Läge:
12 mÃ¥nader rullande 11500kWh varav: HH  6100, värme 4200 och VV 1200
VP och hus mm i min profil.
DUT -18grader. Kör kurva 6 dvs framledning-bör är 43 °C vid -18 °C ute och håller 20 °C inne.

Dvs hur minska med 1500kWh/Ã¥r?

Alternativ (finns säkert fler, vilka?):

1)Minskad HH ?
ökar värmebehovet med 1/4del (om COP=4). Att minska HH med 2000 ger nettot -1500kWh
Hur?

2) Bättre isolering?
Att fÃ¥ ner energiförlusterna frÃ¥n 4x4200 + 6000= 22800kWh dvs tillförd energi till  4x(4200-1500) + 6000=16800kWh är en minskning av U-värdet med (22800-16800) /22800=26%


3) Bättre COP
Hur mycket bättre COP behövs för att minska från 4200 till 2700kWh? COP önskat=16800/2700=6,2 .
=Hur gör man?

med lägre framledningstemp? 
_Större avspeglingsyta dvs fler/större radiatorer och eller golvvärme sänker framledningstemp, Hur många grader sänkning för att minska energiåtgång(öka COP) med 26%?
Om 3% per grad så minska framledning 8-9gader? Är det möjligt?

Med ny VP? Trimmad/moddad VP?


2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad betong81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Nyfiken i en strut!
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 19:30:06 »
Vad har du för delta t på kb respektive vb
 mot tank eller direkt mot radiatorerna?
Injusterat radiatorer samt golvvärme?
Tryckstyrd cirkulationspumpen på vb?
Svart vatten i värmesystemet? Kanske dax för rengöring samt skydd ( magnetfilter för uppsamling av metaller o skräp så det håller sig rent o friskt
Ã…tervinning ventilation?

Såg att du gjort om de gamla fönstren, ska själv byta till nya 3 glas om några veckor, hur upplevde du skillnaden?
« Senast ändrad: 17 september 2013, 19:45:15 av betong81 »
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 19:51:53 »
Jag är nöjd med mina 13000 kwh/år.

Hade jag din förbrukning, skulle jag rulla tummarna...
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Bopokoster: starkt jobbat..

Men att minska mera, är det ens möjligt till rimliga uppoffringar från 39.000 till 11500 tummenupp
Sen får du inte glömma att du får väldigt hög total elkostnad per/kwh om du minskar mera ::)

Magnetfilter, är det humbugg Sc:,h
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Mina svar i rött
Vad har du för delta t på kb respektive vb :dt: KB 3 °C VB 8 °C direkt mot raddar+ GV
 mot tank eller direkt mot radiatorerna?
Injusterat radiatorer samt golvvärme?Obalans bottenv/överv sÃ¥  :dt: ÖV 20 °C och  :dt: BV 5 °C ger total  :dt: 8 °Cvid VP
Tryckstyrd cirkulationspumpen på vb?Standard för NIBE 1225, 3 lägen att välja på kör läge I
Svart vatten i värmesystemet? Kanske dax för rengöring samt skydd ( magnetfilter för uppsamling av metaller o skräp så det håller sig rent o friskt Nästan helt rent, rensade filter i våras
Återvinning ventilation? Självdrag ventiler på ÖV och insläpp på BV via skorstenskanaler

Såg att du gjort om de gamla fönstren, ska själv byta till nya 3 glas om några veckor, hur upplevde du skillnaden? Ganska dramatiskt på energiförbrukningen, har visat i annan tråd att utetemp för tillskott sjönk från -6 till -18 °C. Kallras borta.
« Senast ändrad: 17 september 2013, 20:43:03 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Bopokoster: starkt jobbat..
Men att minska mera, är det ens möjligt till rimliga uppoffringar från 39.000 till 11500 tummenupp
Sen får du inte glömma att du får väldigt hög total elkostnad per/kwh om du minskar mera ::)
Magnetfilter, är det humbugg Sc:,h
Jo jag är nöjd men vill ha kunskap/kommentarer om ytterligare möjligheter/omöjligheter ;) ::)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Jag är nöjd med mina 13000 kwh/år.

Hade jag din förbrukning, skulle jag rulla tummarna...
  tummenupp Det är det som är mitt problem, trött i tummarna!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad betong81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Nyfiken i en strut!
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #7 skrivet: 17 september 2013, 21:23:51 »
Mina svar i rött
Försök justera radiatorerna samt golvärmen så det blir mer samspelt, är det termostater på samtliga som används?
Fläktkonvektorer är effektivaste värmespridarena vid lägst temperatur!
Det svarta vattnet jag nämnde lägger sig i lågpunkter i systemet, radiatorbotten, golvärmen, värmeväxlaren i värmepumpen
Det filter du har antar jag är typ standard mässingsfilter, dessa partiklar jag menar är mindre än vad filter kan ta upp så det går bara rakt igenom ett sådant.
Du kan ju göra ett test stäng returventilen på radiatorkopplet och lossa radiatormuttern på returen och samla upp vattnet i en 1,5l flaska och sedan tar du någon form av stark mangnet och håller på sidan av flaskan!
Dessa partiklar är rost samt div avlagringar som bildas varje gång man fyller på med nytt vatten!
Dessa partiklar blir som ett slipmedel i alla rörliga delar vilket medför läckage
Samt att det lägger sig i hela rörsystemet som isolerande skickt
I radiatorerna samlas det främst i botten och kan på sikt medföra punkfrätskador pga att det binder syre!
Oj de blev en stor utläggning!
Ju större delta t på vb du har ju bättre verkningsgrad har du på värmepumpen, dessvärre får radiatorerna sämre verkningsgrad vid högre delta t.
Just deltat t över värmebäraren och som jag har tank så blir det ju över vp också, jag håller på och labbar lite med detta själv men ej färdig.
Det jag provar nu är att se hur mycket jag kan strypa radiatorerna för att klara mig med Max 45 i tillopp, helst vill ja ju ha rumstemperatur men får väl se hur det går!
Hade jag vart di hade jag provat att köra iallafall 10 i delta o se var man hamnar

188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #8 skrivet: 17 september 2013, 22:04:31 »
Svart vatten återfinns i avloppssystem, magnetit kan man finna i syrefattiga värme och kylsystem.
Magnetit finns i små mängder och är en indikator på att systemet är syrefattigt och ingen större korresion förekommer.
Om man undviker att tömma och fylla systemet så innebär det inget problem med magnetit eftersom mängderna är små.
Det finns i alla kraftverk världen över trots att man lägger ner mycket stora summor på vattenrening och vattenbehandling.
Att tömma systemet, installera magnetfilter och fylla på med syrerikt vatten gör större skada än att låta det syrefattiga vattnet vara.
Humbug är kanske hårt, men mycket begränsad nytta absolut.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Försök justera radiatorerna samt golvärmen så det blir mer samspelt, är det termostater på samtliga som används?
Fläktkonvektorer är effektivaste värmespridarena vid lägst temperatur!

Ju större delta t på vb du har ju bättre verkningsgrad har du på värmepumpen, dessvärre får radiatorerna sämre verkningsgrad vid högre delta t.
Just deltat t över värmebäraren och som jag har tank så blir det ju över vp också, jag håller på och labbar lite med detta själv men ej färdig.
Det jag provar nu är att se hur mycket jag kan strypa radiatorerna för att klara mig med Max 45 i tillopp, helst vill ja ju ha rumstemperatur men får väl se hur det går!
Hade jag vart di hade jag provat att köra iallafall 10 i delta o se var man hamnar
Använder inga termostater. Den stora skillnaden i delta T på raddar övervåning mot bottenvåning kör jag med pga att övervåningen är överdimensionerad map effekt relativt bottenvåningen. Nettot vid VP, 8°K är bäst för VPs effektivitet har jag lärt mig och det verkar som att den höjer temp just 8 °C med CP i läge 1. Kan alltså inte höja delta över VP.
För att kunna sänka framledningstempen och förbättra COP så ser jag en potential i att öka installerad radiatoreffekt alternativt montera golvvärme som komplement så att effektfördelningen botten/övervåning blir bättre. Kostar ju flis men jag vill ju diskutera tekniska lösningar oberoende av kostnad till att börja med. Hur mycket ändras COP per grad sänkning av framledningstemp?? Man sparar 3% energi per grad läser jag i flera inlägg. Rätt så?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #10 skrivet: 17 september 2013, 22:15:20 »
OT, (är utanför vad jag syftar till med min tråd).

Bigfoot har rätt i att kolstål korroderar tills syrehalten i vattnet minskat så mycket att reaktionen avstannar. Därefter kan stålet inte korrodera mer. Men tar man bort korrosionsprodukten, magnetit så korroderar stålet lite till.

Men intressant i trådsammanhanget är hur mycket en ansamling av järnoxid i botten på en radiator eller värmeväxlare i VP påverkar värmeöverföringsförmågan?

Inlägget justerat av mig, hoppas ingen blev sårad.
« Senast ändrad: 17 september 2013, 23:06:43 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #11 skrivet: 17 september 2013, 22:59:19 »
Har du optimerat behovsstyrd uppvärmning? Dvs sänka temperatur när ingen är hemma eller när ni sover? Samma sak med ventilation?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #12 skrivet: 17 september 2013, 23:17:59 »
Näe. Tack för tips! I princip rätt.

Vad kan tempsänkning ge?  Är sällan hemifrÃ¥n längre tider, (pensionär). Nattsänkning? Inte för min fru.

Ventilation som sagt är behovstyrd såtillvida att vi öppnar fönster när det är för varmt inne (självdrag) och skruvar åt tallriksventiler när det drar kallt. Kan jag göra nåt annat som är bättre?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #13 skrivet: 18 september 2013, 00:03:46 »
Vet inte hur mycket det ger när man har VP (har fortfarande elpanna) men jag såg skillnad på vardagar och helger i alla fall. Men är ni hemma hela tiden så är det ju ingen större mening. Du får sänka när frun somnat och se till att det blivit varmt innan hon vaknar igen ;-). Sen får man passa sig så man inte sänker så mycket att värmepumpen måste använda eltillskott för att komma tillbaka till rätt temperatur.

Du kanske kan sänka temp på varmvattnet lite? (glöm inte legionellakörningar bara)

Installera avloppsvärmeväxlare som återvinner lite av varmvattnet ni spolar ut?

Du jagar ju de sista kWh nu så det får väl ses som ideologiskt snarare än ekonomiskt.

Hade du solfångare? Annars sägs ju det kunna stå för varmvattnet en del av säsongen och sen kan de användas för att höja brinetempen när det inte räcker till varmvatten längre.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad PerHag

  • Per
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm - SpÃ¥nga
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • FrÃ¥gvis nyfiken nybörjare
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #14 skrivet: 18 september 2013, 12:34:04 »
Hej
Jag har ingen egen erfarenhet av magnetfilter, men pratade med en installatör i samband med att jag hämtade hem offerter till min bergvärmeinstallation. Den installatören berättade att när han ska installera nytt i ett gammalt hus började han alltid med att renspola radiatorer och rörsystem. Han hade genom året lärt sig att det var viktigt i gamla hus.

Någon som vet vart man köper ett magnetfilter och ca pris på dito?
Villa Stockholm, Ã¥r 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla Ã¥rsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW

Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!