Tjo!

Har en nyköpt Daikin Monobloc 7kW dockad mot en Strömsnäspanna via värmeväxlare (glykol på utsidan). Se bifogad skiss.

När jag snabbläste lite manual och dylikt innan köp lät det vackert och fint att man kunde koppla in VVB, trevägsventil och elpatron om man köpte styrbox. Så det gjorde jag såklart. Nu, efter en lite mek, när jag läst referensmanual för installation ser jag att det bara verkar gälla om man köper Daikins egna VVBs/elpatron och inte 'generellt'? Dvs; jag verkar nu stå med en styrbox jag inte kan koppla in något i?

Det jag vill åstakomma är en skiktad tank med flytande kondensering i nedre delen av tanken och fast 'VVB' i övre. Min ursprungliga tanke var att slänga in en trevägs-ventil nere vid 'A' och avveckla nuvarande shunt för golvvärme, sätta styrpanelen i ett rum och använda som rumstermostat för balansering vid vedeldning.

Alternativet är att låta nuvarande shunt/gvF-styrning vara och värma hela tanken till VVB-värme i undre inloppet.

Tips, knep och idéer hur jag åstakommer det med en EDLQ07CV3?

« Senast ändrad: 22 december 2019, 10:28:21 av sege »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Monobloc, göra varmvatten - har jag gjort bort mig?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2019, 13:37:21 »
Tjo!

Har en nyköpt Daikin Monobloc 7kW dockad mot en Strömsnäspanna via värmeväxlare (glykol på utsidan). Se bifogad skiss.

När jag snabbläste lite manual och dylikt innan köp lät det vackert och fint att man kunde koppla in VVB, trevägsventil och elpatron om man köpte styrbox. Så det gjorde jag såklart. Nu, efter en lite mek, när jag läst referensmanual för installation ser jag att det bara verkar gälla om man köper Daikins egna VVBs/elpatron och inte 'generellt'? Dvs; jag verkar nu stå med en styrbox jag inte kan koppla in något i?

Det jag vill åstakomma är en skiktad tank med flytande kondensering i nedre delen av tanken och fast 'VVB' i övre. Min ursprungliga tanke var att slänga in en trevägs-ventil nere vid 'A' och avveckla nuvarande shunt för golvvärme, sätta styrpanelen i ett rum och använda som rumstermostat för balansering vid vedeldning.

Alternativet är att låta nuvarande shunt/gvF-styrning vara och värma hela tanken till VVB-värme i undre inloppet.

Tips, knep och idéer hur jag åstakommer det med en EDLQ07CV3?

Styrboxen styr en 3-vägsventil oavsett tankfabrikat. Dock så måste du använda en tankgivare som följer våra värden i tanken om maskinen skall kunna göra vv.
Mvh
D

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: Daikin Monobloc, göra varmvatten - har jag gjort bort mig?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2019, 13:46:39 »
Styrboxen styr en 3-vägsventil oavsett tankfabrikat. Dock så måste du använda en tankgivare som följer våra värden i tanken om maskinen skall kunna göra vv.
Mvh
D

Har du tips på trevägsventil och givare är det otroligt tacksamt! Då verkar jag inte ha köpt på mig fel saker och kan få till det jag vill, vore fantastiskt gött isof. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Monobloc, göra varmvatten - har jag gjort bort mig?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2019, 15:38:42 »
Det du behöver är en givare ( Daikin ) som passar din styrbox och styrdonet som ska vrida shunten mÃ¥ste ha en spänning som överensstämmer med vad styrboxen ger ut, finns bÃ¥de  24 VAC och 230 VAC, i övrigt sÃ¥ gÃ¥r det med vilken shunt som helst bara att motorn gÃ¥r att montera pÃ¥ den

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Monobloc, göra varmvatten - har jag gjort bort mig?
« Svar #4 skrivet: 22 december 2019, 16:26:25 »
Det du behöver är en givare ( Daikin ) som passar din styrbox och styrdonet som ska vrida shunten mÃ¥ste ha en spänning som överensstämmer med vad styrboxen ger ut, finns bÃ¥de  24 VAC och 230 VAC, i övrigt sÃ¥ gÃ¥r det med vilken shunt som helst bara att motorn gÃ¥r att montera pÃ¥ den
Vilken 230 motor som helst går bra, esbe 600 serien t.ex.
Vad gäller givare till tanken så kan den beställas genom din åf hos oss, alternativt så kan de ta fram motståndsvärdena åt dig.

Mvh
D

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: Daikin Monobloc, göra varmvatten - har jag gjort bort mig?
« Svar #5 skrivet: 22 december 2019, 18:17:16 »
Tack och bock! Jag ser om jag kan leta reda på en givare från en ÅF till att börja med! tummenupp
Känns inte som Daikin gjort det så lätt för en att koppla in icke-Daikin-VVB eller så är jag sämst på att läsa manualer. Iofs inte omöjligt.

Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: Daikin Monobloc, göra varmvatten - har jag gjort bort mig?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2020, 09:31:23 »
Det du behöver är en givare ( Daikin ) som passar din styrbox och styrdonet som ska vrida shunten mÃ¥ste ha en spänning som överensstämmer med vad styrboxen ger ut, finns bÃ¥de  24 VAC och 230 VAC, i övrigt sÃ¥ gÃ¥r det med vilken shunt som helst bara att motorn gÃ¥r att montera pÃ¥ den

Kan du ge mig ett art-nr på en sån givare eller dylikt som jag kan slänga på ÅF då det enda svar jag fått är 'det behövs ingen givare, allt är inbyggd i pumpen', vilket då är fel.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: Daikin Monobloc, göra varmvatten - har jag gjort bort mig?
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2020, 08:23:29 »
Svenska återförsäljares intresse att hjälpa till med det här är noll, nada, zip, zilch och lite mindre. Tack för det Daikins återförsäljare Sverige! Suck. >:(

Som vanligt blir det Ebay to the rescue, super-hjälpsamma säljare, fantastiska svarstider och lägger ner energi för att hitta rätt! Tack utomlands för att man får hjälp med sina problem!

Ett styck "Daikin Altherma Water Tank Sensor 11m X9A 301235P Thermistor Heat Pump ST9701" köpt, funkar fint, sitter toppen i Strömsnäspannans acktank.

Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Oers

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Monobloc, göra varmvatten - har jag gjort bort mig?
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2022, 14:00:26 »
Hej.

Jag har precis samma problem. Har köpt en värmepump daikin altherma monoblock 7kw och försökt koppla in varmvattenproduktionen med flera olika typer av termistor er, men ingen fungerar.
Polarpumpen kan inte hjälpa mig beställa termistor, min lokala återförsäljare kan inte heller och daikin vill inte prata med privatpersoner.

Detta kan eventuellt lösa mitt problem, men blir besviken att Daikin Altherma Water Tank Sensor 11m X9A 301235P Thermistor Heat Pump ST9701 kostar 800-1000 kr att beställa.
Det är ju bara en termistor som man kan köpa för en hundralapp, bara man vet vilket motstånd den har.

Skulle det vara så att du har möjlighet att mäta upp motståndet i den vid två olika temperaturer och posta här?

Svenska återförsäljares intresse att hjälpa till med det här är noll, nada, zip, zilch och lite mindre. Tack för det Daikins återförsäljare Sverige! Suck. >:(

Som vanligt blir det Ebay to the rescue, super-hjälpsamma säljare, fantastiska svarstider och lägger ner energi för att hitta rätt! Tack utomlands för att man får hjälp med sina problem!

Ett styck "Daikin Altherma Water Tank Sensor 11m X9A 301235P Thermistor Heat Pump ST9701" köpt, funkar fint, sitter toppen i Strömsnäspannans acktank.

Utloggad vandieren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Varsågod

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!