Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: ronson skrivet 08 juni 2009, 23:10:07

Titel: Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
Skrivet av: ronson skrivet 08 juni 2009, 23:10:07
Hej

Har precis fått igång mina VP till uppvärmningen av vår pool och har en del frågor som jag hoppas kunna få besvarade på detta forum.

Pumparna är kopplade till min poolstyrning så när de får spänning så skall de gå på fullt då jag bara använder mig av de två utedelarna som är ihopkopplade men en värmeväxlare med dubbla ingångar för gas.

36m3 vatten i poolen. Max flöde 15m3/h (250 lit/min). Bor i sydöstra Sverige. Köldmedie R410A.

1. Vilken temperatur skall det vara på gas in till vvxl?
2. Vilket delta temperatur på gasen skall det vara för bästa effektivitet?
3. Har idag mätt upp 2 graders skillnad på utlopp resp inlopp till poolen, ca 12 grader i luften. Är detta ok?
4. Verkar som om jag fick högst temperaturskillnad om körde fullt flöde genom vvxl, steg 0.5grader jmf med 50% flöde.
5. Det verkar som om min ena VP går en stund för att sedan lägga av. Startar man om den efter ett tag så börjar den producera värme igen. Något som vet vad detta kan vara för problem!?!
6. Finns det några inställningsmöjligheter på utedelarna?
/ronson
Titel: SV: Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
Skrivet av: ace skrivet 09 juni 2009, 20:51:13
Hej

Har precis fått igång mina VP till uppvärmningen av vår pool och har en del frågor som jag hoppas kunna få besvarade på detta forum.

Pumparna är kopplade till min poolstyrning så när de får spänning så skall de gå på fullt då jag bara använder mig av de två utedelarna som är ihopkopplade men en värmeväxlare med dubbla ingångar för gas.

36m3 vatten i poolen. Max flöde 15m3/h (250 lit/min). Bor i sydöstra Sverige. Köldmedie R410A.

1. Vilken temperatur skall det vara på gas in till vvxl?
2. Vilket delta temperatur på gasen skall det vara för bästa effektivitet?
3. Har idag mätt upp 2 graders skillnad på utlopp resp inlopp till poolen, ca 12 grader i luften. Är detta ok?
4. Verkar som om jag fick högst temperaturskillnad om körde fullt flöde genom vvxl, steg 0.5grader jmf med 50% flöde.
5. Det verkar som om min ena VP går en stund för att sedan lägga av. Startar man om den efter ett tag så börjar den producera värme igen. Något som vet vad detta kan vara för problem!?!
6. Finns det några inställningsmöjligheter på utedelarna?
/ronson

1.eftersom vattnet håller låg temp, så blir det svårt att få upp hetgaserna i temp.....runt 45-50 ºC vore rimligt vid 28 ºC kondenseringstemp och utg vattentemp 25 ºC samt 10-15 ºC utomhus.
2.finns ingen DeltaT på gasen....gas in/vätska ut  ;)
3.sänk flödet för höjd effekt (tät process) till ca 5-10 ºC
4. Låter konstigt...såvida inte maskinen har fel fyllnadsmängd...kontakta kyltekniker för verifierad underkylning och kondenseringstryck.
5. se punkt 4.
6. ???

ACE
Titel: SV: Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
Skrivet av: ronson skrivet 09 juni 2009, 23:02:02
ace, tackar för infon.

Har också varit inne på fel fyllnadsmängd. Startade den i morse o efter ca 30min så var röret kallt (nästan så man misstänkte att den producerade kyla istället). Provade ikväll o då har den gått i 3h med full värme hela tiden. Skall be min kylmontör komma o kolla eftersom jag saknar utrustning för detta själv.

Vet att det sitter 2st potentiometrar (gröna) på kretskorten på utedelen. Vad är dessa till?

/ronson
Titel: SV: Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
Skrivet av: ronson skrivet 12 juni 2009, 22:41:33
Är potentiometrarna till för att ställa start tempen för avfrostning o tiden för avfrostning?

/ronson