« Svar #1 skrivet: 08 maj 2025, 10:52:33 »
Hej. Har en 1130 som kompressorn startar på så fort strömmen slås på. Den fortsätter gå fast den larmar. Tips?
Mjukstarten är trasig, 100% säker.
Du skulle kunna testa att knacka på mjukstartskortet med nått och se om kontaktorerna släpper, gissar att de bränt fast.
Det kan ju vara nått annat som är fel på mjukstartskortet också....
« Senast ändrad: 08 maj 2025, 10:55:52 av Carl N »

Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.