Har fått en värmepump installerad och undrar över funktionen. Bifogar en bild över framledningstemperaturen under ett dygn, utetemperatur cirka +3C.
Styrningen av pumpen är CTC Ecologic med utegivare, jobbar mot en arbetstank(?) på 300 liter, radiatorkretsen har separat cp, ingen shunt.

Nybörjarfråga, om pumpen är varvtalsstyrd varför hittar den inte lämplig effekt för kontinuerlig drift?

Som det ser ut på grafen så väntar den in ett gradminutunderskott på 60, startar och varvar upp till full effekt för att beta av underskottet för att sedan stanna.


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC EcoPart 612M
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2021, 14:58:41 »
Effektbehovet i huset är kanske lägre än med lägsta varvtal på kompressorn? Då blir det on/off-körning ändå.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad ctcnovis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoPart 612M
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2021, 15:23:38 »
Nä, det såg likadant ut när vi hade 15 minus, 12-14 starter per dygn.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC EcoPart 612M
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2021, 16:12:00 »
Är det en EcoLogic Pro/Family?
Kolla att det står EcoPartM som värmepump?
Det är väl framledningsgivaren som sitter i tanken och ingen varmvattengivare?
Varmvattentank ska inte definieras.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ctcnovis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoPart 612M
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2021, 21:55:03 »
Det är en Family, EcoPartM står som vp.
Tanken har ingen givare, framledningsgivaren sitter direkt efter vp innan kulvert till tank.
Uppfattar inte att vv är definierat, menyerna känns något oöverskådliga för novisen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!