Hej,
Jag har en VP 1115-10 med en VPA 300/200 den har gått bra sedan installation hösten 2004.
Nu tycker jag att den går ofta, jag har uppmärksammat att vxl-ventilen( piggen) VST11 stänger helt vid varmvatten körning. När varmvattnet är klart så växlar den inte tillbaka hela vägen. Piggen stannar på mitten i VST´n.
Frågan är:
Skall den gå tillbaka hela vägen?
Kan man tvinga den tillbaka.
Går det att smörja upp.
Är det pga av ovanstående att pumpen går ofta?
Hur mkt skall temp skillnaden vara vid VV ladning in, ut, 3-4 grader är det normalt?
Bästa nyårshälsningar
pelle

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Växelventil (VST11) Problem?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 12:53:55 »
Hej!
Jag är inte 100 men nog borde piggen gå tillbaka helt.
Du kan lossa motordelen och prova hur själva ventilen funkar?
Man kan säkert smörja upp den med nån lättare smörjolja, men vad jag hört brukar problemet återkomma efter ett tag så en ny växelventil kommer troligen behövas.
Tempskillnad vid husvärmning bör vara 7-8 °C, sen blir det vad det blir vid VV-laddning, det går inte att ställa olika på din värmepump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pelle g

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Växelventil (VST11) Problem?
« Svar #2 skrivet: 31 december 2015, 16:54:23 »
Någon soom vet hur man lossar motorn från ventilhuset?
Är jag tvungen att köpa en ny VST 11 med motor och allt. Eller kan man köpa enbart ventilhuset med shunt( eller enbart shunt)?
Re, värmebärare in ut så ligger temp skillnaden 5-7 grader.
Tycker dock att den verkar lite trögare än tidigare att få upp tempen på varmvattnet, men det kan ju bero på en läckande vxl ventil.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Växelventil (VST11) Problem?
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2016, 09:30:28 »
Tror det är nån form av bajonettfattning, tryck ner och vrid.
Någon på forumet tipsade om att man kan tydligen köpa själva insatsen i ventilen och bara byta denna, det sparar ju en del jobb.
Men jag har inte koll på var man köper detta?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pelle g

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Växelventil (VST11) Problem?
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2016, 20:22:22 »
Nåon som vet ifall det går att köpa shunten, eller ett nytt VXL hus, motorn fungerar.
En ny kostar cirka 2500-3000kr  inkl motor.
Eftersöker billigare alternativ.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Växelventil (VST11) Problem?
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2016, 20:48:00 »
Nåon som vet ifall det går att köpa shunten, eller ett nytt VXL hus, motorn fungerar.
En ny kostar cirka 2500-3000kr  inkl motor.
Eftersöker billigare alternativ.


Sök lite i forumet på ESBE

Eller titta här
http://home.koping.net/nila/ (Prislista 2)

4754   Motorventil EMV 110-K Cu28   1250,00   Beskrivning (pdf 62 kB)

Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Växelventil (VST11) Problem?
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2016, 10:21:23 »
Jag köpte denna när det var bytesdax:  http://eshop.fbcstore.co.uk/ZONE-VALVE
Observera att ställdonet säljs separat.
Tror de flest här som har LK-växelventil är nöjda.

/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad pelle g

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Växelventil (VST11) Problem?
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2016, 23:38:39 »
Hej forumet,

Hittade en insatts på Lunda grossisten cirka 550 kr med verktyg. Nu är den monterad och den fungerar! a:gl
Försökte först att motionera upp den gamla men det var lönlöst. Fjäder och låsbricka for åt alla håll.
Startade upp oljepannan som stÃ¥tt i mÃ¥nga Ã¥r. Den puffade igÃ¥ng utan knorr. Tyvärr till alla oss pÃ¥ detta forum som lovordar VP´s men det är en sju helsikes skillnad pÃ¥ värme. Huset fÃ¥r en helt annan grundvärme.(och kostnad  >:().

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!