Hej.
Har en EcoAir105 och får larm på low pressostat, det har varit så en tid men har blivit värre och nu gör pumpen bara ett försök på ca 10 sec när jag återställer larmet för att sedan stanna på larm low pressostat.
Man kan se luft bubblor en kort stund vid start men det försvinner innan larmet stoppar, detta är vad jag förstår normalt.
Det finns inga löv eller annat skräp som kan störa.
Då undrar man, kan man temporärt bygla givaren för att konstatera om det är den det är fel på?
-
Går fläkten som den ska? Blir förångaren kall?
-
Ja fläkten går.
-
Blir rören till förångaren kalla eller varma?
Fungerar cirkulationspumpen mellan panna och värmepump?
-
Det finns en del att läsa här : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36212.0
-
Hej igen, tack för svaren,
ja ett av rören blir varmt.
Jag svarade tidigare att fläkten startade, det gör den inte under dom 10sec som kompressorn går.
Hur vet jag att cirkulationspumpen mellan panna och värmepump går?
-
Om inte fläkten startar så kommer lågtryckslarmet som ett brev på posten... Om det inte är cirkulation mellan pannan och VP'n så borde den istället stanna på grund av överhettning/högtryck, så grundproblemet är nog att inte fläkten går.
Går det att köra fläkten manuellt för att se om den funkar?
-
Den skulle även kunna ha fastnat i avfrostningsläge, det borde inte bli några varma rör vid förångaren. dontknow
-
Ja, om fläkten går att köra manuellt, men inte startar tillsammans med kompressorn så skulle det kunna vara så. Vilket rör är det som blir varmt?
-
Ska kolla upp det i helgen, återkommer, tack så länge!
-
Vad är det för typ av motor till fläkten?
Är kondensatorn ett störningsskydd eller är det fasförskjutning?
-
Det är sannolikt en asynkronmotor med hjälplindning. Kondensatorn är då till för att få fasförskjutning så fläkten orkar att snurra. Snurrar knappt alls utan kondensator även om man försöker putta igång den.
-
Antar att VP är kopplat till EcoEl? I service meny kan du köra fläkten manuellt. Avancerat-Service-Funktionstest: Fläkt
Jiri
-
Provade att starta fläkten från panelen igår, startar inte!
Får kolla vidare i helgen.
-
Kolla gärna att fläktkondensatorn (ofta kring 2,5 µF) sitter kvar på kretskortet i utedelen om det är där den normalt sitter (följ ledningarna från fläkten, givetvis med all spänning avslagen). Råkade själv ut för att komponentbenen på kondensatorn gick av efter några år p.g.a. vibrationerna i utedelen. Ganska tung komponent i förhållande till sin storlek på kompakta kretskortsmonterade motorkondensatorer.
-
Hej igen.
Börjar med att kolla om nollan finns på plinten till motorn, OK.
lägger spänning på plinten till motorn, motorn startar på både hel och halv fart.
Återställer larmet (low pressostat) fläkten startar, kompressorn startar och går i flera minuter,
men det skummar i glaset. Sedan stannar det hela på high pressostat, så här har det inte varit tidigare,
det var första gången som det larmet kommit.
Nästa steg får bli att läck söka och fylla på köld medium.
Återkommer.
-
Hp larm, i första läge dåligt flöde på laddpump (I-III). Men jag skulle börja med att byta säkringar till VP(kanske lite långsökt?), verkar konstigt att du får fram olika problem. Bubblor i siktglaset ska försvinna efter kort stund.
Jiri
-
Hej,
Jag lånar denna tråd lite...
Jag har nämligen också problem med att min EcoAir larmar med Pressostat Lågtryck.
Den senaste tiden har den larmat (och således helt stannat) 5-6 gånger per dygn. I tisdags kväll hade jag en servicetekniker ute som installerade ett reparationskit från CTC - en ny Pressostat.
Efter det gick VP utan avbrott fram till i går eftermiddag då den började larma igen. Alltså mindre än ett dygn. Sedan dess har sen stannat 4-5 gånger. Senast i morse, då den efter att ha startat om stannade igen efter 10 minuter. Jag har pratat med serviceteknikern men han vet inte vad som är fel. Han misstänker att det "är något med gasen". Det låter dyrt tänker jag... Dessutom hade min servicetekniker (som var auktoriserad CTC-tekniker) inte gasbehörighet och kan inte felsöka vidare om det har med gas att göra. Istället ska han ta med sig en, som jag förstod det, CTC anställd tekniker hem till mig i nästa vecka....
Jag behöver lite guidning här känner jag. Detta är första luft/vattenvärmesystemet jag ägt då jag tidigare bara bott i lägenhet.
Finns det något jag kan föreslå att de tittar på först innan de börjar mecka med gasen? VP är installerad 2009 och borde hålla ett tag till tycker jag.
-
Kolla att fläkten går som den ska och att det inte är onormalt mycket is på förångaren. Om startkondensatorn till fläkten är dålig kanske den inte orkar igång vid varje start. Kolla att den varvar igång direkt när den startar och inte smyger igång...
-
Hej,
Jag lånar denna tråd lite...
Jag har nämligen också problem med att min EcoAir larmar med Pressostat Lågtryck.
Den senaste tiden har den larmat (och således helt stannat) 5-6 gånger per dygn. I tisdags kväll hade jag en servicetekniker ute som installerade ett reparationskit från CTC - en ny Pressostat.
Efter det gick VP utan avbrott fram till i går eftermiddag då den började larma igen. Alltså mindre än ett dygn. Sedan dess har sen stannat 4-5 gånger. Senast i morse, då den efter att ha startat om stannade igen efter 10 minuter. Jag har pratat med serviceteknikern men han vet inte vad som är fel. Han misstänker att det "är något med gasen". Det låter dyrt tänker jag... Dessutom hade min servicetekniker (som var auktoriserad CTC-tekniker) inte gasbehörighet och kan inte felsöka vidare om det har med gas att göra. Istället ska han ta med sig en, som jag förstod det, CTC anställd tekniker hem till mig i nästa vecka....
Jag behöver lite guidning här känner jag. Detta är första luft/vattenvärmesystemet jag ägt då jag tidigare bara bott i lägenhet.
Finns det något jag kan föreslå att de tittar på först innan de börjar mecka med gasen? VP är installerad 2009 och borde hålla ett tag till tycker jag.
Inget ovanligt med att köldmedia läcker ut när man använder serviceventil(schraderventil) med manick med LP(lågtryckspresostat) till utbyte och inte kollar läckage. Kolla uppmätt vikt på kvarvarande köldmedia och påfyllnings mängd.
I efterhand tillkommer tömning av systemet, utbyte av torkfilter, tryckprovning, vakuumsugning, påfyllning av nytt köldmedia, sniffprov, igångsättning.
Jiri
-
Inget ovanligt med att köldmedia läcker ut när man använder serviceventil(schraderventil) med manick med LP(lågtryckspresostat) till utbyte och inte kollar läckage. Kolla uppmätt vikt på kvarvarande köldmedia och påfyllnings mängd.
I efterhand tillkommer tömning av systemet, utbyte av torkfilter, tryckprovning, vakuumsugning, påfyllning av nytt köldmedia, sniffprov, igångsättning.
Jiri
Tömning av systemet, utbyte av torkfilter, tryckprovning, vakuumsugning, påfyllning av nytt köldmedia, sniffprov, igångsättning... det där låter som det min servicetekniker sa att man inte ville göra (det var dyrt och tidsödande) för att byta pressostat. Därav monterades servicekitet istället...
Dum fråga; köldmedium pratas det om lite här och var i l/v-pump sammanhang. Vad är det? Är det som typ kylarvätska i en bil? Vatten och glykol eller är det något annat?
-
Köldmedium är mer miljövänlig ersättare till vad som förr var freon. CTC använder R407C, andra kanske kända namn är R134, R410, R600, R290. Finns måååånga fler..
Med tanke på vädret senaste veckan är igenisad förångare en lågoddsare om vi ska gissa. Fram till och med 2009 sitter det ett elektromekaniskt avfrostningsur i EcoAir och det är svårt att se konditionen på det.