Författare Ämne: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp  (läst 6075 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« skrivet: 27 januari 2013, 10:19:30 »
Jag har problem med hög kondensortemperatur på en Stiebel WPL 13E där VP ger LP/HP larm vid antilegionella körning (60 grader VV beredning).
Jag har loggat en kompis installation (samma pump) och där är kondensortemperaturen i stort sett samma som varmvattentemperaturen under normal körning. När VP inte klarar mer (ca 57 grader) så sjunker kondensortemperaturen ca 4 grader innan elpatronen börjar stötta. Den höjer då varmvattentempen till 60 grader och kondensortemperaturen är då konstant ca 4 grader lägre.
Hos mig så är kondensortemperaturen 7 grader högre än varmvattentemperaturen under normal körning. Jag verkar få ett LP/HP larm precis innan elpatronen ska in och stötta.
Installationerna har samma inställningar, mycket marginell skillnad i rördragning och cirkulationspumpflöden.

Har läst någonstans att Stiebel haft problem med fabriksinställning på expansionsventil. Kan det ha samband?
Har bifogat filer på loggningar. Saxnäs.... är från min kompis. 2012.... är hos mig.

Vem kan ge tips på vad som är knasigt?
Jag kan maila fler loggningar, köra nya eller skicka gjorda inställningar.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013, 15:04:49 »
Har du kollat så inte filtret på VB sidan är igensatt?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2013, 19:58:16 »
Jag har ett intagsgaller på tillluften och frånluften men för säkerhets skull så monterade jag bort slangen på luftstosen på värmepumpen och tittade ner på värmebatteriet.
Inte ett löv eller annat skräp i sikte!
Kollade i manualen och det finns inga skötselhänvisningar till något annat.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2013, 20:32:59 »
Filtret jag menar ska sitta på vattensidan på returröret, det brukar sitta inne i värmepumpen
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2013, 21:05:30 »
Där finns inget filter.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2013, 21:45:20 »
Ok, då kan värmeväxlaren vara igensatt.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2013, 08:22:35 »
Då det är fint vatten där jag bor så är risken för kalkutfällning minimal.
Och den andra pumpen står på Öland där det är kalkrikt vatten så den borde i så fall sätta igen sig betydligt snabbare vilket den inte gör.

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2013, 08:42:33 »
Finns det inga fler teorier?
Eller kanske någon har ett förslag på hur jag ska gå vidare?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2013, 18:33:57 »
Cirkulationspumpen kan vara felaktig eller smutsig. Problemet ligger på den varma sidan eftersom den löser på HP
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2013, 21:34:14 »
Hmmm

Jag vet att vi bytt backventil vid ett tillfälle.
Jag ska se om jag inte kan göra en flödesmätning hos mig och hos kompisen.

Tack för tipsen.
Jag återkommer med "provsvaren"

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2013, 08:14:10 »
Har nu kollat flödet och det är exakt samma på kompisens installation.
jag har loggat i ett dygn igen både hos mig och kompisen.
ikväll ska jag kolla detta.

En sak som slog mig. jag gjöt grunden på vintern varför jag hade en massa glykol i golvvärmeslangarna.
Kan en glykolblandning göra stort utslag på värmeöverföringen i värmeväxlaren?
Jag vet nämligen inte om systemet tömdes innan uppstart.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2013, 15:08:54 »
Vad mäter du flödet med? Vad har du för VB-flöde
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2013, 21:46:32 »
Glykol höjer värmeinnehållet men försämrar värmeväxlingen, jag har alltid trott att det hade med viskositeten att göra men är flödet samma i båda anläggningarna så borde inte det spela någon roll.
Kanske är det så att glykolens egenskaper försämrar växlingen?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Iubi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stiebel WPL13 - Problem med hög kondensortemp
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2013, 16:21:12 »
Jag har kollat upp ang. glykolinblandning och enligt installatören så ska det inte finnas i systemet.
Jag ska dock mäta det vid tillfälle för att vara säker.
Och glykolinblandning ska försämra värmeväxlingen men borde inte påverka så mycket.

Jag hade funderingar på om det var felkopplat så att med blev medströms värmeväxling men så var inte heller fallet.
Så jag börjar tappa ideer och hopp.
Har dock två dygns loggningar som jag ska jämföra och dessa finns bifogade.
Nr1 (BUV) är hemma hos mig och där ser man att framledningstemp är 3-4 grader UNDER kondensortemp
Nr2 (Saxnäs) är hos kompisen och där ser man att framledningstemp är 3-4 grader ÖVER kondensortemp
Dvs jag behöver en kondensortemp på 58 grader för att värma 52 gradigt vatten när kompisen enbart behöver 52 grader.
Mysko eller hur?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!