Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: cosmos skrivet 12 januari 2011, 01:04:40

Titel: stille opp VV stop temp?
Skrivet av: cosmos skrivet 12 januari 2011, 01:04:40
Jeg kan stille opp stop temp for VV fra min VP til 57C uten å få alarmer (default er vel 54C, fikk et par alarmer i VPs log i løpet av en en uke med 58C),
en som så min temperatur logg kommenterte at hetgas temp var svært høy... har stilt litt ned nå men ønsker egentlig å stille den opp igjen til 57.

Ved slutt av VV ladning har jeg 104C hetgas og ca 62C VB ut til min 200l VV buffer tank som forvarmer.
om jeg stiller ned til 54C som stop temp på VV har jeg hetgas rundt 95C og VB ut på rundt 58C

Jeg resonerer at høy hetgas temp bare inntreffer i noen minutter på slutten av kanskje 4-5 VV ladninger i døgnet og at dette sliter minimalt.
Vil ha maks temp i buffer tanken for at mesteparten av VV skal komme fra VP og ikke fra vanlige VV som står etter.
Det har kanskje ikke så stor påvirkning å øke fra 54 til 57 at det er verd å risikere redusert levetid ...
Tenker jeg feil noe sted?
Kommentarer mottas med takk.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16306.msg161314#msg161314 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16306.msg161314#msg161314)
slik så det foresten ut ved 54C stop temp.


 
Titel: SV: stille opp VV stop temp?
Skrivet av: Elmer skrivet 12 januari 2011, 11:07:58
Hade själv samma ideer för en tid sedan och såg samma saker som dej.
Dock är min hetgas max 80-85 ºC vid en stopptemp på 54 ºC.
Testade med både 57 och 58 ºC som stopptemp men fick väldigt ofta stopp pga för hög returtemp (har inbyggd VVB).

Pratade med NIBE och dom rådde mej att inte köra med en stopptemp på högre än 54 ºC.
Min orsak var att få mer varmvatten utan att använda eltillsats.