« skrivet: 12 januari 2011, 01:04:40 »
Jeg kan stille opp stop temp for VV fra min VP til 57C uten å få alarmer (default er vel 54C, fikk et par alarmer i VPs log i løpet av en en uke med 58C),
en som så min temperatur logg kommenterte at hetgas temp var svært høy... har stilt litt ned nå men ønsker egentlig å stille den opp igjen til 57.

Ved slutt av VV ladning har jeg 104C hetgas og ca 62C VB ut til min 200l VV buffer tank som forvarmer.
om jeg stiller ned til 54C som stop temp på VV har jeg hetgas rundt 95C og VB ut på rundt 58C

Jeg resonerer at høy hetgas temp bare inntreffer i noen minutter på slutten av kanskje 4-5 VV ladninger i døgnet og at dette sliter minimalt.
Vil ha maks temp i buffer tanken for at mesteparten av VV skal komme fra VP og ikke fra vanlige VV som står etter.
Det har kanskje ikke så stor påvirkning å øke fra 54 til 57 at det er verd å risikere redusert levetid ...
Tenker jeg feil noe sted?
Kommentarer mottas med takk.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16306.msg161314#msg161314
slik så det foresten ut ved 54C stop temp.


 
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: stille opp VV stop temp?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 11:07:58 »
Hade själv samma ideer för en tid sedan och såg samma saker som dej.
Dock är min hetgas max 80-85 ºC vid en stopptemp på 54 ºC.
Testade med både 57 och 58 ºC som stopptemp men fick väldigt ofta stopp pga för hög returtemp (har inbyggd VVB).

Pratade med NIBE och dom rådde mej att inte köra med en stopptemp på högre än 54 ºC.
Min orsak var att få mer varmvatten utan att använda eltillsats.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!