Har haft -16 grader inatt och nu på morgonen är det ungefär -15. Pumpen (IVT GL HT C9) har stått och tuggat på 40.8 grader i åtminstone 120 minuter, troligen längre men inget tillskott klivit in. Börvärdet är 41.7 grader vid den här tempen men den orkar alltså bara till 40.8 och stannar där.
Jag har dubbelkollat så att tillskottet är inställt på "ja" och tillskottstimern är satt på 120 min. Har inte ändrat några ramptider så det är standard 20 minuter där. Värmekurvans inkopplingsdiff är satt på standard 5 grader.
Borde inte tillskottet klivit in nu när timern står på 0 eller finns det någonting som gör att om den orkar hålla en viss temp utan att sjunka så låter den bli att koppla in tillskottet? Inte mig emot men ville bara säkerställa att det fungerar som det ska
Har försökt läsa på men blir inte riktigt klok på alla termerna.
*edit*
Efter en snabbdusch så såg jag att tillskottet hoppade in när den skulle göra varmvatten. Var dock bara igång i 2-3 minuter och som mest på 12% effekt. Då vet jag att den fungerar iallafall!
Antar att den skulle hoppat in även om det hade blivit kallare under natten men att den låg på ungefär vad den orkade med just nu. Förstår dock fortsatt inte riktigt varför inte tillskottet hoppade in under natten, den orkade ju inte upp till 41.7 dit den skulle utan pressade en bit under?