Thermia Atec Total 9 - kör nästan bara tillsats :'(
« skrivet: 17 februari 2021, 10:19:26 »
Bor i Göteborgsområdet och har en Thermia Atec Total 9 från 2015 som jag upplever kör mer och mer på tillsats.
Eftersom de senaste veckorna varit ovanligt kalla så har jag inte funderat så himla mycket på det men igår och idag ner temperaturen är kring noll har jag för mig att den tidigare inte behövt någon tillsats.

Varmvattnet är varmt och huset har rätt innetemperatur. Det finns inga larm.

Jag har kollat att alla radiatorer är fullt öppna, att smutsfiltret är rent, cirkulationspumpen verkar gå då och då då man ser ett tryckökning på manometern på elementslingan.

Vad kan vara fel?

Så här ser det ut med alla inställningar och driftsdata:

TEMP    22C
         
-DRIFTSDATA
   UTE   0C
   RUM   22.5C
   FRAMLEDNING   39(39)C
   RETURLEDNING   35(55)C
   VARMVATTEN   54C
   INTEGRAL   -628
   KÖLDM.1   -2C
   KÖLDM.2   -5C
   TRYCKRÖR   130C
   AFR GIVARE   -1C
      
-VÄRME   
   KURVA    41C
   MIN BLR   31C
   MAX BÖR   58C
   KURVA +5   2C
   KURVA 0   0C
   KURVA -5   0C
   VÄRMESTOPP   22C
   SÄNKNINGSTEMP   18C
   RUM FAKTOR   4
      
-VARMVATTEN   
   START   51(42)C
   STOPP   55C
   VARMVATTENTID   30M
   TOPPV.INTERVALL   14D
   TOPPV.TID   @
   TOPPV.STOPP   60C
   INFL.STARTGIV.   65%
      
-VÄRME   
   INTEGRAL A1   -60
   VÄRMETID   30M
   HYSTERES   12K
   MAX RETUR   55C
   STARTINTERVALL   15M
   UTESTOPP   -19C
   PÃ…VERKAN VP    @
      
-TILLSATS   
   MAX STEG   2
   INTEGRAL A2   -600
   HYSTERES   20C
   STARTFÖRDRÖJNING   10M
      
-AVFROSTNING   
   AVFR OFFSET   0C
   STOPP AVFR   28C
   UNDER 5C AVFR   7D
   MIN TID AVFR   3M
   MAX TID AVFR   10M
   MELLAN 2 AVFR   45M
   MIN RAD FLT   20C
   FLÄKT START   10C
   FLÄKT STOPP   25C
   FLÄKTHAST.   AUTO
   FLÄKT MAX   80%
   AVFR VP STOPP   @
   KOMPR. STOPP   @
   ENERGIPRIO.VV   @
      
-OPTIMUM   
   TEMP DIFF CIRK.   5K
   STARTFLÖDE CIRK.   8.0V
   MIN FLÖDE CIRK.   5.0V
   FULL LADD. VV   55C
   MIN LADD. VV   50C
      
-EXPANSIONSVENTIL   
   FÖRÃ…NG.TRYCK   5.4B
   FÖRÃ…NG.TEMP.   4.9C
   SUGGAS   7.4C
   Ã–VERHETTNING   2.4K
   Ã–PPNINGSGRAD    0%


Utloggad Perfa76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atec Total 9 - kör nästan bara tillsats :'(
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2021, 11:18:51 »
Nu vet vi ännu så länge inget om huset som värms av denna värmepump, så det är svårt att säga om den borde klara av att värma huset helt utan tillsatsvärme med rådande väder.

Att värmepumpen förr har klarat att värma huset utan tillsats vid 0°C, men nu eftar att det varit kallare en tid inte klarar sig utan tillsats är nog inte helt osannolikt. Beroende på husets utformning så är det fullt rimligt att huset kräver betydligt mer värme vid 0°C under en period efter lång tids kyla, eftersom byggnadens väggar och marken har kylts ned till lägre temperaturer. Detta bör dock mestadels "gå över" inom några dagar till en vecka ifall vädret håller sig mildare, men som sagt beror mycket på byggnadens utformning.

Härmed dock inte sagt att driftdatat du skrev inte tyder på att något ändå är fel, men jag vet för lite om den aktuella värmepumpen för att säga något säkert om det. Hoppas att någon annan expert kan uttala sig om de bitarna.
« Senast ändrad: 17 februari 2021, 14:43:02 av Perfa76 »

Utloggad marga

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atec Total 9 - kör nästan bara tillsats :'(
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2021, 13:59:05 »
Huset är 1 plan med källare byggt 1965. Ytterväggar ovan mark i lättbetong + fasadtegel, ytterväggar i källare putsad hålsten. Sadel tak med ouppvärmd vind. Fönster är original, kopplade 2 glas. Inte omdränerat. Yta: 105+105 m2. Ligger elektriska värmegolv på ca 25 m2 av markplan (toa+bad+kök). FTX ventilation i hela huset (utom 25 m2 i källaren (förråd mm)). Radiatorer är original. Termostater är 90/00-tal. Uppvärmning var först oljepanna, senare pelletskonverterad och sedan 2015 luft/vatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Atec Total 9 - kör nästan bara tillsats :'(
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2021, 15:17:20 »
Hej!
Tryckrör 130 C är inte så bra, den borde ligga runt 70-80 C
Jag gissar att den har pyspunka på köldmediet.
Den tar fortfarande lite värme från köldbäraren, men tempgivarna är oftast ingen exakt vetanskap så vad det betyder är osäkert.
Du kan kontrollera synglaset som sitter bakom panelen brevid kompressorn.
Där ska det normalt inte bubbla (utom en liten stund vid uppstart).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!