VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Rudolf8 skrivet 26 februari 2011, 13:09:34

Titel: Thermia Atria 10 Optimum, Expansionskärl placering?
Skrivet av: Rudolf8 skrivet 26 februari 2011, 13:09:34
En fråga om placering av expansionskärlet.

I monteringsanvisningen står det i Figur 21: Principlösning för en köldbärarinstallation.

"Placering av avluftnings- och expansionskärl när utedelen är placerad på samma nivå eller lägre än värmepumpen"
"OBS! Vätskenivån i kärlet måste överstiga utedelens högsta punkt."

Hos mig är kärlet monterat direkt på kölbärare in- röret, vilket innebär att vätskenivån är ca 1m under utedelens högsta punkt.

Innebär detta någon nackdel för funktionen?
Jag har fått för mig att systemet med denna montering inte kan vara fyllt ordentligt?
Påverkar detta verkningsgraden eller spelar det ingen roll?
Har någon ett bra svar på detta.

Tack på förhand Rudolf8
Titel: SV: Thermia Atria 10 Optimum, Expansionskärl placering?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 26 februari 2011, 14:29:58
Då borde du ha ett tryckkärl, och kanske 1 bar i systemet.
Titel: SV: Thermia Atria 10 Optimum, Expansionskärl placering?
Skrivet av: Rudolf8 skrivet 26 februari 2011, 15:49:27
Hej igen!

Om jag bara visste om det har någon betydelse för funktionen att det sitter lågt så skulle jag kunna sätta ett 1m rör och flytta upp kärlet så att nivån kommer över utedelens tak. Men om det inte spelar någon roll så behöver jag ju inte ändra något. Jag förstår mig inte på funktionen men eftersom det står att nivån måste vara högre i kärlet så kan man ju tro att det har betydelse. Bara jag kunde få reda på varför och förstå det också, helst.
Hälsn Rudolf8
Titel: SV: Thermia Atria 10 Optimum, Expansionskärl placering?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 26 februari 2011, 15:55:32
Nej det har ingen betydelse annat än att det är lättare att lufta. Funkar det för dig så kör hårt *vinkar*
Titel: SV: Thermia Atria 10 Optimum, Expansionskärl placering?
Skrivet av: Rudolf8 skrivet 27 februari 2011, 22:31:36
Varför i Helvete står det då att nivån i expansionskärlet MÅSTE vara högre än utedelen.
Vill veta varför och hur!
Jag e nyfiken, vill veta vad jag har eller inte har.
Rudolf8
Titel: SV: Thermia Atria 10 Optimum, Expansionskärl placering?
Skrivet av: dvil skrivet 28 februari 2011, 17:28:47
Kanskje det var et åpent system som var beskrevet? Da må nivåtank/ekspansjonstank være høyeste punkt.
Men i et lukket system spiller det ingen rolle. Da trykksettes systemet med minst 1 meter (0,1 bar) overtrykk på høyeste punkt. Ekspansjonstanken kan da plasseres (nesten) hvor som helst i kretsen.
I et åpent system er det ikke behov for manometer, men det må monteres i et lukket system. Jeg ville valgt et lukket system, det forhindrer forurensing og tilgang på oksygen.