Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 april 2013, 16:36:01 »

Tack för att du rapporterade tillbaka.
Visst, det är enkelt att sätta in en bypass, men det krävs att du kan ditt system, och INTE tillåter termostater att strypa flödet i systemet, för då kan du få superintern cirkulation i bypassledningen, vilket ger din värmepump urusla arbetsförhållanden.
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 03 april 2013, 14:10:31 »

detta har funkat jätte bra ! (att köra kyla :-) )
mycket varmare i rummet nu och tempen ut på rören  har kunnat sänkas .
gillert :-)

har haft en thermia ( fast jag har nibe )  expert hemma och han sa att bypass va enkelt att göra .

tack för all hjälp
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 22 mars 2013, 09:23:56 »

Har ju provat att höja "lägsta" tempen på värme sidan ! Men när pumpen gör varmvatten i 45 min så räcker inte värmen till !! Synd att det inte går att ändra prioteringen :-(
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 mars 2013, 08:32:33 »

Ja, det bästa vore om du kan simulera ständigt hög temp på vattnet, låt sedan framtiden visa om du behöver en extra cirkpump, för att sätta in en extra cirkpump och en bypassledning måste du verkligen veta vad du pysslar med för att din värmepump inte skall få dåliga driftsförutsättningar.
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 22 mars 2013, 07:45:28 »

verkade som att fläkten gick hela tiden inatt :-) ! kör nu i kyl läget !
detta med extra cirk pump kanske vore nått !
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 mars 2013, 07:41:07 »

Du menar att värmen i systemet hinner sjunka så pass mycket att fläktkonvektorn stannar trots att man har flöde?

Enligt bruksanvisningen sitter det en tempgivare på värmeväxlaren, man kan kanske ta bort det, mäta upp vilket motstånd den ger vid ca 40 °C och ersätta med ett fast motstånd?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 mars 2013, 07:17:11 »

Ja, men det förutsätter ändå att man först tar reda på om man kan få fläkten att gå hela tiden, även om vattnet blir kallt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 mars 2013, 07:11:50 »

En "snik variant" är att bara koppla in en extra CP + bypass vid värmepumep á la IVT.
Då snurrar ju vattnet i värmesystemet oberoende av VV-laddning.
Kostnaden är mindre än en arbetstank och i detta fallet med bara en fläktkonvektor som ska ha värme så kanske vattnet i befintligt värmesystem räcker för att kunna hålla värmen i vinterträdgården?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 mars 2013, 06:08:56 »

Fast det löser ju bara problemet att fläkten stannar, radiatorvattnet står fortfarande still i rören under VV-laddning så även om fläkten går så ger den ingen värme.

Fläkten stannar så snart vattentempen ligger under 30 grader (om jag minns rätt), vilket kan vara en stor del av tiden i en värmepumpsanläggning.
Kan man få fläkten att gå hela tiden så kan man nog förkorta stilleståndstiderna med 50%.

Jag har egna refarenheter av detta rörande min "kickspace"-radiator, den har samma funktion, men ännu extremare där står fläkten still om det är kallare än typ 40 grader, funkar inte alls för mig som sällan kommer upp över 40 grader på vbf.
Jag kör den i sommarläge, då fungerar det.
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 21 mars 2013, 21:59:32 »

Med tanke på att vi är 2vuxna och 2 små barn som duschar så tar det tid innan värmen kommer tillbaka ! Värmen kan sjunka från 20grader till 10 grader vid riktig vinterkyla -20 !  Tar ett tag innan det blir varmt igen ! Får nog skaffa tank !!
Skrivet av: rocas
« skrivet: 21 mars 2013, 20:32:25 »

Grabbens 1215-7 ifrån 2004....som står i huset han flyttade in i för två veckor sedan...har uppfört sej mysko.

Den tidigare ägaren hade varken skruvmejsel eller hammare...och har inte brytt sej.

Idag visade det sej att värmebärarens cirk.pump är felmonterad i Nibes fabrik.

Inte så konstigt att returvattnet alltid är/var varmare än framledningsvattnet.

YIT som installerade vp 2004 kollade aldrig att allt funkade. Idag vill de ej att felet ska täckas av den tioåriga Konsumenttjänstlagen.

Jag lyckades vända cp. i em....så nu blir radiatorerna varma.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 mars 2013, 20:26:45 »

går det att tvångsköra cirk pumpen ? eller det kanske inte går när den kör vv?

Cirkpumpen går men växelventilen står i läge mot VVB, så vattnet cirkuleras bara mellan värmepumpens kondensor och VVB.
Ska du ha ut nån värme i vinterträdgården då värmepumpen gör varmvatten så behöver du en arbetstank.

Men frågan är om det egentligen är nått problem?
Hinner det verkligen bli kallt i din vinterträdgård, eller är det bara att du "upplever" ett problem som egentligen är betydelselöst?
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 21 mars 2013, 14:54:25 »

går det att tvångsköra cirk pumpen ? eller det kanske inte går när den kör vv?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 mars 2013, 13:09:07 »

Fast det löser ju bara problemet att fläkten stannar, radiatorvattnet står fortfarande still i rören under VV-laddning så även om fläkten går så ger den ingen värme.
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 21 mars 2013, 12:56:06 »

jag tror jag förstår :-)
använder kylfunktionen för att köra värme ? då kanske man lurar "systemet " :-)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 mars 2013, 07:56:19 »

Prova köra den på kyla, med ett lågt börvärde, om den då går hela tiden kan du justera grundflödet över radiatorn för att få lämplig värme i uterummet.
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 21 mars 2013, 07:51:56 »

jag har en sånn billig jula fläktkonvektor !

http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4350-w-416087

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 mars 2013, 07:23:11 »

Hejsan

jag skulle vilja ändra prioteringen från att tillverka varmvatten så att den prioterar värme istället !
problemet är att jag en vinterträdgård som jag värmer till 20 grader ! men när den tilverkar varmvatten i 40 min så tömmer den värmen. (har en fläktkonvektor som värmer vinter trädgården, den stänger av sig om värmen är för låg från pumpen )

Kolla om det inte finns ett sommarläge på fläktradiatorn, det brukar "koppla bort" spärren som gör att fläktradiatorn stannar om vattentempen blir för låg.
Annrs kanske du kan se om det går bygla eller koppla bort termostaten så att radiatorn värmer hela tiden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 mars 2013, 07:12:24 »

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 mars 2013, 07:09:19 »

Ok
Altså höja tempen när pumpen börjar göra varmvatten !
Kommer jag att få många start/stop nu då ? Ska jag ändra nått inom gradmin ?

Det blir lite fler start stopp på grund av VV-laddning, men under värmesäsong så kommer detta till stor del hanteras av värmepumpens VV-toppningsfunktion, dvs att den avslutar en värmecykel med att värma varmvattnet då VV-temp ligger 2 °C över VV-start eller lägre.
Jag tror inte du behöver justera gradmin om du just nu är nöjd med antalet start/stopp på värmepumpen.
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 20 mars 2013, 22:30:45 »

Ok
Altså höja tempen när pumpen börjar göra varmvatten !
Kommer jag att få många start/stop nu då ? Ska jag ändra nått inom gradmin ?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 20 mars 2013, 20:17:51 »

Vad är normala värden för köldbäraren?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 mars 2013, 20:08:06 »

Min grabb har nyss köpt ett 70 tals hus med en 1215-7 ifr 2004.

Pumpen ger ingen vidare värme.....men vi kanske inte begriper oss på den..

Läs av KB in/ut och VB-fram/r då värmepumpen går och värmer huset, vänta tills den gått några minuter så att värdena är någorlunda stabila.
Stäng även av elpatron innan så att man ser värdena med endast kompressor.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 20 mars 2013, 19:21:43 »

Min grabb har nyss köpt ett 70 tals hus med en 1215-7 ifr 2004.

Pumpen ger ingen vidare värme.....men vi kanske inte begriper oss på den..
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 mars 2013, 18:47:28 »

Det går inte att ändra på en 1215, prioriteringen är 15 minuter värme och 45 minuter varmvatten.
Det du kan göra är att höja VV-start.
Annars behöver du nog en arbetstank till du fläktkonvektor om du upplever att det hinner bli kallt i vinterträdgården.
Skrivet av: sulvik1
« skrivet: 20 mars 2013, 15:58:22 »

Hejsan

jag skulle vilja ändra prioteringen från att tillverka varmvatten så att den prioterar värme istället !
problemet är att jag en vinterträdgård som jag värmer till 20 grader ! men när den tilverkar varmvatten i 40 min så tömmer den värmen. (har en fläktkonvektor som värmer vinter trädgården, den stänger av sig om värmen är för låg från pumpen )

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!