VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ElvisP skrivet 12 december 2020, 20:02:52

Titel: Igensatt värmeväxlare
Skrivet av: ElvisP skrivet 12 december 2020, 20:02:52
Hej!
Ny här på forumet, men inte ny ägare till en grundvattenanläggning. Jag kan dock inte särskilt mycket.

Nu till mitt problem; allt tyder på att min plattvärmeväxlare, som växlar värmen från grundvattnet till pannan, verkar vara igensatt. Jag har fått ny grundvattenpump (igår), och den verkar fungera som den ska, men firman som installerade den lämnade innan allt var uppe och körde, eftersom det behövdes en ny switch till dricksvattnet. Vi får vårt dricksvatten från samma borrhål som pannan. Elektrikern kom sedan och bytte switchen men ingenting funkade. Pannan löste ut för pressostat låg, och inget vatten kom till dricksvattenanläggningen. Dricksvattnet är kopplat på returen, efter värmeväxlaren. Elektrikerns teori var att värmeväxlaren frusit, eftersom jag hade försökte köra pannan (då troligtvis med magnetventilen på returen stängd).

Nu har det gått mer än ett dygn och vore växlaren frusen borde det nog vara upptinat nu. Jag har ca 10 grader där den sitter, och den har fått en liten klen värmefläkt som hjälp, men det är fortfarande stopp (vad det verkar).

Jag bor i Skåne, och vårt grundvatten är en blandning bestående av massor av kalk, stora mängder järn och mangan, och lite H2O. Silen på tilloppet fick rengöras ca 5 gånger efter att den nya grundvattenpumpen var installerad så det finns mycket sörja i systemet. Min vilda gissning nu, efter att teorin om isbildning tappar i trovärdighet i takt med att tiden går, är att värmeväxlaren satt igen av sörja som lyckats ta sig förbi silen.

Invecklat? Ja, för mig i alla fall som kanske märks på min röriga beskrivning. Min fråga är hur som helst, är det förenat med några risker för anläggningen om en glad amatör som jag skruvar loss röranslutningarna till värmeväxlaren och ser om den är igensatt? Jag vill inte tvinga hit yrkesfolk nu, helg och allt. Jag vill dock gärna få vatten i kranarna.

Tacksam för värdefull input!

/Christian

Pannan är en IVT Greenline s11, allt är installerat 1999.
Titel: SV: Igensatt värmeväxlare
Skrivet av: DonPablo skrivet 12 december 2020, 20:58:57
Så länge det inte är på den slutna gassidan, är det bara att lossa och spola rent, prova backspola själva växlaren, om du nu får vatten från annat håll.
Titel: SV: Igensatt värmeväxlare
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 12 december 2020, 21:10:06
Du måste ha ett extra filter (  finns säkert ett på kalla sidan)  skaffa  ett dubbelt Björnfiler, kan bestå av en grovdel och en findel och montera det innan VP så blir det säkrare utan att växlaren sätt igen, som är vanligt med grundsvattenuttag.
Titel: SV: Igensatt värmeväxlare
Skrivet av: ElvisP skrivet 13 december 2020, 01:11:53
Tack för svar!
Titel: SV: Igensatt värmeväxlare
Skrivet av: ElvisP skrivet 13 december 2020, 18:13:24
Lite uppdatering för den intresserade.

Växlaren var ren och fin, inga problem där. Väl monterat igen provade jag att vända faserna på motorskyddet till grundvattenpumpen, och nu kom det en del vatten. Dock väldigt långt ifrån det tryck det borde vara så något är fortfarande fel. Något som inte var fel när vi testkörde pumpen i fredags. En gissning är att någon fas lagt av, fast proppen är hel. Får mäta i morgon, helst när VVS-killen är här. Men varför skulle en fas lägga av?

Nåja, vi får väl se.

/Christian