Författare Ämne: Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)  (läst 1203 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sesulo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Ska försöka återberätta mina upptäckter i kronologisk ordning. Jag behöver lite hjälp att identifiera de problem jag upptäckt. Är glad amatör.

Vi har alltså jordvärme, med radiatorer och golvvärme. Flyttade in i juli 2020. Pumpen installerades 2003.

Det sitter en manometer på radiatorkretsen (ut från värmepumpen) som vid inflytt och enligt tidigare ägare ska stå på ca. 1.2 bar och har gjort det tills att jag för någon vecka sedan såg att trycket sjunkit till 0.9 bar. Fyllde då på systemet upp till 1.2 med påfyllningsventilen med misstanke om läckage utan att upptäcka något. Efter lite sökande på nätet kontrollerade jag att det fanns luft i expansionskärlet (sitter på returledningen) genom att kort trycka in bilventilen på undersidan. Det kom luft så något tryck finns.

När jag studerade manometern en några timmar senare upptäckte jag helt plötsligt att trycket ökat till 1.4-1.5 bar och tömde då manuellt via säkerhetsventilen ner till 1.2 varpå jag gjorde en väldigt märklig upptäckt att trycket i systemet sjunker med 0.3 bar ganska drastiskt (5sek) när lampan för tappvarmvattenuppvärmning tänds för att sedan öka med 0.3 bar när lampan slocknar. Dåligt tryck i expansionskärlet trots allt? Kanske även kan vara anledningen till att manometern stod på 0.9 bar från 1.2 tillfälligt?

Upptäckte någon dag senare att trycket återigen låg på 1.4-1.5 bar och satte då en behållare under skvallerröret vid säkerhetsventilen som fylldes med ca 1 liter under ett halvt dygn. Efter tips om att påfyllningsventilen kan ha svårt att tätat om det varit stängd under en längre tid så testade att öppna säkerhetsventilen samtidigt med påfyllningsventilen för att få fullt flöde och förhoppningsvis täta läckaget. Det resulterade i att säkerhetsventlilen släpper ca. 1-2 dl under ett dygn.

Varför justeras trycket så pass mycket som 0.3 bar när tappvarmvattnet värms upp? (Dåligt tryck i expansionskärl?)
Har jag rätt i att påfyllningsventilen antagligen läcker och att det inte är nått fel på pannan? (Byte påfyllningsventil?)
Noterar även att säkerhetsventligen redan släpper lite vatten (matsked under ett par timmar) vid lägre tryck ca. 1.2 nu när trycket konstant ökar pga. otät påfyllningsventil? (Byte säkerhetsventil?)

Vill poängtera att uppvärmningen fungerar. 21 grader inomhus samt värme i tappvarmvattnet.
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 11:15:17 av Sesulo »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Om expansionskärl och säkerhetsventil är från 2003 är de troligen slut, speciellt om ventilen läcker ut vatten. Är du lite händig byter du själv och fixar rätt tryck i blåsan med samma pump som till däcken. Det är billiga grejer på nätet.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
Det som beskrivs är typiska symptom på att det inte längre finns någon luftkudde av nämnvärd storlek i expansionskärlet. Det medför att en liten ändring i vattnets volym orsakad av temperaturändringar ger en stor tryckändring.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Eftersom det kom luft ur bilventilen när du tryckte så borde membranet vara helt. Kontrollera att du har rätt förtryck i expansionen och byt ventiler som eventuellt läcker.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Hm, jag hade bytt expansionskärl innan jag gjort någonting annat, har du ens rätt storlek på kärlet?

Bonusdottern köpte också ett hus Juli så den här texten hade kunnat komma från henne, förutom att dom inte fick värme på övervåningen. Hon hade luft i båda sina expansionskärl, ett på 300 liter och ett på 12 eller om det var 8 liter. Vad det var för fel på det stora vet jag faktiskt inte förutom att säkerhetsventilen släppte ut vatten lite då och då.. Den lilla klarade inte av att ta expansionen så den släppte ut vattnen genom säkerhetsventilen.

Satte in ett nytt expansionskärl på 35 liter tillfälligt istället för deras lilla och det fungerade hyffsat tills 100 liters kärlet kom, den fick den ersätta 35 liters kärlet och så monterade jag bort kärlet på 300L. Nu fungerar det klockrent. tummenupp

Säljarna sa inte att smack om att värmesystemet inte fungerade, för det kan det omöjligt ha gjort, fanns fler felaktigheter, dom bodde bara där i ett år, jag tror säljarna bröt ihop på alla fel.
Det finns en arbetstank men nÃ¥gon hade stängt av arbetstanken och cirkulationspumpen, december-elräkningen dom fick var glädjande. Det var skönt för annars fÃ¥r väll jag skulden som startar upp arbetstanken och sätter igÃ¥ng en extra  cirkulationspump.


Expansionskärlen är billiga och det klarar du nog av att byta själv.
https://bolindo.se/karl-och-cisterner/expansionskarl

Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Precis som alla andra nämner låter det som expansionskärlet inte gör sitt jobb. Men jag hade gjort ett par enkla kontroller till innan jag gett mig in på att byta ut något.
  • En ordentlig luftning av hela systemet
  • En riktig kontroll av förtrycket i expansionskärlet
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!