Fläkten i SAM40 ställs ju in på ett konstant varvtal.
Luftflödet beror då på mottrycket i systemet.
Om det är korrekt inställt så ska frånluftsfläkten ge lite högre flöde än tilluftsfläkten, detta ger ett litet undertryck i huset.
Vädrar du så är blir det inget undertryck vilket gör att luftflödet i SAM40 minskar något (men det är försumbart).
Jag skulle öka frånluftsfläkten några % när tillbygget är klart, förhoppningsvis kommer detta innebära att tillbygget blir tillräckligt ventilerat.
Du kan ju ta hjälp av en ventilationstekniker, men i praktiken tror jag det är lite overkill.
Fläkten i SAM40 kommer se till att den mesta tilluften går via tilluftsmodulen.
Tack! Tolkar svaret som att jag inte riskerar att ventilationen i övriga huset havererar eftersom SAM40 kommer fortsätta ge ett konstant inflöde? Om jag t.ex. drar igång köksfläkten så ökar undertrycket och inflödet från SAM40 ökar men om jag skulle ha ett fönster öppet kommer större delen av tryckskillnaden ersättas därifrån istället (men ett grundflöde från SAM40 skulle kvarstå). Är det korrekt uppfattat?
IOM med SAM40 ger ett konstant flöde så är undertrycket ganska litet vilket gör att flödet genom utbyggets spaltventiler blir relativt litet. Därför behöver jag flera ventiler och ett något högre flöde i frånluftsfläkten?
Ett annat ventilationsproblem är att vi förmodligen kommer behålla altandörren mellan utbygget och det befintliga huset, vilket gör att utbygget hamnar helt utanför ventilationssystemet när dörren är stängd. Det bästa är kanske att ge utbygget ett helt eget system. En egen liten frånluftsfläkt och en öppen spaltventil i ett fönster. Det borde fungera utmärkt när dörren är stängd? Lite fundersam på vad som händer när dörren öppnas. Men antar att fläkten i utbyggnaden inte kommer påverka SAM40 så mycket? Känns rimligt undertrycket som skapas därifrån kommer ersättas av friskluft från spaltventilen i samma rum?