Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 6 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: GordonE
« skrivet: 04 december 2019, 22:56:42 »

Har du koll på att flödet är bra i radiatorkretsen? Är termostaterna öppna fullt?
Är det 12 grader i tempskillnad med tillsats och kompressor aktivt samtidigt?
Du kan ju räkna ut vilket flöde du har om du vet effekt och tempskillnad. Jag tror att du bara ha ca halva flödet mot vad pumpen vill ha om din bild stämmer.
Då bör det ju inte vara så enkelt för pumpen att jobba effektivt.


Jag har själv en villa classic 15kw, och den går på ca 10 grader delta mot radiatorerna med mycket på och avslag vilket är mer naturligt med tanke på dubbla effekten mot din.
Jag kan inte göra så mycket åt detta annat än att sätta större cirkulationspump eller strypa om systemet alternativt sätta dit en arbetstank.
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 04 december 2019, 19:57:10 »

Om tillskottsvärmen på 5kw går nästan konstant och det knappt blir varmare blir man fundersam minst sagt
Skrivet av: GordonE
« skrivet: 04 december 2019, 10:08:55 »

12 grader är mycket i min värld det bör ju inte skilja mer än 5-7 grader om jag inte fått allt om bakfoten. Stort delta t tyder på lågt flöde.

Du kollar väl när den gått några minuter så att det har stabiliserat sig?
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 03 december 2019, 20:12:57 »

Se bifogad fil
Skrivet av: GordonE
« skrivet: 03 december 2019, 19:01:37 »

Vad har du för framledning och retur?
 Är det mycket stor skillnad så har du ju troligtvis flödesproblem.
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 03 december 2019, 17:42:11 »

Blir snart skogstokig på min VP. Har 17 grader inne och pumpen går med start o stopp med ca 20min intervall utan TS. Igår  äbdrade jag till auto. Fick se på förbrukningen på elen via en app att den nu ist bara går på TS....??? Har på nästan 1 dygn förbrukat 80kWh....fortfarande bara 17 grader inne.....borde varit 30 grader inne !!!
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 14 november 2019, 18:25:20 »

Om du sänker integralen från 60 och ner kommer den gå oftare.

Du ska höja integralen från 60 till 100. Då kommer den gå färre antal start och stopp, den går dock lite längre har jag märkt.
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 14 november 2019, 18:02:23 »

Kan tipsa om att de flexibla slangarna från pump upp in i huset slammar igen. Upptäckte att cirk pumpen gick varm.  Körde runt med citronsyra genom växlaren baklänges (tryck in på utgången  från pumpen) och ned i ett kärl. Det lossade en massa godis.....

Om pumpen ska gå mer sällan ska intergralen minskas från 60 till 40 eller lägre ?
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 26 april 2019, 23:14:30 »

Så du menar att du inte skulle bli hänvisad till en återförsäljare om du ringer Volvo cars i Torslanda och hade frågor om din 16 år gamla Volvo?

Döma ut kompressorn för den inte orkar värma huset? Då skulle den inte starta, att den stoppar betyder i allafall att den lyfter kondenseringen. Kolla i menyn efter en rad som heter typ vv press 0/1. Står den på 0 ligger driftpressostaten (en sorts tryckbart) öppen, läge att byta den isf...
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 23 april 2019, 15:10:46 »

En viktig fråga.
Hur långt har pumpen gått?

Gå in på Service 1 och sen knappa till det kommer upp timmar med en rullande text. Slutet på alla valmöjligheter i menyerna.  Så kommer det stå i en rullande text TS, VP osv.   Kolla timmarna på VP

Min pump har gjort likadant och det enda jag gjorde var att ändra integralen till 120.
60 går inte ha , ett stort skämt.
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 16 april 2019, 09:31:53 »

Så man bör alltså tillåta ytterligare 3 grader i max kondensering kontra bör värdet ?

Varför då ?
Skrivet av: youji
« skrivet: 16 april 2019, 05:19:41 »

Tack för era tips. Var ändrar man intergralen till 100 ? Finns en intergral som ändrar värde....är det den som ändras eller där det står VP 60 TS 600 ?
Japp du kan börja på VP 80 och TS 800 och skulle du inte märka någon större skillnad på inomhustemperaturen så kan du höja till 90/900 osv.Kolla vad du har för kurva och vad framledningstemperaturen efter kompressorn gått ca 10 minuter för är ÄR-värdet exempel 5-grader högre än BÖR-värdet kan du sänka kurvan lite och på så sett får du längre gångtider och bättre driftekonomi.Ändra även hysteresen om du har inställt på 7 standard upp till 10.
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 15 april 2019, 22:44:27 »

Tack för era tips. Var ändrar man intergralen till 100 ? Finns en intergral som ändrar värde....är det den som ändras eller där det står VP 60 TS 600 ?
Skrivet av: youji
« skrivet: 15 april 2019, 06:01:59 »

Hur vet jag vilket värde intergralen ska stå på ? En kylfirma har varit här och kotrollerat maskinen och enligt dom är den okey. alla värden på tryck och temp ser okey ut.
Om du vill att din värmepump ska gå längre stunder kan du öka integralen till 100 (60 standard på din maskin)mao så kommer du få färre starter.Bara för att det står ingen behov av värme betyder inte att den inte kommer starta utan när kompressorn inte är i drift så räknar den ner integralen för nästa start.När din kompressor startar så räknas integralen ner till noll och tittar du på vad ditt ÄR-värde på framledningstemperaturen och vad BÖR- värdet(den beräknande) framledningstemperaturen är och har du exempel ett Är-värde på 44 grader och BÖR-värde på 40 så räknar integralen 4 steg på 1 minut.Många kör med för hög kurva och tycker du ska testa sänka kurvan typ har du 40 kurva så sänk till 38 för att se om du märker någon skillnad.Ditt hus är på 240m2 och misstänker när du räknar på 30-60kw/dag i föbrukning så är hushållselen medräknad eller har du en separat mätare?Själv ligger jag på ca 30kw/dygn och mitt hus är på 150m2 8kw pump och hamnar runt 10000-11000kw i årsförbrukning och räknar man på ditt hus 45kw/dygn så blir det ca 16000 är väl inte så tokigt?
Tråkigt att din installatör inte visar större intresse för din pump och din kyltekniker bryr sig nog inte vad du har för inställningar utan tittar mer på den kyltekninska biten så det inte är något fel.
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 14 april 2019, 21:48:26 »

Om det skiljer runt 3-4 grader så går nog maskinen som den ska.   Men den ger inte 7,5 kw.   Den ger snarare 10-11 kw med så varmt in från hålet.   Därför blir det mkt start o stopp
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 14 april 2019, 21:30:19 »

Brine temp in ca  7-10 ut ca  3-5 brinepump går 100%
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 14 april 2019, 21:09:10 »

Vad har du för temperaturer på brine in och ut
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 14 april 2019, 19:49:47 »

Hur vet jag vilket värde intergralen ska stå på ? En kylfirma har varit här och kotrollerat maskinen och enligt dom är den okey. alla värden på tryck och temp ser okey ut.
Skrivet av: youji
« skrivet: 14 april 2019, 05:12:30 »

hej

Har en Villa classic ca 16år. Har problem med att den förbrukar mycket energi. Har haft en kyltekniker på plats och kollat kompressorn men kan inte hitta något fel. Har bytt växelventil och gjort rent växlaren så den har bra flöde. Pumpen startar som i cykler med ca 15-20min intervaller även fast det inte finns behov av värme. Ligger på ca 2-2,5kwh och det kan inte vara rätt. Säg att pumpen ger 3 x 2,5kW då skulle avgiven effekt vara 7,5kW och varför ska den då gå typ 15-20min ?? Har försökt få hjälp av Thermia men det verkar vara lönlöst. Man blir hänvisad till återförsäljare som visa måttligt intresse. Skulle jag behöva byta pump så blir det INTE thermia.... med facit på deras intresse av supporten. Tacksam för tips på vad det kan vara.
Förstår inte heller vad som du tycker är fel?Det berorpå vilken kurva och integral du har ställt pumpen på hur ofta din pump ska starta och märkeseffekten på din pump ligger på 2.1 kw och så länge värmestoppet inte ligger i så kommer din pump starta oavsätt om du har ett värmebehov eller inte(räknar integralen ner vad du nu har för inställt värde så finns det ett värmebehov).Standard på värmestoppet på din maskin ligger på 17 (utomhustemperatur ) och så varmt har du väl inte?Din pump har nog ett antal år kvar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 april 2019, 21:14:10 »

Mitt råd är enkelt, lägg inte ut ett öre på en 16 år gammal värmepump, den är slut.
Troligen är det det du ser att kompressorn helt enkelt är slut och inte orkar värma huset.
Det KAN vara fel på expansionsventilen, men även ett byte av den kostar massor, pengar du aldrig får tillbaks.
Köp en ny effektiv värmepump som sparar mer än din gamla gjorde så kommer du att på sikt kunna räkna hem investeringen.
Det är i alla fall vad jag tror, baserat på de erfarenheter jag har från mitt nyliga byte av värmepump. (som verkar förbruka typ 40% mindre el än min gamla)
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 13 april 2019, 20:01:10 »

Jag bytte nyligen ut en sån  maskin.   Mest troligt är det expansionsventilen det är fel på, det var det  på den maskin jag bytte ut.
Feldökningen är enkel,  tar runt 30 sekunder. Är kompressorn varm i botten?   Mest troligt fel på expansionsventilen.  Om det är så,  då måste man fundera på om man vill lägga 15-20000 på en gammal maskin eller helt enkelt köpa en ny med garantier

Vart bor du ?  Jag kan rekommendera kompetenta Thermia ÅF:s..   dessa är en bristvara tyvärr
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 13 april 2019, 19:11:49 »

Ja det är så märkligt att det även drar så mycket energi....är det normalt med 30-60kWh/dag. huset är ca 240m2 men allt är inte 20 grader. Fråga Thermia eller en återförsäljare ger inget.....jo en faktura i brevlådan.....har ringt och dopm har inga svar.
Skrivet av: super
« skrivet: 13 april 2019, 14:03:44 »

Hej

Om du inte har värmebehov så ska den ju inte starta?

Är det inte så att den bara styrs av utegivare som inte har en aning om hur varmt det är inne och därför går igång?

Mvh
Super
Skrivet av: angorgus
« skrivet: 13 april 2019, 10:21:43 »

hej

Har en Villa classic ca 16år. Har problem med att den förbrukar mycket energi. Har haft en kyltekniker på plats och kollat kompressorn men kan inte hitta något fel. Har bytt växelventil och gjort rent växlaren så den har bra flöde. Pumpen startar som i cykler med ca 15-20min intervaller även fast det inte finns behov av värme. Ligger på ca 2-2,5kwh och det kan inte vara rätt. Säg att pumpen ger 3 x 2,5kW då skulle avgiven effekt vara 7,5kW och varför ska den då gå typ 15-20min ?? Har försökt få hjälp av Thermia men det verkar vara lönlöst. Man blir hänvisad till återförsäljare som visa måttligt intresse. Skulle jag behöva byta pump så blir det INTE thermia.... med facit på deras intresse av supporten. Tacksam för tips på vad det kan vara.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!