Hej
Har nu haft dom första vintermånaderna med värmepump Thermia Diplomat G2 10, 2 x 400 m slang och återvinning på ventilationen.Huset är nybyggt med 345 kvm golvvärme och ligger i Skåne.
Rumstemp 19 grader och värmekurva 42 grader.
Under december och januari var yttertemp. mellan +2 och -4 med undantag av några dagar med -6 till -12 .
Under denna tid,i läge auto,använde värmepumpen i läge 1: 488 tim. el och i läge 2: 366 tim. el.
Är detta rimligt?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För liten värmepump?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2013, 20:19:54 »
December + Januari är sammanlagt 1488 timmar, av dessa gick elpatron totalt 854 timmar.
Inte rimligt, jag skulle gissa att kompressorn inte går alls eller att den är helt kass.
Kan du blockera elpatron (driftläge VÄRMEPUMP) och läsa av vad du får för värden på FRAMLEDNING och RETURLEDNING när symbolen för kompressorn visas?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: För liten värmepump?
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2013, 07:14:19 »
Normalt skulle det verkligen gå att köra med kurva 42 på golvvärme överhuvudtaget, jag har kurva 32 med radiatorer...
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För liten värmepump?
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2013, 07:55:24 »
Normalt skulle det verkligen gå att köra med kurva 42 på golvvärme överhuvudtaget, jag har kurva 32 med radiatorer...

Det stämmer, men det kan bero på att plattan inte har torkat ännu.
Jag vet flera fall där en nygjuten bottenplatta suger enorma mängder energi tills fukten drivits ut.
I så fall kommer det bli mycket bättre nästa vinter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad längan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För liten värmepump?
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2013, 11:17:35 »
Har gjort som Carl N föreslog. Temp. i auto-läge var 39 grader på framledning och 32 grader på retur.
Utan elpatron, i läge värmepump, var temp. efter ca. 2 timmars kompressordrift  36 grader framledning och 30 grader pÃ¥ retur. Är detta ok eller...

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: För liten värmepump?
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2013, 15:02:12 »
Det stämmer, men det kan bero på att plattan inte har torkat ännu.
Jag vet flera fall där en nygjuten bottenplatta suger enorma mängder energi tills fukten drivits ut.
I så fall kommer det bli mycket bättre nästa vinter.
Jag tänkte närmast på golvet (om parkett) när framledningen stiger när det är färdigttorkat.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För liten värmepump?
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2013, 20:41:10 »
Har gjort som Carl N föreslog. Temp. i auto-läge var 39 grader på framledning och 32 grader på retur.
Utan elpatron, i läge värmepump, var temp. efter ca. 2 timmars kompressordrift  36 grader framledning och 30 grader pÃ¥ retur. Är detta ok eller...

LÃ¥ter som att kompressorn funkar som den ska.
Misstänker att det är mycket fukt kvar i plattan som ska ut.

Normalt ska det inte behövas så höga temperaturer för att få upp värmen i ett nybyggt hus med golvvärme. (Jag antar att du inte stryper ner värmen med termostaterna?) Jag skulle förmoda att du så småningom kommer kunna sänka kurvan, och gör så i så fall, stryp inte värmen med termostaterna.
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 20:44:47 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: För liten värmepump?
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2013, 20:58:47 »
Misstänker att det är mycket fukt kvar i plattan som ska ut.
345 m2 är också ganska stort. I synnerhet om det skulle vara ett plan (och allt golvvärme ligger i betong).

Men i övrigt; skulle eltillskottet kunna komma sig av för hög kurva i kombination med dÃ¥ligt inställt värmesystem (golvvärmecentraler och cirkulationspumpar) som inte hinner skicka ut värmen i golvet sÃ¥ att VP rent av blir för varm, stänger av kompressorn, och därför gÃ¥r över till eldrift helt i onödan?  Sc:,h

Hur många timmar har kompressorn gått under december och januari? Kompressorn borde ju gå hela tiden i princip och eltillskottet bara vara just tillkott (och inte det enda som värmer huset). Jämför antalet timmar.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För liten värmepump?
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2013, 22:38:30 »
Men i övrigt; skulle eltillskottet kunna komma sig av för hög kurva i kombination med dÃ¥ligt inställt värmesystem (golvvärmecentraler och cirkulationspumpar) som inte hinner skicka ut värmen i golvet sÃ¥ att VP rent av blir för varm, stänger av kompressorn, och därför gÃ¥r över till eldrift helt i onödan?  Sc:,h

HÃ¥ller med om att det kan vara en förklaring. För ett antal mÃ¥nader sedan var det en lÃ¥ng trÃ¥d om ett hus i Kalmartrakten där det var oförklarligt mycket tillsatsel. Jag till och med kontrollräknade husets värmeförluster när det visade sig att pumpen gav den effekt den skulle ge. Förklaringen till  tillsatselen var rätt enkel: felinställt värmesystem. Pumpen gick inte hela tiden trots att tillsatselen gick in rätt ofta. Husägaren hade inte tänkt pÃ¥ det och ingen pÃ¥ forumet tänkte pÃ¥ att frÃ¥ga om det. Det var golvvärmeslingor i betong och felinställd maxtemperatur pÃ¥ shuntventilen som var orsaken till problemet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad längan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För liten värmepump?
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2013, 21:13:03 »
Inga termostater som är strypta.Enligt räkneverket var värmepumpen i drift 22-24 timmar per dygn i december och januari. Under samma period var eldriften i snitt inkopplad 14 timmar per dygn. Tror ni att inställningarna kan vara problemet?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För liten värmepump?
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2013, 21:35:28 »
Vad har du för typ av ventilation i huset?
Har du nån energiberäkning på huset?
Jag tycker att även om huset är stort sÃ¥ borde ett nybygge vara hyfsat isolerat.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad längan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För liten värmepump?
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2013, 22:03:20 »
Värmeåtervinning av fabrikatet Vent. Beräknad energiåtgång 40kwh per kvm. och år.
30cm. cellplast i betongplattan.40 cm. tjocka ytterväggar i Leca med cellplast i mitten och 50 cm lösull på vinden. Detta borde väl vara tillräckligt i Skåne...?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För liten värmepump?
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2013, 22:18:04 »
40 kWh/m2 och år, vad avser det? Är t.ex. varmvatten medräknat?
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 22:22:03 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad längan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För liten värmepump?
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2013, 22:45:10 »
De 40kwh/m2 och år avser uppvärmning och varmvatten.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För liten värmepump?
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2013, 07:16:30 »
Jag läste någonstans att det kan ta upp till 2 år inna betongplattan torkat ut ordentligt, men förhoppningsvis kommer du märka en rejäl skillnad nästa år.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!