Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Elva skrivet 21 december 2010, 11:00:34

Titel: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid
Skrivet av: Elva skrivet 21 december 2010, 11:00:34
Ett exempel.

Ett system som kräver 50grader vid -10 och kompressorn går 100%.
Om man då hade haft större radiatorer som bara hade behövt säg 35grader för att hålla varmt vid -10 då hade VP lämnat mer effekt och haft mindre gångtid.

Om man stoppar in dessa värde i VP som vi har så lämnar den vid 50grader ca 8,5kw och tar ca 2,5kw, vid 35 ca 10,3kw och tar ca 2,1kw.
Alltså lämnar VP ca 1,8kw mer och tar ca 0,4kw mindre.

Dessa 2,2kw måste VP således hämta från brinen.

Summan av det hela borde bli att anläggningen klarar kallare temp ute utan elpatron samt att den förbrukar mindre.


Är jag rätt på det?
Och hur mycket mindre hade driftstiden på kompressorn blivit?
Samt ungefär vilken ute temp hade den klarat av innan den hade gått 100%?

/Lenny
Titel: SV: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid
Skrivet av: bopakoster skrivet 21 december 2010, 23:16:45
Hej!

Forumexperternas svar skall bli intressant att ta del av!

Jag oxå är inne på detta, men kanske inte så drastisk temp.sänkning.
I ditt exempel behövs nästan 4 gånger fler raddar för att få ut samma effekt vid vid 35 som vid 50 ºC......eller konvertera helt till golvvärme om ytan räcker till.

/Bo S
Titel: SV: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid
Skrivet av: Rickard skrivet 22 december 2010, 03:57:08
Du är helt rätt ute.

Din värmepump skulle klara ca 5.7°C lägre utetemp om jag räknat rätt.
Hur mycket mindre komprpessorn skulle gå vet jag inte, men eftersom uteffekten blir 21% högre borde driftstiden allt annat lika bli 21% mindre.
Typ, fast min procenträkning är säkert fel...
Titel: SV: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid
Skrivet av: Plutus skrivet 22 december 2010, 09:04:14
Dammsug bakom radiatorer, se till att gardinerna inte täcker radiatorn, flytta soffan, öppna alla radiator ventiler, kolla så att alla radiatorer är helt varma, tjocka gardiner vid kalla fönster. bokhyllor mot ytterväggar, vedtravar mot husväggen på norrsidan, men 35 gr. vid -10 är nog optimistiskt, golvvärme eller fläktkonvektorer är nog valet då.