Hej alla CTC:are!

Jag är nyinflyttad i ett hus i Blekinge bestyckat med en EcoEl 1550 och en EcoAir 105 från 2008. Nyligen fick jag mjukstartsreläet utbytt eftersom det utlöstes i tid och otid. Detta gjordes som "goodwill" eftersom garantin gått ut.

Har två funderingar:

1. Har fått larmet "hög hetgastemp" ett antal gånger. Speciellt när det var ca 10-15 minusgrader. Vad kan det bero på? Har ökat cirkulationen mellan pannan och värmpepumpen till maximala steg 3 och nu verkar den ha slutat larma i alla fall. Finns det någon nackdel med att låta cikrulationspumpen gå på max hastighet?

2. Jag upplever att varmvattenkapaciteten är urusel. Har testat att köra med enbart värmepump eller med värmepump och patron och nu senast med extra VV ställt till 70 grader, dvs nästan max vad enheterna kan ge. Och ändå duschar jag bara 5-10 minuter. Ni som har EcoAir och EcoEl, hur funkar varmvattenförsörjningen i era enheter? Är det rimligt att varmvattnet enbart räcker till fem minuters dusch i ca 39/40-gradigt vatten med snålspolande munstycke om man inte kopplar in extra VV? Om inte, vad kan "varmvattenboven" vara?

Alla åsikter tas tacksamt emot. Bifogar mina "fakta" från EcoEL tagna ca 30 min efter dusch idag.

Aktuell driftinfo
Ute 1
Panna 52 (50)
Framl. 34 (34)
Panna nedre 41 (55)
Hetgas 91
Kompr. till
fläkt hög
laddpump till
Ute vp 0
vp in/ut
37 (41)
Radiatorpump till
Eleffekt kW 1,5 + 0
Strömuttag A 10
Födröjd shunt 180
Rumsgivare Ja
Värmpump tillåten
Elpanna 50
Elpanna max 7,5
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Max framledn C 55
Min framledn C0
Huskurva 51 just 4
Min utetemp -15C
VP max 55
VP min 35
Larm hetgas 130
Diff start/stopp 7
Startfördröjning 10



Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvattenbrist + larm
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 16:28:46 »
misstänker att du kan ha fel pÃ¥ blandningsventilen till varmvattnet   för jag antar att du har den pÃ¥ max ?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Varmvattenbrist + larm
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 17:22:49 »
Ja antingen blandningsventilen eller om det bara drabbar duschen så kan det va termostatblandaren, Vi är 4 i familjen och har aldrig upplevs vattenbrist
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvattenbrist + larm
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 17:41:28 »
Ja, jag får nog hålla med övriga, kan du bara duscha som du påstår, så ligger sälkert felet utanför panna och pump.
Det är förmodligen duschblandaren, om det inte är problem på fler ställen.
Har du inte mer än ett ställe att duscha på, så att du kan testa om det är samma sak i mer än en dusch.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad yamahafj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Varmvattenbrist + larm
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 18:01:06 »
Tack för åsikter.

Jag har haft isär blandaren och "kalibrerat" om den för att tillåta varmare vatten, så där är inte felet.

Saken är den att jag får höja varmvattnet allt eftersom jag duschar. Det blir stegvis kallare minut för minut... Och jag har även kollat varmvattnet i handfaten och även där har varmvattnet sinat efter fem minuter.

Blandningsventilen står max öppen. Kan den vara igensatt eller vad? Och hur påverkar det systemet i så fall?


Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Varmvattenbrist + larm
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2011, 18:05:03 »
En tanke. Har du luftat pannan? Finns det luft i den så minskar varmvattenkapaciteten drastiskt.

Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad yamahafj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Varmvattenbrist + larm
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2011, 19:10:15 »
Nix. Har inte luftat den. Har som sagt inte bott här så länge och den förre ägaren sa att allt man behöver göra är att låta den vara...riktigt så enkelt verkar det dock inte vara.

Kan man lufta den själv och i så fall hur?

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Varmvattenbrist + larm
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2011, 19:29:05 »
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad yamahafj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Varmvattenbrist + larm
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2011, 20:05:30 »
Hmm, vilken av "kranarna" är det? Jag vred lite på den röda och då kom det vatten.

Finns det risk att man tappar systemet på vatten om man vrider på dessa?

<a href="http://www.flickr.com/photos/91095667@N00/5327376567/" title="Panna-1 by yamahafj, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5049/5327376567_266b6125d3.jpg" width="362" height="500" alt="Panna-1" />[/url]

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!