Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kalla element Nibe 360p Luft/Vatten  (läst 430 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Danielambjorn

  • Gäst
Danielambjorn
Kalla element Nibe 360p Luft/Vatten
« skrivet: 29 mars 2023, 19:26:23 »
Hej,

Har en Nibe 360p luft/vatten ca 10 år gammal.

Två av elementen i vårt hus är iskalla, de har blivit det sista veckan och övriga fungerar som de ska och värmer som de ska. Båda dessa element ligger på ovanvåningen i angränsande rum.

Vi har luftat och även "motionerat" stiften till elementen utan framgång.

Är inte så kunnig gällande detta då våran värmepump fungerat mycket bra. Kompressorn är bytt för drygt ett år sedan.

Nu behöver jag hjälp av er kunniga vad som skulle kunna vara problemet!

/

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla element Nibe 360p Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2023, 21:03:20 »
Har du provat med att öka farten på cirk-pumpen, flödet räcker inte fram kanske, detta för att se om det är skit någonstans. Är det metallslangar mellan VP och utgående rör.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kalla element Nibe 360p Luft/Vatten
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2023, 07:59:37 »
När ni luftat, kommer det ut vatten ur luftnipplarna då?
Om kompressorn byttes för ett år sedan är det inte omöjligt att man tappade ur vatten ur systemet så det blev trycklöst, inte ovanligt att tryckexpansionskärlet gummiblåsa går sönder om man gör den typen av övning på ett flera år gammalt kärl.
Jag misstänker trasigt expansionskärl, och luft i radiatorerna.

Om du luftat men det bara pyst luft så kan det lika gärna ha sugit IN luft som att du släppt ut luft.

Om det inte är problemet kan du ju prova stänga av alla termostater på de andra radiatorerna, för att forcera allt tryck till de radiatorer som inte får flöde för att se om det hjälper.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren