Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: alme skrivet 20 oktober 2012, 15:56:10

Titel: Värde på temgivare IVT
Skrivet av: alme skrivet 20 oktober 2012, 15:56:10
Är det någon som vet vad det ska vara för värde på samtliga tempgivare till IVT Greenline Compact 8
Titel: SV: Värde på temgivare IVT
Skrivet av: Lexus skrivet 20 oktober 2012, 16:01:19
Är det någon som vet vad det ska vara för värde på samtliga tempgivare till IVT Greenline Compact 8

4,7 kΩ vid +25°
Titel: SV: Värde på temgivare IVT
Skrivet av: alme skrivet 20 oktober 2012, 16:27:01
Hej gäller det samtliga givare?
Titel: SV: Värde på temgivare IVT
Skrivet av: alme skrivet 20 oktober 2012, 23:22:09
Jepp värdet stämde med 4.7 kohm på temgivaren till returen till golvvärmen Jag tänkte även på givarna till varmvattnet o utegivaren.
Titel: SV: Värde på temgivare IVT
Skrivet av: Per Lu skrivet 20 oktober 2012, 23:24:16
Om du går in på IVTs hemsida så kan du ladda ner instruktionshäften där du bla hittar vilka ohm givarna skall ha vid olika temperaturer. Alla givare har så vitt jag vet samma värden. På min gamla pump är det i alla fall så!

Per L