på var värmen avsätter sig mellan kondensorn eller hetgasvärmeväxlaren).

Sedan är hetgastemperaturen ganska hårt kopplad till systemets totala livstid och hög temperatur på hetgasen tenderar ge kortare hållbarhet på kompressorn. Mao. avsiktligt hög hetgas har högre kapitalkostnad iom. förväntad minskad livslängd på utrustningen 

Sedan går det att 'växla upp' värme även på en R290-maskin (den andra tabellen i inlägget tidigare) genom att använda  suggasvärmeväxlare med den flytande köldgaslinan innan den går in i expansionsventilen och den vägen skapa högre suggastemperatur som i sin tur ger högre hetgastemperatur ut från kompressorn  för mer  högtemperaturvärme via hetgasvärmeväxlaren - och dessutom höjer COP ytterligare lite till (detta gäller dock inte alla köldgaser utan främst gaser med hög termisk kapacitet som R507A, R404A, R290, R600a, HFO1234yf (sistnämda där suggasvärmeväxlare med flytande linan är en nödvändighet för att få någon effektivitet alls).

i stabila system med bergvärme eller jordvärme +5 - -4 grader C temperaturområde  på brinen/evaporatorn så kanske man kan labba med mer eller mindre grad av suggasvärmeväxlare med flytande sidan för att få varmare hetgas men inte så hett att det är nedbrytande för kompressorn och något bättre COP, men jag gissar att det är endast något för duktig hempulare med alla grejor hemma och kunskap och intresse och vill prova lite själv och knappast lönar sig att ta in en kylnisse på löpande räkning att göra jobbet. Dessutom kommer bidraget gälla mest för (R507A), R404A och R290-maskiner och inte alls för R407C eller R410A-maskiner som redan innan ger ganska mycket hetgas och tål inte speciellt mycket suggasöverhettning innan hetgasen går över 110 grader...

för luft/vatten maskiner så kan man glömma det helt med suggasvärmeväxlare.  med R407C och R410A kommer hetgasen vara grymt het vid -15 - -20 graders C drift med dessa köldmedier

---

VP-Oraklet: nu är det min tur att sitta i skolbänken igen - 100 Pascal-regeln har jag hört talas om förr men inget jag hittat något lättsökt om - gissar att det handlar om tryckfall av något - men exakt vad ???

     

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!