Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 februari 2011, 20:15:18 »
kompressorn har gått ca 26000 timmar å tillskott ca 1200.
ca 4.6% tillskott, är det ok?
Ca 3700 kompressortimmar per år, en helt normal siffra. Tillskottet är lägre än 4,6 % räknat i kWh. Det är så få tillskottstimmar så det är nog nästan enbart 3 kW elpatron som har varit inkopplad. Pumpen ger ca 5 kW.